31.10.2016 в 15:28:53
alexan77, Cами делали?
31.10.2016 в 16:37:44
ratrabidi, Типо того :) Что - совсем плохо ?
31.10.2016 в 16:50:25
alexan77 написал: ratrabidi, Типо того :) Что - совсем плохо ?
Кулибинство, но с учетом зажима под винт, норм. Почти во всех щитах так )
31.10.2016 в 17:06:00
Тут бы идеально подошла пайка. Почему- то про неподходящий кабель никто не пишет...
31.10.2016 в 17:06:43
Alexey_Spb, А где без винта - только гильза ? намного хуже ?
31.10.2016 в 17:08:42
Любитель_Эл написал: Почему- то про неподходящий кабель никто не пишет...
А смысл, если судя по всему ремонт уже сделан? зы. Да и тема не про то.
31.10.2016 в 17:10:54
alexan77 написал: А где без винта - только гильза ? намного хуже ?
Да, это будет очень плохое соединение.
Для таких соединений нужны специальные толстостенные гильзы. Как пример с фото -
31.10.2016 в 18:16:10
Alexey_Spb,
Где 4 жилы и с винтами, скрутка получилась изначально не особо плотненькой. Одел гильзу прижал её, когда закручивал эту конструкцию в винтовом клемнике чувствовал как винт продавливает гильзу и очень плотно прижимает всё к внутренним стенкам клемника. А второй винт крайний от начала скрутки уже прижал голые провода. Оставить такое соединение ? максимум на 4.5кв хватит ? не по плавиться ?
Где просто гильза - скорее всего переделать придётся.
Ещё небольшой вопрос. А если - всё таки это дело расплавиться внутри собранной розетки с рамкой, пожар возможен ? или внутри редко бывают возгорания ? вроде как всё закрыто - или прежде выбьет автоматы или узо ?
31.10.2016 в 18:19:55
Прежде отгорать будут "волоски" многожилы поочередно и греться контакт...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
31.10.2016 в 19:49:55
alexan77, Неужели паяльника под рукой нет? Снимите всю эту порнографию и пропаяйте. И не будет никакого "отгорания волосков", никакого расплавления внутри подрозетника!
31.10.2016 в 19:57:22
Любитель_Эл, Может быть и найду паяльную станцию. А каким оловом пропаивать ? какое покупать - Марку ? чтобы скрутка не расплавилась в дальнейшем ? И если паять паяльником - то на сколько Ватт нужен ???
31.10.2016 в 20:02:28
Паяльная станция не подойдет- для этих целей недостаточно мощная. Нужен обыкновенный сетевой паяльник на 60 или 100 Вт, обычный припой, например ПОС-60, можно с канифолью внутри и нейтральный флюс- канифоль. Канифоль удобнее в виде раствора. Мочите скрутку раствором канифоли, потом пропаиваете. Прогревать паяльником нужно как следует, чтобы вся скрутка пропиталась припоем. Технология многократно описана. И ничего там при дальнейшей эксплуатации не расплавится.
01.11.2016 в 00:17:43
Любитель_Эл написал: Почему- то про неподходящий кабель никто не пишет...
Был бы кабель - написали бы. А так - там провод, старина ПВС ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу