bnmuyt написал:
Алюминий наверняка уже был, просто соединили с медью.
На каком основании? Производство электромонтажных работ без проектно-сметной документации не предусматривается СНиП, равно как и наличие подобных решений в проекте сложно представить. Что влечет за собой отзыв СРО у подрядной организации.
Да, совершенно верно, в квартире вся проводка сделана алюминиевыми кабелями (137 серия).
Правильно я понимаю, что соединение на 1-й фотографии недопустимо и даже опасно? Это то, что выходит к силовой розетке для варочной поверхности.
А через WAGO (№ 2)- это правильно?
Пожалуйста, подскажите, как лучше поступить: заменить вновь присоединенные медные провода на алюминиевые или менять соединительные разъемы?
Людмила Ск написал:
как лучше поступить: заменить вновь присоединенные медные провода на алюминиевые
Можно и так, но лучше заменить старые алюминиевые провода на новые медные кабели.
Можно протянуть от щита 2 линии: одну медным кабелем, вторую - алюминиевым, и подключить каждый к "сородичу".
Можно переделать соединение под болт, и между Al и Cu проводами положить шайбу. Или вместо болта использовать ответвительный сжим типа "орех" У731М или У739М.
Людмила Ск написал:
Пожалуйста, подскажите, как лучше поступить: заменить вновь присоединенные медные провода на алюминиевые или менять соединительные разъемы?
Людмила Ск написал:
Пожалуйста, подскажите, как лучше поступить: заменить вновь присоединенные медные провода на алюминиевые или менять соединительные разъемы?
Единственный верный ответ: 100% замена электропроводки в квартире, на соответствующую современным требованиям стандартов.
333vs333 написал:
Можно и так, но лучше заменить старые алюминиевые провода на новые медные кабели.
Нельзя. Единственный правильный ответ.
333vs333 написал:
Можно протянуть от щита 2 линии: одну медным кабелем, вторую - алюминиевым, и подключить каждый к "сородичу".
Нельзя.
333vs333 написал:
Можно переделать соединение под болт, и между Al и Cu проводами положить шайбу. Или вместо болта использовать ответвительный сжим типа "орех" У731М или У739М.
Нельзя. Допускается только как временная мера.
Это для РФ. Не знаю как в РБ или других странах...
ПPOPAБ написал:
Наличие проводов, а тем более алюминиевых- в жилых помещениях не допустимо.
Ни одним документом не предписано немедленно уничтожать жилые помещения при обнаружении в них алюминиевых проводов алюминиевые провода при обнаружении их в жилых помещениях.
Также не возбраняется производить ремонт такой проводки такими же проводами и по тем же нормам, по которым она создавалась. Вплоть до её реконструкции, которая может наступить лет через 100-150.