Аватар пользователя
slla

Местный

Регистрация: 29.12.2013

Ростов

Сообщений: 7

29.12.2013 в 23:41:35

16 мм квадрат - вам зачем? Ну по ПУЭ ващет все делается, приблизительно вы на 16 мм квадрат пустите по 1 фазе 160 ампер - это 7 сплит 4 телевизора и освещение

333vs333 написал : Артикул не знаю, я с хагером работаю. Фишка в том, что шина полностью изолированная и ставится на дин-рейку, и позволит вам без проблем и лишних затрат (распределительный блок постом выше стоит дороже) выполнить поставленную задачу.

PS именно у леграна очень качественная шинка - используем их на производстве.

Есть разница DIN ,PIN,PE, вот и выбор отсюда как я выше сказал - Пуэ

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

29.12.2013 в 23:50:40

slla, пять раз перечитал 2 последних поста, но смысла так и не уловил. В чем подвох? :)

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

29.12.2013 в 23:55:50

333vs333 написал : slla, пять раз перечитал 2 последних поста, но смысла так и не уловил. В чем подвох?

новенький он,только сегодня зарегился.не освоился ещё:)

0
Аватар пользователя
slla

Местный

Регистрация: 29.12.2013

Ростов

Сообщений: 7

30.12.2013 в 00:03:43

я тоже не понял, зачем ставить мощную разводку по дому

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

30.12.2013 в 00:08:12

slla написал : я тоже не понял, зачем ставить мощную разводку по дому

Вы лучше опишите свое предложение/решение, тогда и дискуссия может получится. А пока ... не ясновидящие мы, вообщем. ;)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.12.2013 в 00:09:05

Это ничего... главное, изредка поглядывать в начало страницы, там название темы есть. ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
slla

Местный

Регистрация: 29.12.2013

Ростов

Сообщений: 7

30.12.2013 в 00:14:53

Вы возможно слишком мудрый) извините за троллинг. Читаете правила и смотрите таблицы ПУЭ - там все рассчитано, и зависит от токов и 1-фазная сеть или 3-фазная, если хотите - можете компенсировать реактивную мощность конденсаторными установками

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

30.12.2013 в 00:19:38

slla написал : если хотите - можете компенсировать реактивную мощность конденсаторными установками

:swoon Ну вот, опять. Вы можете целиком написать, о чем вы?!

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

30.12.2013 в 00:19:58

боюсь,что без почётных помидор тут не обойдётся;)

0
Аватар пользователя
slla

Местный

Регистрация: 29.12.2013

Ростов

Сообщений: 7

30.12.2013 в 00:24:17

ну, а если честно - скрутка однородных материалов самое надежное - зачищаешь алюминий на 40мм, медь не 30 мм... так было - теперь только клеммные соединители - зачищаешь на 10 мм и вставлаяешь. немного раньше были другие клеммники - пружинные - они просто грелись и выгорали

реактивную мощность нужно компенсировать - электродвигатели имеют индуктивную мощность, лампы энергосберегающие и просто люминесцентные, да и натриевые - реактивная мощность - что б снизить токи - их компенсируют

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.12.2013 в 00:30:50

slla написал : извините за троллинг.

Это Вы перед модераторской группой извиняться будете... В баньку бы Вам ненадолго... ИМХО

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
slla

Местный

Регистрация: 29.12.2013

Ростов

Сообщений: 7

30.12.2013 в 00:56:23

я зашел подсказать - а не извиняться

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

30.12.2013 в 01:15:15

slla написал : Ну по ПУЭ ващет все делается,

slla написал : как я выше сказал - Пуэ

slla написал : ну, а если честно - скрутка однородных материалов самое надежное

slla, Противоречий не видите?

0
Аватар пользователя
slla

Местный

Регистрация: 29.12.2013

Ростов

Сообщений: 7

30.12.2013 в 01:32:32

ПУЭ не говорит о скрутках, а где противоречия?, Пуэ так же не говорит о новых контактных соединениях, кстати - они разрешены и проверены: или нет - ты специалист в монтаже? И ты сумеешь все сделать по правилам? по основным - ты их прочитай

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.12.2013 в 01:34:41

slla написал : ну, а если честно - скрутка однородных материалов самое надежное

Мамой клянетесь или зуб даете?

slla написал :

  • зачищаешь алюминий на 40мм, медь не 30 мм... так было

И все что было раньше?

slla написал :

  • теперь только клеммные соединители - зачищаешь на 10 мм и вставлаяешь.

Это все что осталось? А какого типа?

slla написал : немного раньше были другие клеммники - пружинные - они просто грелись и выгорали

Которые из них плоско-пружинные или со спиральными пружинами, может быть цилиндро-конические?

slla написал : Читаете правила и смотрите таблицы ПУЭ - там все рассчитано, и зависит от токов и 1-фазная сеть или 3-фазная, если хотите - можете компенсировать реактивную мощность конденсаторными установками

Книжка то мудрая... Вы сколько страничек из неё прочитали?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу