Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.07.2012 в 00:45:45

#3197766

Slob написал : а что не так?

Сложно определить масштаб... Там винты М8 ?

0
Аватар пользователя
Slob

Местный

Регистрация: 09.03.2012

Симферополь

Сообщений: 2274

11.07.2012 в 01:02:25

#3197789

ПPOPAБ а, понял. винты проходят в отверстие нормально. просто у них шляпка такая широкая и массивная.

эти наконечники соединять только пайкой? или обжать можно?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.07.2012 в 01:08:24

#3197801

Slob написал : винты проходят в отверстие нормально.

Действительно нормально. Мне эта колодка показалась осветитльной коробкой куда меньшего размера.

Slob написал : эти наконечники соединять только пайкой? или обжать можно?

Они для опрессовки предназначены. При этом, что бы не заморачиватся со стандартами для шестигранной опрессовки, лучше жмите "точкой".

0
Аватар пользователя
Slob

Местный

Регистрация: 09.03.2012

Симферополь

Сообщений: 2274

11.07.2012 в 01:19:25

#3197810

ПPOPAБ написал : Они для опрессовки предназначены. При этом, что бы не заморачиватся со стандартами для шестигранной опрессовки, лучше жмите "точкой".

то есть, без спец инструмента нормально опрессовать никак?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.07.2012 в 01:26:47

#3197820

Slob Нормально- нет, не выйдет. Заклепать молотком- жесткое *****. Во как, пор но - вроде не ругательство, форум звездочки рисует...

0
Аватар пользователя
Slob

Местный

Регистрация: 09.03.2012

Симферополь

Сообщений: 2274

11.07.2012 в 01:39:16

#3197831

ПPOPAБ, блин... ну, не покупать же инструмент только для того чтобы опрессовать 12 наконечников( как-то я сегодня в спешке не учел этот момент. альтернативы таким наконечниками какие могут быть?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.07.2012 в 01:51:17

#3197842

Slob написал : ну, не покупать же инструмент только для того чтобы опрессовать 12 наконечников

Можно выточить матрицу стальной брусок с канавкой равной диаметру наконечника и пуансон (этакий бородок заоваленый, прямоугольный). Молоток в хозяйстве найдется.

Slob написал : альтернативы таким наконечниками какие могут быть?

Класс гибкости жил? (сколько проволочек, примерно)

0
Аватар пользователя
Slob

Местный

Регистрация: 09.03.2012

Симферополь

Сообщений: 2274

11.07.2012 в 02:19:22

#3197863

ПPOPAБ написал : Можно выточить матрицу стальной брусок с канавкой равной диаметру наконечника и пуансон (этакий бородок заоваленый, прямоугольный). Молоток в хозяйстве найдется.

пойти учиться на токаря?)

ПPOPAБ написал : Класс гибкости жил? (сколько проволочек, примерно)

трудно посчитать. но примерно 20- 25

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.07.2012 в 02:32:11

#3197872

Slob написал : пойти учиться на токаря?)

Я ведь не знаю ваших возможностей. Мне бы и маленькой болгарки хватило...

Slob написал : трудно посчитать. но примерно 20- 25

Понятно.. Тут смотрите: http://kvt.su/predpriyatie1/nakonechniki/pod_pajku/probnaya/

0
Аватар пользователя
Slob

Местный

Регистрация: 09.03.2012

Симферополь

Сообщений: 2274

11.07.2012 в 02:40:37

#3197878

ПPOPAБ написал : Я ведь не знаю ваших возможностей. Мне бы и маленькой болгарки хватило...

возможности безграничные) но болгарку я впервые недели две назад в руки взял. сам ремонт делаю. спасибо большое за консультацию. все-таки они мне не подходят.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.07.2012 в 02:52:01

#3197884

Slob написал : то есть, без спец инструмента нормально опрессовать никак?

Без специнструмента можно зачистить всё, "обжать" молотком и пропаять. ЕСЛИ УМЕЕТЕ ПАЯТЬ!

....или взять специальный паяемый наконечник, см. ссылку от ПРОРАБа.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
vitalyacher

Местный

Регистрация: 21.06.2012

Тюмень

Сообщений: 9

15.07.2012 в 09:42:06

#3204789

andrewkhv написал : духовой шкаф оснащен вилкой и ему нужна стандартная розетка.

Скажите пожалуйста, при этом необходимо соблюдать полярность как у варочной панели? духовой шкаф шёл без вилки, торчат три провода 3*1,5 - синий, коричневый, и желто-зеленый

0
Аватар пользователя
Weld

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Одесса

Сообщений: 1480

15.07.2012 в 10:13:37

#3204811

vitalyacher написал : при этом необходимо соблюдать полярность как у варочной панели?

какая может быть полярность на переменке?? синий, коричневый - фаза, ноль(без разницы). желтозеленый - заземление.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.07.2012 в 11:52:11

#3204927

синий все-таки это ноль. можно и соблюсти соответствие, особенно это на схеме подключения или в инструкции указано.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

19.07.2012 в 18:30:37

#3212175

Добрый день. Прочитал эту и другие ветки по поводу способов соединения проводов. При разводке в частном доме склоняюсь к использованию в распределительных коробках клемников Ваго. Вопрос в том, что в распределительном щитке автоматы стоят на 25А (легран), а клемники ваговские на сколько я понял рассчитаны на номинальный ток 20А. Переделывать автоматы на 16А не хотелось бы. Проводка - ВВГнг 2х2,5. На сколько оправдано в такой ситуации использовать такие клемники для разводки? И ещё. На сплиты стоят автоматы на 32А. Провод планирую отдельный тянуть, но вот только хотел на каждый такой автомат по два сплита вешать - по одному из каждой смежной комнаты, так что здесь без распределительной коробки, или соединения непосредственно через одну розетку (сквозной - в межкомнатной перегородке) не обойтись.

0
Аватар пользователя
Sejin

Местный

Регистрация: 15.08.2010

Москва

Сообщений: 75

19.07.2012 в 18:36:14

#3212183

rubenoid Меняйте автоматы на 16А, тем более в частном доме, если не хотите стать погорельцем. Тем более, что сами розетки рассчитаны на ток не более 16А. И мое мнение, что для Ваго 20А в длительную - это нехорошо. Оптимально использовать Ваго на освещение под 1,5 мм.кв. и под автомат в 10А.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

19.07.2012 в 18:57:14

#3212216

Sejin Да в том то и дело, что ввод в дом и распред. щиток недавно только всё новое поставил. Теперь менять слишком накладно и времени уже нет. А разводку по дому теперь покомнатно делать буду, по мере ремонта в каждой из комнат. От нового щитка все провода пучком на чердак вывел, а там буду открытой разводкой тянуть до конкретной комнаты, просверливать в потолке отверстие и спускать в него провод для дальнейшей разводки по комнате. Может просто винтовой способ соединения использовать - не клемники? Или есть плоскопружинные клемники других производителей на больший ток рассчитанные? По поводу розеток на 16А понятно, что немного перестарался с мощностью автоматов. Но розетки всё-таки снаружи, к ним доступ свободный, можно всегда проверить состояние контактов. А коробки распределительные всё-таки под штукатурку пойдут.

0
Аватар пользователя
Sejin

Местный

Регистрация: 15.08.2010

Москва

Сообщений: 75

20.07.2012 в 13:32:39

#3213520

rubenoid написал : Да в том то и дело, что ввод в дом и распред. щиток недавно только всё новое поставил. Теперь менять слишком накладно и времени уже нет. А разводку по дому теперь покомнатно делать буду, по мере ремонта в каждой из комнат. От нового щитка все провода пучком на чердак вывел, а там буду открытой разводкой тянуть до конкретной комнаты, просверливать в потолке отверстие и спускать в него провод для дальнейшей разводки по комнате. Может просто винтовой способ соединения использовать - не клемники? Или есть плоскопружинные клемники других производителей на больший ток рассчитанные?

Ваго - наиболее авторитетный производитель пружинных клеммников, а винтовые - нуждаются в обслуживании периодическом (осмотр, подтягивание и пр.). Может рассмотрите вариант с сваркой, опрессовкой? Я предполагаю, что цена вопроса по замене АВ не столь высока, как возможные последствия. АВ от хорошего производителя стоит 150-170 рублей, т.е. за десяток можно уложиться в 2 тыс.

0
Аватар пользователя
Macki-Messer

Местный

Регистрация: 12.02.2012

Москва

Сообщений: 177

26.07.2012 в 09:51:39

#3223759

Коллеги, скажите, как нарастить кабели для розетки. Выходит из пола на расстоянии 1,5-2 см от стены две пары кабелей с алюминиевой жилой около 1,5мм, высота сантиметров 6. Пара "соединена" скруткой под изоленту. А мне нужно заглубить кабели в стену и поставить розетку см 15 от уровня пола. То есть надо сделать соединения 2х 2+1 и закрыть. К этой же розетке собираюсь подключить кондиционер 1,2 кВт, опасаюсь, чтобы там не грелось из за разных металлов в соединениях...

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.07.2012 в 10:24:15

#3223790

Macki-Messer написал : чтобы там не грелось из за разных металлов в соединениях...

Тогда и не применяйте разных металлов.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Macki-Messer

Местный

Регистрация: 12.02.2012

Москва

Сообщений: 177

26.07.2012 в 11:58:48

#3223894

А можно уточнить, какие изделия конкретно из однородных металлов Вы посоветуете?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.07.2012 в 12:00:37

#3223897

алюминиевые гильзы ГА. вообще, наращивать короткие концы алюминиевые - это всегда проблема!

0
Аватар пользователя
Macki-Messer

Местный

Регистрация: 12.02.2012

Москва

Сообщений: 177

26.07.2012 в 12:47:15

#3223964

Не было бы это проблемой, то не стал бы беспокоить людей :) Гильзы с 90-х мне на глаза не попадались... опять ведь, в розетке контакты не алюминиевые... Я иронично отношусь к совету выше, исхожу из того, что соединяться придется медью к алюминию, и скорее всего через металлические анодированные клеммники. Может быть, кто то занимается этим регулярно и посоветует из положительного опыта что то более современное

0
Аватар пользователя
DREARY

Местный

Регистрация: 12.12.2009

Бишкек

Сообщений: 73

26.07.2012 в 17:01:25

#3224378

Не плохо послужат старые добрые СИЗЫ.

0
Аватар пользователя
Macki-Messer

Местный

Регистрация: 12.02.2012

Москва

Сообщений: 177

26.07.2012 в 17:19:07

#3224399

Пока суть да дело, купил в Оби 6-и проводные соединительные клеммы. Поперечное сечение 0,75-2,5мм, 400В, 24А. Неохота обжимками заниматься...

0
Аватар пользователя
Veresk

Местный

Регистрация: 27.07.2012

Москва

Сообщений: 43

27.07.2012 в 12:15:35

#3225738

– Коллеги, насколько надёжно и долговечно будет соединение жилы СИП-4, 16 мм.кв. напрямую (без алюмомедной гильзы) в верхнюю клемму автомата АВВ SH203-C40 или S203- C40, по критериям:

  • минимизации (оптимизации) переходного сопротивления полученного соединения
  • стабильности величины переходного сопротивления соединения в процессе эксплуатации, при возможных кратковременных нагрузках до 35А Автомат будет размещён на улице, под свесом крыши в герметичном боксе на 6 модулей IP 65.

При «прямом» соединении жилы СИП-4 с клеммой автомата возможно образование гальванической пары, и в процессе эксплуатации, в зоне контакта есть вероятность возникновения процесса электрохимической коррозии ("мокрой" - повышенная влажность при нарушении герметичности бокса, "сухой" - атмосферные газы ( т.е. диоксид серы, хлорид и сульфит водорода и т.д.).
Коллеги, есть у кого нибудь информация из какого сплава (металла) сделаны подвижный и неподвижный контакты верхнего клемного зажима в автоматах АВВ SH203-C40 и S203- C40, а также информация о материале покрытия этих контактов?

Надо ли применять смазку для защиты от окисления алюминиевой жилы или токопроводящую пасту при «прямом» подключении жилы СИП-4, 16 мм.кв к автоматам АВВ SH203-C40 и S203- C40?
Если да, то марка смазки или пасты?

О «ползучести» (текучести) алюминия. Компания АВВ определила момент затяжки винтов клемм для автомата SH203-C40 – 2 Н м, а для S203- C40 – 2,8 Н м. Предположу, что данная рекомендация относится к медным проводам и соединительным шинам. Какой момент затяжки применить для соединения жил СИП-4, 16 мм.кв?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.07.2012 в 13:11:37

#3225818

Veresk написал : Коллеги, есть у кого нибудь информация из какого сплава (металла) сделаны подвижный и неподвижный контакты верхнего клемного зажима в автоматах АВВ SH203-C40 и S203- C40, а также информация о материале покрытия этих контактов?

могу предположить, что все производители модульных автоматов делают клеммы из оцинкованной стали 35 А - смешной ток для СИП. Заводите в автомат и не парьтесь. алюминий есть алюминий - следует проверять усилие затяжки по прошествии некоторого времени

0
Аватар пользователя
Veresk

Местный

Регистрация: 27.07.2012

Москва

Сообщений: 43

27.07.2012 в 17:05:09

#3226218

Alexiy написал : 35 А - смешной ток для СИП. Заводите в автомат и не парьтесь.

За СИП-4 16 мм.кв. при токе нагрузки 35А речь не веду, а акцентирую внимание конкретно на надёжности и долговечности «прямого» контактного соединении жилы СИП-4 с клеммой автомата АВВ.

Alexiy написал : алюминий есть алюминий - следует проверять усилие затяжки по прошествии некоторого времени

А какая величина момента затяжки винта в клемме автомата АВВ SH203-C40 для СИП-4 16 мм.кв. должна быть, дабы её контролировать?

П.с. Временные интервалы контроля момента затяжки, коллега Прораб описал здесь

0
Аватар пользователя
itself

Местный

Регистрация: 09.10.2011

Москва

Сообщений: 144

28.07.2012 в 15:04:55

#3227636

Всем добрый день. Подскажите:

  1. Правильно ли я понял что, Электричество в доме 3х фазное 380v. Фото щитка на площадке

  2. На кухне выведен кабель с многопроволочными жилами 5х2.5 (или 3.5) . Подключать буду варочную поверхность - общая мощьность 6.6 kW - Какой провод купить для варочной поверхности? (В инструкции пишут 5х1.5 тип H05RR-F (для 3х фазной).) ???? И какой ВВГ или ПВС????

  3. Так как обжимать не умею и нет специнструмента, хочу использовать для соединения провода варочной поверхности и кабеля из стены - wago 222-412. Как считаете пойдет?

0
Аватар пользователя
виит

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 492

30.07.2012 в 01:53:38

#3230593

В принципе выдержит .. Нагрузка по фазам небольшая.. А вообще, и место позволяет, смонтировали бы нормальную пятиполюсную розетку, либо разъёмное соединение

0