p.s. Начал искать ПК-16, тут http://www.odem-ural.ru/catalog/?id=83&n=206 пишут, что они предназначены только для обжима многопроволочных жил. Не обращать внимания? ) Есть еще http://all-promigevsk.mircen.su/productions/view/876975 Название такое же, а ширина губок больше. Такие продают рядом со мной http://shtok-epk.ru/catalog/press1/item/53 Отличаются от тех, что по первой ссылке, только цветом. Желтые подойдут или КВТ искать?

0
Аватар пользователя
Makspecial

Местный

Регистрация: 20.01.2009

Москва

Сообщений: 69

19.02.2014 в 11:29:01

Добрый день! Сейчас в квартире идет ремонт. От замены проводки мы отказались. Старые алюминиевые провода в нормальном состоянии. Никаких сверхнагрузок не предполагается. Все стандартно, по-советски. Единственное, что мы попросили сделать мастера - это добавить несколько новых розеток. Мастер это сделал, но медными проводами, вероятно, ведя разводку от распределительных коробок либо от старых розеток с алюминиевыми проводами. Насколько правильно соединять медь с алюминием? Не случится ли в процессе эксплуатации какой-нибудь беды? На форуме прочла, что такие соединения возможны, но хочу понять, что важно проверить или уточнить у мастера, чтобы исключить ошибку перед выравниванием стен. Пожалуйста, подскажите! Спасибо!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.02.2014 в 12:23:20

Makspecial написал : Насколько правильно соединять медь с алюминием?

если на клеммах розеток, то в плане надёжности соединения - приемлемо. Даже частичная замена алюминиевой проводки на медную повышает надёжность данного участка. Где и как мастер соединял медь с алюминием нам отсюда видно плоховато, поэтому более обстоятельного ответа вы тут не получите.

Makspecial написал : Не случится ли в процессе эксплуатации какой-нибудь беды?

Ваша беда в принципиальном отсутствии 3-го защитного проводника в розеточной сети, что является недопустимым при строительстве и реконструкции электроустановок в последние 15 лет. Также следует иметь в виду, что установленный производителем срок службы проводов марки АППВ составляет 15 лет. Эксплуатация данной проводки сверх установленного срока - на ваш страх и риск.

Короче, всё плохо в целом, а то что медь с алюминием - это уже ерунда.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

19.02.2014 в 13:37:17

CrAsssH написал : Желтые подойдут или КВТ искать?

Пойдут. Производитель один и тот же.

0
Аватар пользователя
CrAsssH

Местный

Регистрация: 11.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 287

19.02.2014 в 14:26:16

333vs333 написал : Пойдут. Производитель один и тот же.

Спасибо!

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

19.02.2014 в 19:19:53

CrAsssH написал : пишут, что они предназначены только для обжима многопроволочных жил

Имеется ввиду, что не для опрессовки кабельных наконечников на монолитных жилах.

0
Аватар пользователя
steel

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Сибай

Сообщений: 355

25.02.2014 в 21:04:58

CrAsssH написал : p.s. Начал искать ПК-16, тут http://www.odem-ural.ru/catalog/?id=83&n=206 пишут, что они предназначены только для обжима многопроволочных жил. Не обращать внимания? )

Испытал КВТ ПК-16 и ПК-35, делал различные комбинации по квадратуре, количеству жил и плотности заполнения гильз. Использовал ВВГ 4Х4, 5Х6. Жмут нормально, когда покупал в магазине обратил внимание на правильное схождение прижимных поверхностей, чтобы избежать перекосов в работе. Кстати, косые клещи в магазине попадались. Также считаю что вложенные деньги эти инструменты оправдают много раз до поломки, а цена на них очень гуманная.

0
Аватар пользователя
Namid

Местный

Регистрация: 29.11.2011

Москва

Сообщений: 16

28.02.2014 в 16:40:50

Вчерась стряслось. В голове не уложилось ) Год работало. Чайку попил ) 2 кВт + возможно холодильник. Поставлю снова такие же, вариантов особо не вижу

0
Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

28.02.2014 в 16:45:54

Namid написал : Вчерась стряслось. Год работало

алюминий он такой

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

28.02.2014 в 16:51:51

Namid написал : Поставлю снова такие же, вариантов особо не вижу

Не ставьте Ваго на розетки. Тем более - на алюминий.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

28.02.2014 в 17:10:41

Johnny написал : Не ставьте Ваго на розетки. Тем более - на алюминий.

Да хрен с ними, розетками, доказано уже и не раз - нельзя соединять клеммами ваго алюминий и медь.

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

28.02.2014 в 17:48:15

Кстати, а почему? Они же не контачат напрямую.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

28.02.2014 в 17:53:16

Andrew Nik написал : Они же не контачат напрямую.

Думаю, они алюминий "перегрызают".

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

28.02.2014 в 18:13:16

Andrew Nik написал : Кстати, а почему? Они же не контачат напрямую.

Да хрен их знает, но все сгоревшие ваго, которые видел, соединяли медь и люминь.

0
Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

28.02.2014 в 18:22:43

Johnny написал : Думаю, они алюминий "перегрызают".

именно. и не протянешь, чай не болт) так что ваги на алюминий - на времянки и прочие экстренно-ремонтные мероприятия

0