т.к. произошла следующая проблема появился вопрос, чем лучше соединить двойные скрутки АППВ (алюминий) и ВВГ 2,5 (медь)

  1. не раскручивать и в СИЗ 4, 5 (не самый лучший вариант? Al с луженным Cu даже нельзя соединять?)
  2. раскрутить и в WAGO 773-304 с пастой (25А) или 273-503 с пастой (32А)?
  3. другие варианты кроме "переделать этот бардак"? :) На этом соединении будет 2 розетки + свет (~2 кВА в пике), надёжность по нагрузке критична.
0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.04.2011 в 13:15:53

RenatMaster написал :

  1. другие варианты кроме

Болт М6 с шайбами и гровером... :cool: Если осилите пайку алюминия можно спаять. :yu Сварку с флюсом, аргоно- дуговую сварку, алюмомедные гильзы- даже боюсь вспоминать. :(

СИЗом можно попробовать. Но СИЗ с пружиной из квадратной проволоки. У 3М такие есть и некоторые у ИЭКа. :confused:

ВАГО с пастой должны сдюжить. :o

0
RenatMaster
RenatMaster
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Казань

Сообщений: 33

13.04.2011 в 15:44:23

ПPOPAБ написал : Болт М6 с шайбами и гровером...

бутерброд делать? Болт, шайба, Al, шайба, Al, шайба, Cu, шайба, гайка? Изолировать такую конструкцию в ограниченном месте не очень удобно...
Квадратная проволока на СИЗе = лучший контакт?

Какая WAGA предпочтительнее или

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.04.2011 в 19:38:06

RenatMaster написал : Квадратная проволока на СИЗе = лучший контакт?

Она врезается в жилы, как гайка накручивается, получается много сильно напряженных контактных точек именно по гальванизированной проволоке.
Казанские СИЗы(там проволока намного толще, но круглая и слегка оцинкованная) просто сильно сдавливают жилы между собой.

RenatMaster написал : Какая WAGA предпочтительнее

Насколько соображаю- темная, с пастой для алюминия. По плоским пружинкам тут avmal спец, поправит если что. Я больше по круглым. ;)

RenatMaster написал : Изолировать такую конструкцию в ограниченном месте не очень удобно...

От того и глазки у смайлика катаются... :)

0
RenatMaster
RenatMaster
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Казань

Сообщений: 33

14.04.2011 в 08:20:59

ПPOPAБ написал : Насколько соображаю- темная, с пастой для алюминия. По плоским пружинкам тут avmal спец, поправит если что. Я больше по круглым.

Они обе есть с пастой для алюминия, только у серой ампераж больше. Спасибо!

0
динар85
динар85
Новичок

Регистрация: 16.04.2011

Казань

Сообщений: 7

16.04.2011 в 12:32:08

тут от тока все зависит, для освещения они идеально подходят , стоят в распред коробках , в линии освещения подвала. вроде ничего. клеммники так же только для освещения довериться могу . и то если леграновские черные.

на работе в основном сиз. да и скрутками пользуюсь. на шабашках другое дело зачищаю ( в моем случае речь идет о кабеле ввг) сантима 4 ,5, облуживаю каждую жилу скручиваю и обдаю паяльником до сливания в одно целое. затем сверху сиз 4 ку и изолентой. больше никакому другому способу не доверяю. за то коробку можно не боясь утопить в стене.

казанские сизы эти ушастые и звенящие имел в виду?

ваго уж точно не вариант. помещение вроде сухое. почему бы и нет облудить медную жилу и с алюминием скрутить. лучше ничего другого не придумаешь. этот гупер еще не расстрескался? а почему не хочешь всю проводку заменить?

скручивай обычной скруткой. если кабель шввп он по сути держит минус 15 не более. он больше пренадзначен для домашних нужд, светильники переноски итд.

да уж места в коробке не очень много.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7149

16.04.2011 в 12:59:58

динар85 Вы сами с собой что ли разговариваете?

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.04.2011 в 13:08:39

Часть сообщений, посвященных клеммникам Ваго перемещены в профильную тему: Плоскопружинные зажимы (ВАГО и.т.п). Преимущества и недостатки.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.04.2011 в 22:01:24

динар85 написал : казанские сизы эти ушастые и звенящие имел в виду?

Якши,- татарма бельме.

0
Oleg_Allias
Oleg_Allias
Местный

Регистрация: 11.04.2011

Москва

Сообщений: 188

17.04.2011 в 17:09:27

Ситуация следующая: имелось две постройки(здание-источник и здание-потребитель), соединенные по воздуху кабелем АВВГ 4*16. (150 метров). Между ними построили ещё одно сооружение(новое), в котором тоже появилась проводка. Поступили просто: резанули кабель, завели два его конца на рубильник со вставками по 100А (это при условии, что автомат в здании-источнике 50А на фазу, и шины рубильника медные,а алюминий накручен через тоненькую шайбу). Проводку в новом здании провели медью 3*2.5 которую просто накрутили на тот же вводной рубильник поверх алюминия(без автоматов, т е имеем IКз=50А (если повезёт). И с этим со всем мне пришлось столкнуться. Поставленная задача: врезать меркурий 230 в щите, ну и привести всё в порядок. Щит был собран (вводной автомат 50А,меркурий 230 АМ01 (5-60А) линейные автоматы :50А на здание-потребитель,25А новое здание и 16А на будущее.Старый вводной рубильник убран.Теперь возникли несколько вопросов с нулевым проводом в щите. Имеем алюминий 16мм2 ввод,16 мм2 выход, 10мм2 медь на "0" счетчик и 10мм2 медь на 0 шину щита. Как всё это соединить? 1 вар:Я хочу применить Клемму на DIN рейку вот такую http://www.contaclip.ru/files/image/cc/code/1052_2.jpg Ток 160А сечение 35 мм2. С одной стороны завести два алюминия по 16мм2 а с другой две меди по 10 мм2. Но меня пугает, прочное ли будет соединение, т к меньше всего хотел бы получить отгорание "0" с перекосом фаз. 2 вар: рассматриваю соединение опрессовкой 3*Al 16 мм2 (ввод,вывод и на клемму). В таком случае если соединение нарушится, то только на новую постройку (несиловую). 3 вар:Можно ли алюминий и медь заводить вместе на стандартную нулевую шину http://www.rusprovod.ru/picture_library/shina-nuleva.gif ( в разные отверстия ес-но)? Как лучше поступить?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.04.2011 в 18:00:07

Oleg_Allias написал : Имеем алюминий 16мм2 ввод,16 мм2 выход, 10мм2 медь на "0" счетчик

Это РEN линии который следует присоединить РЕ шине щита в качестве которой допустимо использовать:

Oleg_Allias написал : стандартную нулевую шину

соответствующего сечения. Которую необходимо присоединить к заземляющему устройству здания и к ней присоединять все РЕ проводники электроустановки.

Oleg_Allias написал : и 10мм2 медь на 0 шину щита.

Вывести со счетчика. Хотя

Oleg_Allias написал : меркурий 230 АМ01 (5-60А)

-по сути лишь клемник для нуля.

Oleg_Allias написал : Как лучше поступить?

Предпочитаю применять отдельную медную(допустимо сталь) шину, к которой присоединяю болтами все проводники.

Oleg_Allias написал : шины рубильника медные,а алюминий накручен через тоненькую шайбу).

Допустимо присоединять моножилу 10 мм кв. согнутую в кольцо, для большего сечения проводника необходимо использовать наконечники, либо специальные зажимы. Допускается непосредственное присоединение алюминиевых наконечников к медным шинам, при обеспечении стабилизации давления в контактных соединениях(пружинные, тарельчатые шайбы).