03.04.2016 в 19:33:12
333vs333 написал: PS Может сварка?
медь/алюминий... попадались как то переходные гильзы, но нужного диаметра не нашёл. Буду наверное уговаривать на распайку, и потом как то декорировать.
03.04.2016 в 21:07:15
Мегавольт.,
04.04.2016 в 09:41:13
юра Т, примерно так и хотел сделать, но заказчик на распайку не соглашается, не то что не щит. В другой бы раз, я бы забил на ПУЭ (не пинайте, честно сознаюсь) и завёл бы СИП прямо в дом в гофре. Тем более щит будет прям на стеной и будет накрывать отверстие прохода. Но тут в тех.задании прописан этот переход и как потом посмотрят на его отсутствие.... Заказчик сейчас сам по стройрынкам ездит и попутно всех достаёт. думаю что к 20му, он осознает что распайка единственно возможный вариант. Кстати у его соседей так уже и сделано.
лирическое отступление: почему то некоторые заказчики думают что если электричество не видно, не слышно, ни цвета, ни запаха.... то и провода должны обладать ровно всеми теми же свойствами. :)
04.04.2016 в 11:35:07
Мегавольт., пусть делает ввод в земле - вообще ничего видно не будет. И щит учета в землянку прикопать...
04.04.2016 в 12:47:59
Мегавольт., Может устроят алюмомедные гильзы ГАМ 16/10 + термоусадка с клеевым подслоем?
upd: уже прочитал, что нужного размера гильзы не нашлись.
04.04.2016 в 17:39:05
333vs333 написал: пусть делает ввод в земле - вообще ничего видно не будет. И щит учета в землянку прикопать.
Вот это выход. Вообще Щит будет на отдельной стойке, за пределами участка. (фото у соседей сделал) В другой бы раз можно было бы и подземный ввод сделать, но тут всё упирается в тех.задание. как я понимаю, любое отступление не приветствуется и потом с подключением могут возникнуть проблемы. А так бы вариантов была масса.
05.04.2016 в 00:59:05
Мегавольт. написал: и завёл бы СИП прямо в дом в гофре.
ну так и заводите, сделайте его не поддерживающим горение и всё ок
05.04.2016 в 01:28:24
Мегавольт. написал: Будет соединение СИП4 4х16- ВВГнг 4х10 на фасаде дома
Для этого всегда использовали MJPB 10-16. И никаких яиц.
05.04.2016 в 01:36:45
333vs333 написал: Люминий в жилых помещениях -
короткий ввод можно
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более
05.04.2016 в 02:00:58
юра Т написал: ну так и заводите, сделайте его не поддерживающим горение и всё ок
Кто там с краской носился ? ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу