31.07.2018 в 22:15:42
#6389654
А вот углеволокно из кабеля теплого пола как можно соединять с медью - только механически или как-то обпаять, диффузировать или еще как возможно ?
01.08.2018 в 12:55:14
#6389969
SergeyE написал: А вот углеволокно из кабеля теплого пола как можно соединять с медью - только механически или как-то обпаять, диффузировать или еще как возможно ?
SergeyE, Только механически.
01.08.2018 в 18:26:15
#6390131
Добрый вечер. В электрике не силен, поэтому озадачился после работы бригады. Сделали разводку на кухне. В коробках соединяли скруткой с пропайкой. Сверху обычная пвх изолента. Я решил для надежности сверху натянуть термоусадку и обнаружил такую картину. Я как неспециалист в электрике понимаю, что синий провод с синим, земля с землей и т.д. А тут увидел непонятную мне картину. Верно ли сделана разводка?
01.08.2018 в 18:59:24
#6390157
Sanitch написал: Добрый вечер. В электрике не силен, поэтому озадачился после работы бригады. Сделали разводку на кухне. В коробках соединяли скруткой с пропайкой. Сверху обычная пвх изолента. Я решил для надежности сверху натянуть термоусадку и обнаружил такую картину. Я как неспециалист в электрике понимаю, что синий провод с синим, земля с землей и т.д. А тут увидел непонятную мне картину. Верно ли сделана разводка?
Sanitch,
а вам что конкретно то не нравится? не работает или неправильно работает? по фото входят какие провода, выходят какие то провода, что куда, зачем? так непонятно
вероятно это коробка света, а один провод идет на выключатель. вот и цвета такие
01.08.2018 в 19:11:05
#6390163
Sanitch, при монтаже освещения не получается, чтобы всегда соединялись провода одинакового цвета. Ну никак :) Поэтому, у вас всё правильно. И да, не советую вскрывать и переделывать то, что правильно работает. Вот когда перестанет работать, тогда вскрывайте и ставьте свои термоусадки...
01.08.2018 в 19:14:47
#6390167
Sanitch написал: Я решил для надежности сверху натянуть термоусадку и обнаружил такую картину. Я как неспециалист в электрике понимаю, что синий провод с синим, земля с землей и т.д. А тут увидел непонятную мне картину. Верно ли сделана разводка?
у вас, скорее всего, установлен двухклавишный выключатель на освещение, поэтому возврат фазы с выключателя сделан синей и ж/з жилами зы. дополняю сообщение. перед "натягиванием" :) термоусадки (она ведь легко одевается, не ? :)) снимите изоленту с каждого соединения (возможен брак и т.д.). да и не нужна изолента при ТУТ. ТУТ берите 3 к 1 и клеевую.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.08.2018 в 20:07:35
#6390194
Flest, Грэй, ZooZoo, спасибо за ответы. Теперь понятно с разноцветовым соединением. Тогда я пока оставлю как есть. Только вот смущает изолента. что она может высохнуть и размотаться.
01.08.2018 в 21:05:27
#6390238
Sanitch написал: смущает изолента. что она может высохнуть и размотаться.
быстрее небо упадет на землю, чем она размотается
02.08.2018 в 10:27:32
#6390507
Sanitch написал: Верно ли сделана разводка?
Верно, не трогать. Качество на 4 из 5. Усадка и пляски с ней вам не нужны, займитесь следующим делом. :) Тем более ремонт в разгаре.
02.08.2018 в 10:33:36
#6390515
Грубый, но справедливый
08.08.2018 в 15:16:46
#6394911
Скажите пожалуйста, какой матрицей клещей ПК-16У обжимать 3 жилы 1,5кв.мм в ГМЛ 4? Я попробовал матрицами 2,5 и 6, первая почти (на мой взгляд) перебор, а вторая недобор. Спасибо.
08.08.2018 в 16:01:47
#6394954
macoi2, 2,5
Грубый, но справедливый
08.08.2018 в 16:28:09
#6394998
08.08.2018 в 20:47:24
#6395160
Фигасе , два спеца с абсолютно противоположными советами . И ещё складывается впечатление , что у одного клещи разболтаные от долгой работы , а у другого новье. :D Да и ТАВа здесь не хватает :swoon
08.08.2018 в 20:55:17
#6395167
dokar написал: И ещё складывается впечатление , что у одного клещи разболтаные от долгой работы , а у другого новье
Не, у меня и не те, и не другие, года полтора-два работаю пк-16у, но и не редко, и не часто, в основном ими мелкие сечения жмякаю, остальное гексагоналом удобней. А четверку в матрице 2,5 всегда жму, собственно всё вполне себе прекрасно.
И в правду, подождем ТАВ-а, он в делах опрессовочных спец, даже какие-то ГОСТы и DIN-ы изучил :) :popcorn
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий