08.08.2014 в 19:24:22

BV написал : а при обратном ходе не бывает, что раскручивается?

Нет. Бывает, пружинка остается на скрутке. А СИЗ - самый простой то ли ТДМ то ли ИЭК - их не жалко. По любому после десятой скрутки выбрасываешь и берешь новый.

0
Аватар пользователя
-ILYA

Местный

Регистрация: 03.07.2014

Уфа

Сообщений: 56

08.08.2014 в 19:46:32

Требуется соединить, вернее нарастить провод (не хватает длины) прямо в корпусе пластикового кабель канала. Провода проложены медные одножильные 2.5 квадрата, но нагрузка небольшая (электроника, на вводе плавкий предохранитель на 5A). То есть кабель-канал давно прикручен и провода проложены, но сейчас изменились требования и нужно одну из фазных жил протянуть дальше (разумеется сеть однофазная, а несколько фазных жил вызваны необходимостью раздельного управления освещением и розетками). Само собой, никакой СИЗ не влезет в пластиковый канал 10x16, там и проводам-то тесно. Насколько надежен будет такой вариант: скрутка прямо вдоль провода с последующим лужением, затем пару слоев термоусадки (по опыту - один слой часто рвется, обнажая место ооединения)? Сам кабель-канал вобщем-то закрывается родной крышкой, хотя такая защита хлипковата. Или так будет неправильно?

0
Аватар пользователя
user000000

Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

08.08.2014 в 20:15:09

-ILYA написал : Требуется соединить, вернее нарастить провод (не хватает длины) прямо в корпусе пластикового кабель канала. Провода проложены медные одножильные 2.5 квадрата

обжать гильзами и запечатать термоусадкой (изолентой)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.08.2014 в 20:34:14

-ILYA написал : Насколько надежен будет такой вариант: скрутка прямо вдоль провода с последующим лужением

Сие есть- пайка.

-ILYA написал : затем пару слоев термоусадки (по опыту - один слой часто рвется, обнажая место ооединения)?

Качественной и одного - много.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.08.2014 в 21:29:49

Детравиль написал : В чём и их прелесть- скрутка получается равномерно плотная , красивая и быстро. Часто использую их просто для создания скрутки перед проваром.

Некоторые СИЗы сильно царапают жилы и после проварки эти места легко обламываются

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

08.08.2014 в 22:35:58

ksiman написал : Некоторые СИЗы сильно царапают жилы и после проварки эти места легко обламываются

Ну серьёзный контакт с пружиной там миллиметрах на пяти кончика- всё это станет шариком.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111555

09.08.2014 в 12:53:47

ПPOPAБ написал : Презерватив принимает форму члена или член принимает форму презерватива?

:applause::D

0
Аватар пользователя
4872425151

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Екатеринбург

Сообщений: 29

09.08.2014 в 21:22:14

Здравствуйте! Имеются Розетка и Вилка Legrand для подключения электроплиты: http://www.220city.ru/product/13246 Кабель у меня ВВГнг 4x5 для розетки, и ПВС 4x5 для вилки. Но отверстия в зажимах этих розетко-вилках до 20мм, и мои 4мм провода просто болтаются там, пришлось напаивать или сгибать проводники в 3-4 слоя. Как правильно произвести зажим, может есть какие нибудь наконечники-гильзы для увеличения сечения??? С уважением Максим.

0
Аватар пользователя
Abzac

Местный

Регистрация: 23.08.2013

Воронеж

Сообщений: 68

10.08.2014 в 09:28:57

4872425151 написал : ...может есть какие нибудь наконечники-гильзы для увеличения сечения???

Я бы взял кусочек медной моножилы 10-16 кв и заполнил излишек пространства. Ваш тонкий провод прижмется без необходимости складывать его в несколько раз. Не стоит все излишне усложнять.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111555

10.08.2014 в 10:41:15

4872425151, гильзы НШВИ, паять нельзя - припой мягкий, под нагрузкой плющится, контакт нарушается

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

10.08.2014 в 11:26:47

4872425151 написал : провода просто болтаются там, пришлось напаивать или сгибать проводники в 3-4 слоя.

Тут пайка неуместна, даже весьма опасна возгоранием при плохом со временем контакте, надо загильзовать.

BV написал : гильзы НШВИ, паять нельзя - припой мягкий, под нагрузкой плющится, контакт нарушается

0
Аватар пользователя
Abzac

Местный

Регистрация: 23.08.2013

Воронеж

Сообщений: 68

10.08.2014 в 13:45:22

BV написал : 4872425151, ...гильзы НШВИ...

А как можно при помощи гильзы НШВИ увеличить сечение с 4мм до 20?

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

10.08.2014 в 14:02:40

Оконцевать толстостенной гильзой соответствующего сечения (2.5 кв. мм для моножилы 4 кв.мм и 4 кв.мм для многожила 4 кв. мм). Гильзу зажимать как моножильный проводник. Но мне кажется вводная дана неправильно. Я сильно сомневаюсь в наличии дырки 20 кв. мм в розетке и вилке, рассчитанных на 32А.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111555

10.08.2014 в 14:50:06

Abzac написал : до 20?

до 20 необязательно, а раза в два можно - добивкой, или провод вдвое сложить

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.08.2014 в 15:16:00

4872425151 написал : Но отверстия в зажимах этих розетко-вилках до 20мм

а можно фото этих дыр увидеть?

0