Nikolaev, Слушайте, если следовать методическим рекомендациям, то провод 10мм² в наконечнике ТМЛ откровенно болтается и никто не предлагает добивать объем лишними жилами. Да и простые скрутки медь-алюминий живут десятилетиями если не встречают негативных факторов типа воды или вибраций.

Так что информацию из форумов нужно хорошенько фильтровать :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20155

05.01.2022 в 01:34:04

Dron/9K написал: Слушайте, если следовать методическим рекомендациям, то провод 10мм² в наконечнике ТМЛ откровенно болтается

Dron/9K, Причем тут количество обжимов вдоль гильз или наконечников, и соответствие внутренних диаметров сечению проводников ? Окститесь .

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

05.01.2022 в 11:53:11

Dron/9K написал: если следовать методическим рекомендациям, то провод 10мм² в наконечнике ТМЛ откровенно болтается

Какой имено провод и в каком именно ТМЛ?

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

06.01.2022 в 01:00:10

dokar написал:

Dron/9K написал: Слушайте, если следовать методическим рекомендациям, то провод 10мм² в наконечнике ТМЛ откровенно болтается

Dron/9K, Причем тут количество обжимов вдоль гильз или наконечников, и соответствие внутренних диаметров сечению проводников ? Окститесь .

dokar, А где Вы увидели увязывание этих вопросов?!

СтранникXXI, Провод обычный ПУГВ-10 в ТМЛ-10 от КВТ - мне кажется что если постараться то его и в ТМЛ-6 можно впихнуть ;) тем не менее всё отлично фиксируется.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

24.01.2022 в 12:15:58

Коллеги, вопрос такой. Нужно сделать несколько соединений встык из проводов 1,5 мм² хочу использовать гильзы 6мм и соединять их таким образом:

Нет же никаких противопоказаний в отношении такого способа соединения?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20155

25.01.2022 в 00:09:20

Прессуйте.)))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111627

25.01.2022 в 00:43:19

Dron/9K написал: Коллеги, вопрос такой. Нужно сделать несколько соединений встык из проводов 1,5 мм² хочу использовать гильзы 6мм и соединять их таким образом:

Нет же никаких противопоказаний в отношении такого способа соединения?

Dron/9K, разве при наличии инструмента и материалов не быстрее попробовать, чем написать вопрос и еще и нарисовать? :tambourinedance:

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

31.01.2022 в 22:39:16

Не помню, было на форуме или нет:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20155

21.02.2022 в 22:05:45

Воть поковырял сегодня отверткой подозрительное вздутие на (вероятно со срывными болтами) наконечнике PEN проводника , вводного кабеля (240кв/мм) во ВРУ одного СНТ. А там чума алюминивая. :scare :swoon. Будем МОЭСК вызывать поскольку их зона ответственности.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111627

22.02.2022 в 00:16:13

dokar написал: А там чума алюминивая.

от чумы помогает густо упаковать в смазку. Но действительно, есть такие АЛ сплавы, которые очень легко корродируют на воздухе.... На даче есть трубки от старого парника - проедены местами насквозь. А ал крыша - 30 лет как вчера собрали.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20155

22.02.2022 в 00:29:43

BV, За двадцать лет практики в первый раз вижу чуму на таком наконечнике. Что касается парника и крыши опыт аналогичный. В качестве защиты от коррозии предполагаю, что можно использовать https://dinitrol.su/products/dinitrol-713-iq-400-ml-aerozol-antikor-dlya-splavov-na-osnove-alyuminiya

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.02.2022 в 09:37:31

Да кварцевазелинкой обмазать хорошо да и всё. Ну, если она конечно есть, ибо без нее прессоваться - такая себе идея.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111627

22.02.2022 в 11:32:09

Vadim 161 написал: ибо без нее прессоваться - такая себе идея.

Я вот до сих пор не понимаю, зачем в эту смазку песок добавляют.... ну якобы зачищает.... но бл... зачем непроводящие включения в месте контакта? Собственно то же самое и про Ваго. (есть аналоги у америкосов - но там никакого песка и близко нет - просто силиконовая смазка или гель - защита от попадания воды)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111627

22.02.2022 в 11:35:06

dokar написал: А там чума алюминивая

Правильно на фото увидел, что шина медная?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20155

22.02.2022 в 12:05:36

BV написал: шина медная

Да . Шкаф собирала бригада монтажников МЭСК . Никаких ШАМ при присоединении этих наконечников на медные шины не применялось . Все , кроме этого, одного - живы и здоровы, втч и те которые на рубильниках .