Уважаемые спецы!
Чем по нормам разрешено изолировать соединения сваркой (гильзами) в распредкоробках (подрозетниках) нескольких 3...4..5 медных жил 1.5...2.5 мм2. Предстоит сдача энергосетям....
03.09.2010 в 13:11:21
Уважаемые спецы!
Чем по нормам разрешено изолировать соединения сваркой (гильзами) в распредкоробках (подрозетниках) нескольких 3...4..5 медных жил 1.5...2.5 мм2. Предстоит сдача энергосетям....
03.09.2010 в 14:42:31
2BVЛента изоляционная, или попросту изолента. Берите ПВХ, качественную.
03.09.2010 в 15:24:49
термоусадочной трубкой... удобно очень)))
04.09.2010 в 01:40:12
Что означает приписка "с пастой" в описании клемм wago 773-304. При подключении проводов нужно использовать какую-то пасту или они уже смазаны предварительно? Если первое, то какая паста. Соединить нужно 3 медных провода в распред коробке 2 2.5мм кв. и 1 1.5мм кв., автомат стоит на 16А. И какими клеммниками это лучше сделать - 773-304 или же 222-413?
04.09.2010 в 01:51:21
Renex написал : или они уже смазаны предварительно?
Да.
04.09.2010 в 16:32:02
Smily написал : 2BVЛента изоляционная, или попросту изолента. Берите ПВХ, качественную.
А нашими нормами разрешено? :)
04.09.2010 в 16:59:36
2BV А если так: > ГОСТ 16214-86 (2003). Лента поливинилхлоридная электроизоляционная. Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на поливинилхлоридную электроизоляционную ленту с липким слоем, предназначенную для изоляции проводов и кабелей при ремонте и сращивании электрокабелей с неметаллическими оболочками, работающих в статическом состоянии при температуре от -50 до +70 °С.
Стандарт устанавливает требования к ленте, изготовляемой для нужд народного хозяйства и экспорта. Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
23.09.2010 в 18:22:39
В 90 - 00 годы много работали с алюминием, а на опрессовку и изоляцию выдавались СИЗы. Всегда скручивали провода до надевания СИЗа, но сильно скрутку не протягивали. Если по какой-либо причине приходилось снимать СИЗ со скрутки, на проводах было четко видно, что СИЗ своей пружинкой за счет остроты гребня резьбы на проводах нарезает что-то подобное мелкой резьбе и за счет этого площадь контактов увеличивается и становится достаточной для токов в этом соединении. Вот когда попадались партии СИЗов с неострыми вершинами резьбы (брак?), тогда такой резьбы не нарезалось. Считал и считаю, что скрутку перед надеванием СИЗа необходимо скрутить, но не протягивать пассатижами полностью - будет плотнее контакт в скрутке и надежнее соединение. ИМХО
28.09.2010 в 15:43:49
Прошу помочь советом чем соеденить моножильный медный провод 2,5 с многожильным 2,5 медь из ВАГО? чем соеденить медь на 6 кв. может клемные коробки какие есть? желатель с ответвлением, т.е заводим 3 провода - фаза, ноль и землю, а выводим 6, причем 3 из которых моножилные, а три другие многожильные на варочную поверхность.
28.09.2010 в 16:12:26
2pupckin Если под многожильным проводом понимается многопроволочная жила, то ваго 222.... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.09.2010 в 16:49:12
Ok сенк, а на вторую часть вопроса.....? ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу