15.04.2017 в 10:23:11
Ребят, подскажите как правильно сделать ответвление на питание реле напряжения рн113. Схема в щитке следующая. Однофазная проводка, вводной кабель Ввгнг 3*4. Вводной автомат на площадке, далее уже в квартирном щитке по порядку, счетчик, общий двухполюсник, 4 групповых УЗО и автоматы по группам. Задача встроить в это схему вышеупомянутое реле. Мысли примерно следующие. Питание самого реле запитать сразу после счетчика,а нагрузку соответственно после. И вот если с последним мне все более менее ясно, то с первым немного застопорился. Не могу сообразить как паралельно подать питание на реле и запитать общий автомат. Были мысли использовать клеммник на Дин рейку авв на три контакта, но они идут строго по сечению как я понял, в данном случае я соединяю все автоматы кабелем сечением 4 квадрата, а клеммы питания рн113 как известно вряд ли примут что то больше чем 2.5. В общем помогайте советом, как сделать правильнее. Сильно не бейте если не туда написал
15.04.2017 в 10:36:53
may_be11 написал: как паралельно подать питание на реле и запитать общий автомат.
Из-под входных клемм этого общего автомата кинуть провода на реле... не? :)
15.04.2017 в 12:53:12
Radio написал:
may_be11 написал: как паралельно подать питание на реле и запитать общий автомат.
Из-под входных клемм этого общего автомата кинуть провода на реле... не? :)
Radio, Да, это было бы наверное самое простое и правильное решение, но столкнулся с проблемой отсутствия кабеля пв-3 и двойных ншви нужного диаметра. Поездил у нас по Химкам, в таких гипермаркетах как леруа и оби данный товар вообще отсутствует, а в специализированных магазинах либо бухтами, либо по 10 метров, ншви в больших упаковках по 50-100шт :(
15.04.2017 в 13:00:00
may_be11 написал: ншви в больших упаковках по 50-100шт
may_be11 написал: в специализированных магазинах либо бухтами, либо по 10 метров
15.04.2017 в 13:12:31
siemens написал: А физический смысл такого параметра, как "минимальный ток" - при коммутации и протекании тока, в пятне контакта разрушается оксид за счет нагрева и этим увеличивается это пятно контакта до нормированного переходного сопротивления.
Была тема по работе с высокоомными датчиками - выход по напряжению миливольты, ток - ничтожный. Контакты - только позолота, и ни о каком разрушении оксида там речи не шло.
siemens написал: Входное сопротивление дискретного входа контроллера - сотни ом или даже единицы кило ом,
если ед ком - ток ма, и следовательно слаботочные контакты, неокисляющиеся
siemens написал: и в этом случае существовал такой параметр как "минимальное напряжение", а этого параметра у большинства контактов нет.
речь шла о совсем слаботочных, т.е. допускавших микротоки и напряжения от нуля.
И смысл того, что хотел донести - статраться не использовать на входах кнопки, рассчитанные на Амперы.
15.04.2017 в 13:38:06
BV написал:
siemens написал: А физический смысл такого параметра, как "минимальный ток" - при коммутации и протекании тока, в пятне контакта разрушается оксид за счет нагрева и этим увеличивается это пятно контакта до нормированного переходного сопротивления.
Была тема по работе с высокоомными датчиками - выход по напряжению миливольты, ток - ничтожный. Контакты - только позолота, и ни о каком разрушении оксида там речи не шло.
siemens написал: Входное сопротивление дискретного входа контроллера - сотни ом или даже единицы кило ом,
если ед ком - ток ма, и следовательно слаботочные контакты, неокисляющиеся
siemens написал: и в этом случае существовал такой параметр как "минимальное напряжение", а этого параметра у большинства контактов нет.
речь шла о совсем слаботочных, т.е. допускавших микротоки и напряжения от нуля.
И смысл того, что хотел донести - статраться не использовать на входах кнопки, рассчитанные на Амперы.
BV, Задайте себе вопрос - почему нельзя коммутировать ток, например 1 мА на вход контроллера с помощью силового переключателя? Возьмем переключатель на 16А, минимальный ток 10мА, минимальное напряжение не регламентировано.
15.04.2017 в 13:45:41
siemens, Можно, но не гарантировано. Оксидная пленка.
15.04.2017 в 13:52:58
BV написал: siemens, Можно, но не гарантировано. Оксидная пленка.
BV, Т.е. вы утверждаете, что переходное сопротивление может быть велико ? Сотни ом или единицы килоом? Тогда каким образом номинальный ток в 16А потечет, если большое сопротивление перехода не позволяет течь току даже в 1 мА?
P.S. Я вас пытаюсь вывести на простую цепь логических умозаключений, в процессе которой вы поймете, что сопротивление перехода всегда должно быть низким.
15.04.2017 в 14:02:38
ВТБ!, спасибо. У меня только один вопрос остался, какой ншви взять что бы обжать провод 4 и 2,5 квадрата?
15.04.2017 в 14:04:18
may_be11, в простую шестерку войдут.
15.04.2017 в 14:16:53
Radio, я так понимаю ншви2 6 квадрат расчитан на 2 кабеля по 6? Не многовато будет в таком случае? Может 4 на 4 квадрата взять?