Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.03.2019 в 15:10:16

ace1 написал: Далее ПК-16у, ПК-35 и ПКГ-50. Стоят примерно одинаково, отзывы есть как положительные, так и не очень. Первые жмут клином, последние гексагонально. Что лучше взять?

Ну смотрите, ПК-16 жидковаты для опрессовки ГМЛ 10-16, но для квартиры должно хватить. ПК-35 и ПКГ-50 - "не тот компот", ГМЛ 4 вы ими не опрессуете (на освещение например), и такой огромный диапазон до 35-50кв в квртирном электромонтаже не нужен. ПК-16у - это золотая середина, они гораздо "мощнее" ПК-16, и гораздо меньше нужно прилагать сил для опрессовки.

0

Грубый, но справедливый

ace1
ace1
Новичок

Регистрация: 14.10.2016

Москва

Сообщений: 62

29.03.2019 в 18:39:47

Vadim 161, судя по форуму на ПК-16у тоже 4 нормально не опрессуешь, там есть только 2,5 и 6. За те же деньги можно купить ПКГ-50, который гексагонально жмет, мне казалось это лучше. ПК-16 раза в 2 дешевле, но хватит ли его, чтобы обжать ГМЛ-16 - не ясно.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21107

29.03.2019 в 19:08:28

ace1 написал: судя по форуму на ПК-16у тоже 4 нормально не опрессуешь, там есть только 2,5 и 6.

Прекрасно пк-16у прессует 4, я бы даже сказал, что превосходно. Не судите по форуму, не фильтруя информацию.

ace1 написал: который гексагонально жмет, мне казалось это лучше

Это вещи не из категорий лучше/хуже, а для разных применений. Например, моножила встык жмется именно точкой. А многопроволочные проводники как раз наоборот, шестигранником.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.03.2019 в 19:09:10

ace1, прекрасно ими прессуется четверка, производитель рекомендует прессовать в 6 матрице. А ПКГ-50 шестерку не дожимает.

0

Грубый, но справедливый

Reanimat0r2
Reanimat0r2
Местный

Регистрация: 14.10.2017

Сысерть

Сообщений: 114

29.03.2019 в 20:29:44

ace1, чтобы обжать 6 жил на 2,5, вам достаточно гильзы 10 (кабель ГОСТ: "Энергокабель","Камкабель","Кабэкс", гильза ГМЛ-10-5 КВТ). Они в неё прекрасно входят, плюс 1 жила 1,5 на добивку, для уплотнения. А 16 гильзу тяжело, но в редких случаях можно, жать в ПК-16у, после данной манипуляции, на храповом механизме "слизало" пару зубьев. Могу фото процесса приложить, если интересно, просто сегодня уже поздно дома железками греметь. :)

0

Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.03.2019 в 20:40:19

Reanimat0r2 написал: 6 жил на 2,5, вам достаточно гильзы 10

Что, что ? С калибром не ошиблись, или у вас кабель усеченный в полтора раза по сечению ? В гильзу ГМ-10 лезет только 4 жилы по 2,5кв и одна жила полторашки.

0

Грубый, но справедливый

Reanimat0r2
Reanimat0r2
Местный

Регистрация: 14.10.2017

Сысерть

Сообщений: 114

29.03.2019 в 21:12:38

Vadim 161 написал:

Reanimat0r2 написал: 6 жил на 2,5, вам достаточно гильзы 10

Что, что ? С калибром не ошиблись, или у вас кабель усеченный в полтора раза по сечению ? В гильзу ГМ-10 лезет только 4 жилы по 2,5кв и одна жила полторашки.

Vadim 161, даже 7 жил входит, с трудом. Правда жила d1,7мм.

0

Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.03.2019 в 21:28:23

Странно. А можно попросить вас измерить диаметр этой гильзы ? Уж больно интересно.

0

Грубый, но справедливый

Reanimat0r2
Reanimat0r2
Местный

Регистрация: 14.10.2017

Сысерть

Сообщений: 114

29.03.2019 в 21:39:49

Vadim 161 написал: Странно. А можно попросить вас измерить диаметр этой гильзы ? Уж больно интересно.

Vadim 161, я же написал ГМЛ-10-5 КВТ.

0

Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.

Allegro
Allegro
Местный

Регистрация: 25.08.2017

Астрахань

Сообщений: 412

29.03.2019 в 21:48:43

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21107

29.03.2019 в 22:16:53

Reanimat0r2, это не КВТ 10 гильза. Вероятно ГМЛ-П 16, там как раз 5,5 мм. Она у вас и короткая :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.