Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.11.2016 в 10:16:16

alexan77 написал: Alexey_Spb,
Где 4 жилы и с винтами, скрутка получилась изначально не особо плотненькой. Одел гильзу прижал её, когда закручивал эту конструкцию в винтовом клемнике чувствовал как винт продавливает гильзу и очень плотно прижимает всё к внутренним стенкам клемника. А второй винт крайний от начала скрутки уже прижал голые провода. Оставить такое соединение ? максимум на 4.5кв хватит ? не по плавиться ? Где просто гильза - скорее всего переделать придётся. Ещё небольшой вопрос. А если - всё таки это дело расплавиться внутри собранной розетки с рамкой, пожар возможен ? или внутри редко бывают возгорания ? вроде как всё закрыто - или прежде выбьет автоматы или узо ?

alexan77,

У вас не гильза, а наконечник НШВИ. Она предназначена НЕ для соединения проводов, а для оконцевания гибких проводов и дальнейшего подключения их в клеммник.

Ее нужно обжимать специальным инструментом. У вас в качестве инструмента послужил винт, который и зафиксировал соединение.

С винтом оставить можно, это далеко не лучший вариант, но можно.

Винтом прижимать голые жилы нельзя, нужно через металл наконечника как в первом винте.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
alexan77

Местный

Регистрация: 08.09.2015

Ульяновск

Сообщений: 13

01.11.2016 в 16:05:57

Возьму паяльник на 80ватт - Вопрос - по пайке скрутки. Паять будуна весу. Как лучше, правильнее делать: Намазать жидкой канифолью, затем Нагревать скрутку паяльником на весу, а потом прислонять припой к самой скрутке или второй способ - паяльником брать каплю припоя и капать на смазанную канифолью скрутку ? Мастера Поделитесь опытом ...

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

01.11.2016 в 16:09:45

alexan77, уже все давно расписано. Читайте соответствующую тему.

0
Аватар пользователя
alexan77

Местный

Регистрация: 08.09.2015

Ульяновск

Сообщений: 13

01.11.2016 в 23:22:07

Прочитал две ветки по пайке, не понял одну вещь. Что после пайки нужно промывать от флюса и канифоли соединение, от дальнейшего возможного окисления ? и чем промывать если нужно

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

02.11.2016 в 01:12:11

alexan77 написал: Прочитал две ветки по пайке, не понял одну вещь. Что после пайки нужно промывать от флюса и канифоли соединение, от дальнейшего возможного окисления ? и чем промывать если нужно

alexan77, оставьте как есть)

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7141

02.11.2016 в 02:22:55

alexan77 написал: Что после пайки нужно промывать от флюса и канифоли соединение, от дальнейшего возможного окисления ?

Да ладно... :eek: Я бы понял еще если бы флюсом смачивали ... здесь только нагреть скрутку да проволоку поднести...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

02.11.2016 в 06:53:19

alexan77 написал: Прочитал две ветки по пайке, не понял одну вещь. Что после пайки нужно промывать от флюса и канифоли соединение, от дальнейшего возможного окисления ? и чем промывать если нужно

alexan77, этиловым спиртом, а если есть возможность достать, то изопропиловым. В нормальных климатических условиях (жилая квартира) коррозии от канифоли не будет, даже если не протрёте.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
youmust1

Местный

Регистрация: 02.11.2016

Лондон

Сообщений: 26

02.11.2016 в 07:17:46

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

02.11.2016 в 21:22:46

Резон написал: здесь только нагреть скрутку да проволоку поднести...

здесь может и канифольный флюс плохо помочь, медь на воздухе была и могла окислиться, а паять надеясь лишь на флюс внутри припоя... ну не знаю, я бы не рискнул

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7141

02.11.2016 в 21:32:23

юра Т написал: у не знаю, я бы не рискнул

Когда нет уверенности, можно сделать пробник... минутное дело. ;)

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Flint777

Местный

Регистрация: 27.09.2016

Москва

Сообщений: 21

03.11.2016 в 15:57:04

Прошу совета бывалых электриков. Требуется нарастить вводной кабель (многожил. 16 мм.). Как надежнее выполнить соединение? ГМЛ сойдет или обязательно герметичную муфту (типа 3M)? С пайкой и сваркой боюсь накосячить.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

03.11.2016 в 16:18:31

Flint777 написал: Требуется нарастить

в земле?

0
Аватар пользователя
Flint777

Местный

Регистрация: 27.09.2016

Москва

Сообщений: 21

04.11.2016 в 09:18:41

юра Т, В стене квартиры.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.11.2016 в 10:03:21

Я бы просто обжал ГМЛ , и закатал в два слоя термоусадки с клеевым слоем . Если есть возможность , то лучше сделать соединение в распред коробке.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.11.2016 в 00:06:46

Flint777 написал: Прошу совета бывалых электриков. Требуется нарастить вводной кабель (многожил. 16 мм.). Как надежнее выполнить соединение? ГМЛ сойдет или обязательно герметичную муфту (типа 3M)? С пайкой и сваркой боюсь накосячить.

Flint777,

Обжимайте ГМЛ, затем изолируйте хорошей изолентой,а сверху термоусадку на клею.

Получится "вечное" соединение.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу