30.10.2017 в 22:11:52
Vadim 161 написал: При замене ВЛ у нас лепят счетчики Энергомера с модемами на фасады, и вводной АВ C40. У Radio в Краснодаре наверное так-же.
У нас тоже ставят щиты учёта на улице и потом тянут кабель в дом абонента и всё бесплатно. Но на хуторах могут заменить ВЛ, но щиты учёта не ставить, а оставить в домах как есть.
Всё это хорошо, но вопрос остался открытым :).
30.10.2017 в 22:16:53
{{post:6148421,вопрос остался открытым} Который? Про подключение? Так я же озвучил, через прокалывающие зажимы.
Грубый, но справедливый
30.10.2017 в 22:17:23
Songo написал: но вопрос остался открытым
Который? Про подключение? Так я же озвучил, через прокалывающие зажимы.
Грубый, но справедливый
30.10.2017 в 22:44:04
Vadim 161 написал: через прокалывающие зажимы.
Прокалывающие зажимы для СИПа от 16мм2, а там 6 или 10мм2 моножила и явно не СИП.
30.10.2017 в 22:52:46
Songo, а что мешает его сложить в двое? Или можно пойти на хитрость, ваш АВВГ подключить в сжим со стороны магистрали, а приходящий провод со стороны ответвления.
Грубый, но справедливый
31.10.2017 в 00:37:56
Songo написал: Хочется цивилизованного решения.
Ответвительный герметичный зажим с одновременной затяжкой проводов магистрали и ответвлений типа P 616R Сечение, магистральная - 6 - 120 мм2
Сечение, ответвление - 1,5 - 16 мм2 Songo, не надо ничего изобретать , пожалуйста , всё уже придумано . Вы их никогда не ставили ?
И это пройдёт ...
31.10.2017 в 00:39:29
Radio написал: По виду сип.
Вигвам :p как он накручен на изолятор - сразу видно что не СИП :cool:
И это пройдёт ...
31.10.2017 в 00:59:10
serj12 написал: Ответвительный герметичный зажим с одновременной затяжкой проводов магистрали и ответвлений типа P 616R
Он прокалывающий для двух проводов? У нас НИЛЕД я не видел, в основном IEK и КВТ. У КВТ все прокалывающие, кроме зажима соединительного плашечного ПЗА.
serj12 написал: Вы их никогда не ставили ?
На такие колхозные провода нет.
31.10.2017 в 01:09:10
Songo, мне он нравится тем , что по размерам самый малогабаритный и самосрывная гайка двойная , момент затяжки не пропустишь :)
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу