06.03.2012 в 17:03:10
Итого. Наиболее мне понравился вариант Inch1964. Опросил 12 электриков, которых нашел в округе) некоторые про топорик вообще не слыхали, иные настойчиво предлогали "скрутыты та запаяты" и слово бандаж вообще отказывались воспринемать.... а один достал паяльник, такой, игрушечный чисто, и как то несвязно лепетал, что типа паять может, но если че он не при делах) сам не решился паять, посему приобрел клещи. 130 грн, польские. гильзы от 4 до 25 мм 1.5-3.5 грн штукО.+ термоусадка. пресовал 2 провода вместе в 25 гильзу, входили достаточно туго ( на удивление, даж добивать не пришлось).Перенес коробку сантиметров на 10, появился небольшой запас. На всякий случай) Через годик загляну, проверю. В случае чего куплю паяльник и буду учится паять) Всем спасибо за помощь!!!
06.03.2012 в 17:06:42
Shadowplay написал : посему приобрел клещи
самый верный вариант, а то с томагавком явно не айс тренироваться :)
06.03.2012 в 17:23:30
Shadowplay написал : гильзы от 4 до 25 мм 1.5-3.5 грн штукО
Где гильзы купили?
06.03.2012 в 17:37:27
Shadowplay написал : посему приобрел клещи. 130 грн, польские.
Какой тип клещей и где брали?
06.03.2012 в 19:33:15
У меня ГМЛ от 60 коп. продаются. Клещи, правда, подороже - 240 (под НШВИ) + 80 грн (сменная матрица под ГМЛ).
06.03.2012 в 19:36:40
Брал на селянке, на районе гильз больше нигде не нашел. Причем 4-6 впринципе есть а выше найти было проблемно. Магазинчик Тумен, они на заказ могут все достать вроде как. Тип клещей? незнаю, не разбираюсь я в них. жмут хорошо, реальные усилия только к 25 гильзе пришлось прикладывать. а вобщем то работать ими легко и приятно.
08.03.2012 в 17:01:01
drdollar написал : У меня ГМЛ от 60 коп. продаются. Клещи, правда, подороже - 240 (под НШВИ) + 80 грн (сменная матрица под ГМЛ).
на какие сечения клещи, если не секрет?
08.03.2012 в 17:09:44
drdollar написал : Клещи, правда, подороже - 240 (под НШВИ) + 80 грн (сменная матрица под ГМЛ).
на максимальные сечения допустимые их тяжело жать- рычаг мал. для разовых работ да, подойдут. а вот ежели постоянно то другого типа надо, иначе с руками прощайся. да и сами клещи на износ ускоренный работают с большими нагрузками.
12.03.2012 в 18:38:39
Подскажите на плиту приходит группа 6 мм медь моножила, хочу сделать ответление для варочной панели и духового шкафа, На плиту собираюсь пустить ввг 3*4 , на духовку ВВГ 3*2,5 . Вопрос можно ли всё это посадить на клемник wago 773-173 или сделать скрутку и СИЗ накрутить ?
12.03.2012 в 19:06:46
Trizmey написал : Подскажите на плиту приходит группа 6 мм медь моножила, хочу сделать ответление для варочной панели и духового шкафа, На плиту собираюсь пустить ввг 3*4 , на духовку ВВГ 3*2,5 . Вопрос можно ли всё это посадить на клемник wago 773-173 или сделать скрутку и СИЗ накрутить ?
Ну запретить Вам сложно, только тогда придется ставить автомат не более 20А, дабы защитить кабель 3*2,5. А разветвление лучше опрессовать
12.03.2012 в 19:27:27
Так что получается к духовке отдельный кабель вести или тоже 4 мм провести ? Гильз нету есть только клемники и сизы.
12.03.2012 в 19:29:48
Примерно так... Или можно было просто заглянуть в аналогичные темы на форуме. Только не про присоединение проводов, а про подключение варочных и духовок.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.03.2012 в 19:44:38
Хорошо, медь 6мм надо удлинять можно ли использовать wago 773-173 или скрутку да на сизы ? Чего то скрутка мне больше доверия внушает , чем эти клемники.
12.03.2012 в 19:49:49
Да уж, на 6мм лучше сиз, чем ваго
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.