BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124262

03.09.2010 в 13:11:21

Уважаемые спецы!

Чем по нормам разрешено изолировать соединения сваркой (гильзами) в распредкоробках (подрозетниках) нескольких 3...4..5 медных жил 1.5...2.5 мм2. Предстоит сдача энергосетям....

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.09.2010 в 14:42:31

2BVЛента изоляционная, или попросту изолента. Берите ПВХ, качественную.

0
Energon
Energon
Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

03.09.2010 в 15:24:49

термоусадочной трубкой... удобно очень)))

0
Renex
Renex
Местный

Регистрация: 06.12.2009

Юбилейный

Сообщений: 458

04.09.2010 в 01:40:12

Что означает приписка "с пастой" в описании клемм wago 773-304. При подключении проводов нужно использовать какую-то пасту или они уже смазаны предварительно? Если первое, то какая паста. Соединить нужно 3 медных провода в распред коробке 2 2.5мм кв. и 1 1.5мм кв., автомат стоит на 16А. И какими клеммниками это лучше сделать - 773-304 или же 222-413?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

04.09.2010 в 01:51:21

Renex написал : или они уже смазаны предварительно?

Да.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124262

04.09.2010 в 16:32:02

Smily написал : 2BVЛента изоляционная, или попросту изолента. Берите ПВХ, качественную.

А нашими нормами разрешено? :)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

04.09.2010 в 16:59:36

2BV А если так: > ГОСТ 16214-86 (2003). Лента поливинилхлоридная электроизоляционная. Технические условия

Настоящий стандарт распространяется на поливинилхлоридную электроизоляционную ленту с липким слоем, предназначенную для изоляции проводов и кабелей при ремонте и сращивании электрокабелей с неметаллическими оболочками, работающих в статическом состоянии при температуре от -50 до +70 °С.

Стандарт устанавливает требования к ленте, изготовляемой для нужд народного хозяйства и экспорта. Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

http://www.neftehim.ru/elektro-izolyatsiya/gosty/gost7

0
DREARY
DREARY
Новичок

Регистрация: 12.12.2009

Бишкек

Сообщений: 73

23.09.2010 в 18:22:39

В 90 - 00 годы много работали с алюминием, а на опрессовку и изоляцию выдавались СИЗы. Всегда скручивали провода до надевания СИЗа, но сильно скрутку не протягивали. Если по какой-либо причине приходилось снимать СИЗ со скрутки, на проводах было четко видно, что СИЗ своей пружинкой за счет остроты гребня резьбы на проводах нарезает что-то подобное мелкой резьбе и за счет этого площадь контактов увеличивается и становится достаточной для токов в этом соединении. Вот когда попадались партии СИЗов с неострыми вершинами резьбы (брак?), тогда такой резьбы не нарезалось. Считал и считаю, что скрутку перед надеванием СИЗа необходимо скрутить, но не протягивать пассатижами полностью - будет плотнее контакт в скрутке и надежнее соединение. ИМХО

0
pupckin
pupckin
Местный

Регистрация: 21.01.2008

Москва

Сообщений: 240

28.09.2010 в 15:43:49

Прошу помочь советом чем соеденить моножильный медный провод 2,5 с многожильным 2,5 медь из ВАГО? чем соеденить медь на 6 кв. может клемные коробки какие есть? желатель с ответвлением, т.е заводим 3 провода - фаза, ноль и землю, а выводим 6, причем 3 из которых моножилные, а три другие многожильные на варочную поверхность.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.09.2010 в 16:12:26

2pupckin Если под многожильным проводом понимается многопроволочная жила, то ваго 222.... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

pupckin
pupckin
Местный

Регистрация: 21.01.2008

Москва

Сообщений: 240

28.09.2010 в 16:49:12

Ok сенк, а на вторую часть вопроса.....? ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу