30.03.2019 в 23:06:01
sergey_sav, спасибо за ответ, нет провокациям, прочитал, просто там в теме старая инфа, сейчас уже 2019, так понимаю, ничего не изменилось. Все, кто ставил Ваго с 2010 года все норм стоит и явных проблем нет (видел тему, что на даче у кого-то загорелась клемма, но там кривой монтаж). Самому предстоит делать, вот и уточняю. Свет то понятно, а по силовым были сомнения.
07.04.2019 в 16:43:43
Что это за адаптер?
07.04.2019 в 22:17:31
Malok, а к теме то это какое отношение имеет?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.04.2019 в 07:03:24
Malok написал: Что это за адаптер?
Высоковольтная концевая муфта для однофазных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Наверное что-то из продукции "Тайко электроникс", бывший "Райхем"... Здоровенная, квадрат больше чем на 300 и сильно высокое, выше 35 кВ.
sergey_sav написал: а к теме то это какое отношение имеет?
Соединение же... :)
11.04.2019 в 00:26:53
Здравствуйте. Вот нашел интересный канал ЭлектромонтажUSA. Сколько пересмотрел роликов, понял 2 вещи: 1) За каждое отступление от норм электромонтажа, в Америке у вас будут проблемы! 2) Все соединения на СИЗАх, причём жилы сначала скручивают, а потом накручивают СИЗ, и работает по 60 лет и не потеет! Кому интересно, вот ролик по теме:
11.04.2019 в 09:04:43
Узо розетка в 4 раза дороже обычной
У нас в 50 раз дороже обычной
11.04.2019 в 10:27:32
Songo написал: За каждое отступление от норм электромонтажа, в Америке у вас будут проблемы!
И это правильно. А у нас лепят, кто во что горазд, а потом ещё вопят на форумах, типа, "Вот какой я крутой, всё, что можно нарушил, и ни фига, всё работает, и все так делайте. Заземление - зачем? УЗО - вообще происки империализма!"
11.04.2019 в 11:10:28
Allegro написал:
Узо розетка в 4 раза дороже обычной
У нас в 50 раз дороже обычной
Allegro, Можно ссылку на УЗО-розетку продающуюся в России?
11.04.2019 в 11:11:42
СтранникXXI написал: И это правильно.
Полностью согласен. Но СИЗЫ оказываются могут жить долго и счастливо, а у меня какое то дикое недоверие к ним было. Вот только разобраться бы в том, почему на форуме проскакивала инфа, что скрутку делать не надо при завинчивании СИЗа, а в Америке делают?
p.s. Интересно, что у нас 30мА УЗО - норма, а у них 30мА защищает только взрослого человека, поэтому УЗО ставят на 5мА, а тестируют на сработку при 6мА! Исходя из этого (ИМХО), есть смысл ставить только 10мА УЗО, но они по току максимум 25А и то не у всех есть. Посиму можно прийти к тому, что или ставить на каждую линию АВДТ 10мА, или УЗО 25/16А 10мА + ВА. Ну или как вариант, ставить одно УЗО 30мА и на него вешать "всё".
11.04.2019 в 11:28:50
Songo, Потому что СИЗ продающийся в США, отличается от СИЗа продающегося в РФ, как Крайслер от Лады. П.С. за океаном другой стандарт напряжения. И это... не всё что за бугром надо бездумно перенимать.
11.04.2019 в 12:02:47
Songo написал: что скрутку делать не надо при завинчивании СИЗа,
допускается делать, но не нужно
11.04.2019 в 12:06:09
Rumato написал: Потому что СИЗ продающийся в США, отличается от СИЗа продающегося в РФ, как Крайслер от Лады.
Так купить такие СИЗы не проблема, думаю, что 3M использует. Вот ролик про соединения:
11.04.2019 в 12:37:59
Songo, 3M - очень приличное изделие. А с дешевыми вариантами сталкивался с тем, что провод протыкает донышко СИЗа при закручивании :)
11.04.2019 в 13:08:40
BV написал: А с дешевыми вариантами сталкивался с тем, что провод протыкает донышко СИЗа при закручивании :)
Я вчера ходил на заказ в новый многоэтажный дом, его только сдали и люди делают ремонт! Так там все коробки на СИЗах желтый и у 60% корпус СИЗа треснутый :swoon . Кабель весь ВВГ 3х1.5.
11.04.2019 в 13:13:11
Songo написал: СИЗа треснутый
ну если людям не пофиг - трясти застройщика по гарантии
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.