Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

03.04.2016 в 19:33:12

333vs333 написал: PS Может сварка?

медь/алюминий... попадались как то переходные гильзы, но нужного диаметра не нашёл. Буду наверное уговаривать на распайку, и потом как то декорировать.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

03.04.2016 в 21:07:15

Мегавольт.,

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

04.04.2016 в 09:41:13

юра Т, примерно так и хотел сделать, но заказчик на распайку не соглашается, не то что не щит. В другой бы раз, я бы забил на ПУЭ (не пинайте, честно сознаюсь) и завёл бы СИП прямо в дом в гофре. Тем более щит будет прям на стеной и будет накрывать отверстие прохода. Но тут в тех.задании прописан этот переход и как потом посмотрят на его отсутствие.... Заказчик сейчас сам по стройрынкам ездит и попутно всех достаёт. думаю что к 20му, он осознает что распайка единственно возможный вариант. Кстати у его соседей так уже и сделано.

лирическое отступление: почему то некоторые заказчики думают что если электричество не видно, не слышно, ни цвета, ни запаха.... то и провода должны обладать ровно всеми теми же свойствами. :)

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

04.04.2016 в 11:35:07

Мегавольт., пусть делает ввод в земле - вообще ничего видно не будет. И щит учета в землянку прикопать...

0
Чапа_ев
Чапа_ев
Местный

Регистрация: 14.04.2010

Москва

Сообщений: 136

04.04.2016 в 12:47:59

Мегавольт., Может устроят алюмомедные гильзы ГАМ 16/10 + термоусадка с клеевым подслоем?

upd: уже прочитал, что нужного размера гильзы не нашлись.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

04.04.2016 в 17:39:05

333vs333 написал: пусть делает ввод в земле - вообще ничего видно не будет. И щит учета в землянку прикопать.

Вот это выход. Вообще Щит будет на отдельной стойке, за пределами участка. (фото у соседей сделал) В другой бы раз можно было бы и подземный ввод сделать, но тут всё упирается в тех.задание. как я понимаю, любое отступление не приветствуется и потом с подключением могут возникнуть проблемы. А так бы вариантов была масса.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

05.04.2016 в 00:59:05

Мегавольт. написал: и завёл бы СИП прямо в дом в гофре.

ну так и заводите, сделайте его не поддерживающим горение и всё ок

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

05.04.2016 в 01:22:10

юра Т написал: и всё ок

С фига ли? Люминий в жилых помещениях - :nо:

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21028

05.04.2016 в 01:28:24

Мегавольт. написал: Будет соединение СИП4 4х16- ВВГнг 4х10 на фасаде дома

Для этого всегда использовали MJPB 10-16. И никаких яиц.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

05.04.2016 в 01:36:45

333vs333 написал: Люминий в жилых помещениях -

короткий ввод можно

7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.

Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20469

05.04.2016 в 02:00:58

юра Т написал: ну так и заводите, сделайте его не поддерживающим горение и всё ок

Кто там с краской носился ? ;)