ПPOPAБ В голову не получиться старик делал)) никаких зажимов длинных нет?
09.07.2012 в 23:43:04
ПPOPAБ В голову не получиться старик делал)) никаких зажимов длинных нет?
10.07.2012 в 02:23:27
kongrea, у вас проводка выполнена шнуром ШВВП для подключения электроприборов, что само по себе запрещено, вдобавок его сечение недостаточно. или проводом типа ПУНП/ПУГНП, что тоже вне закона. отсюда и критика с членовредительством.
вам не зажимы длинные нужны, а паяльник. или обжимные клещи и гильзы.
10.07.2012 в 10:30:48
Страшно на такие фото смотреть... но если не нагружать линии и поставить автоматы пониже, может еще постоит какое то время. Хотя если есть возможность переделать - нужно проводку имхо переделывать, а не паять. Хотя да, тут больше паяльник просится наверное и термоусадка.
10.07.2012 в 12:49:53
В от цивилизованного мира, на даче, решила на чердаке повесить настенный светильник. Светильник решила подключать через розетку, а выключатель вывести у входа на чердак. Соединение провода, идущего к выключателю, а также провода от штекера с эстетической целью делала в самом светильнике путем обычной скрутки проводов. Затем это соединение и было подключено к цоколю светильника. Как мне представлялось, подобная схема должна была работать по типу обычной настольной лампы: провод подключен в розетку, а сеть размыкается и смыкается выключателем. Стала тестировать. Включила выключатель, и тут произошел взрыв. Провод за секунду раскалился по всей своей длине до состояния плавления оплетки .Из светильника и выключателя пошел дым. Как оказалось, провод полностью оплавился в месте соединения в светильнике, в выключателе и штекере. Провода не были перепутаны при соединении: синий был соединен с синим, а белый с белым. Контакта между синим и белым проводом также не было. Где была допущена ошибка? Рисунок схемы соединения прикладываю.
10.07.2012 в 12:55:49
Makspecial написал : синий был соединен с синим, а белый с белым. Контакта между синим и белым проводом также не было. Где была допущена ошибка?
похоже, в выключателе был соединен синий с белым, оба из приходящего кабеля... а лампа исправная? была до подключения? лампочка в ней была?
а основная ошибка - это отсутствие автоматов правильного номинала, либо их неисправность, либо "жучки. результат вы видите. хорошо, дом не сгорел!"
10.07.2012 в 13:05:09
Пишу с телефона. Картинка почему-то не прикрепляется. В выключателе соединения проводов не было вообще. Схема такая: К выключателю подведен двужильный провод, далее идет светильник, далее этот же провод со штекером. Т.е. не выключатель посередине, а светильник. Лампочка была в нем, да.
10.07.2012 в 17:52:08
Makspecial Как вариант: в патроне "язычок" замкнул на "юбку" из-за плохой протяжки винтов.
10.07.2012 в 18:28:41
Makspecial, к выключателю откуда подведен кабель? непонятно :) схема такая?:
10.07.2012 в 21:55:36
kongrea написал : Соединение проводов в распределительной коробке. Какие *удлинители использовать?
Дом новостройка (лет 6), вводной в квартиру ВВГ, но автоматы соединены ШВВП *толстым, со щитка по коробкам ВВГ 3х2.5, с коробок на розетки ВВГ 3х2.5, а на освещение в бетонное перекрытие ШВВП 3х2.5. П.С. По всем комнатам побегал поразбирал люстры везде на **лампу ШВВП 3х2.5, а в ванной 2х2.5. Строил дом ЕКО ДИМ Украина
Вообщем, в коробке сейчас: 3х ШВВП 3х2.5 (розетка+освещение) и 1х ВВГ 3х2.5. Спаять *Ето и надеть термоусадку? Очень прошу совета
10.07.2012 в 22:13:15
вопрос по трубчатым кабельным наконечникам. вот взял такое. продавец сказал - луженая медь. как она вообще выглядит эта луженая медь? что-то на вид ничем от обычной не отличается
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.