Добрый день! Сейчас в квартире идет ремонт. От замены проводки мы отказались. Старые алюминиевые провода в нормальном состоянии. Никаких сверхнагрузок не предполагается. Все стандартно, по-советски. Единственное, что мы попросили сделать мастера - это добавить несколько новых розеток. Мастер это сделал, но медными проводами, вероятно, ведя разводку от распределительных коробок либо от старых розеток с алюминиевыми проводами. Насколько правильно соединять медь с алюминием? Не случится ли в процессе эксплуатации какой-нибудь беды? На форуме прочла, что такие соединения возможны, но хочу понять, что важно проверить или уточнить у мастера, чтобы исключить ошибку перед выравниванием стен.
Пожалуйста, подскажите! Спасибо!
Makspecial написал :
Насколько правильно соединять медь с алюминием?
если на клеммах розеток, то в плане надёжности соединения - приемлемо. Даже частичная замена алюминиевой проводки на медную повышает надёжность данного участка.
Где и как мастер соединял медь с алюминием нам отсюда видно плоховато, поэтому более обстоятельного ответа вы тут не получите.
Makspecial написал :
Не случится ли в процессе эксплуатации какой-нибудь беды?
Ваша беда в принципиальном отсутствии 3-го защитного проводника в розеточной сети, что является недопустимым при строительстве и реконструкции электроустановок в последние 15 лет.
Также следует иметь в виду, что установленный производителем срок службы проводов марки АППВ составляет 15 лет. Эксплуатация данной проводки сверх установленного срока - на ваш страх и риск.
Короче, всё плохо в целом, а то что медь с алюминием - это уже ерунда.
Испытал КВТ ПК-16 и ПК-35, делал различные комбинации по квадратуре, количеству жил и плотности заполнения гильз. Использовал ВВГ 4Х4, 5Х6. Жмут нормально, когда покупал в магазине обратил внимание на правильное схождение прижимных поверхностей, чтобы избежать перекосов в работе. Кстати, косые клещи в магазине попадались. Также считаю что вложенные деньги эти инструменты оправдают много раз до поломки, а цена на них очень гуманная.