Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

29.12.2021 в 00:35:08

Dron/9K написал: это уже какая-то явная ахинея

Расскажите это автору испытаний. Он никуда не исчез.

Dron/9K написал: выводы говорят лишь о неправильно выбранной методике проведения измерений

Как её можно выбрать неправильно?

0
FastOn Electric
FastOn Electric
Новичок

Регистрация: 06.12.2021

Северодонецк

Сообщений: 100

29.12.2021 в 01:19:58

Radio написал:

Dron/9K написал: выводы говорят лишь о неправильно выбранной методике проведения измерений

Как её можно выбрать неправильно?

Radio, да хотя бы это:

При определении сопротивления методом вольтметра-амперметра измерительный ток рекомендуется принимать не более 0,3 номинального тока проводника.

А он 30А впиндюрил на 2.5мм²

Соединения считают выдержавшими испытания, если среднее значение сопротивления выборки* соответствует требованиям ГОСТ 10434-82.

Вам знаком термин выборка?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

29.12.2021 в 21:26:02

FastOn Electric написал: СтранникXXI, нигде, ни в ГОСТ, ни в инструкции, не регламентировано количество обжатий. И в госте не прописана одна точка, нигде явно об этом не сказано. Лишь чертежи. Но там длина наконечников и гильз и размеры матрицы для обжима, просто физически не позволяют произвести второй обжим, просто негде.

FastOn Electric, в инструкции для параллельного соединения количество обжатий как раз-таки четко прописано. В количестве одного. Просто читать нужно не по диагонали. Что касается соединения встык, Вам мало рисунков, приведенных в инструкции и ГОСТе? По поводу размеров гильзы - если бы были необходимы две точки обжима с каждой стороны, гильзы выпускались бы большей длины. То же относится и к ГМЛ-П, предназначенных для параллельного соединения.

0
FastOn Electric
FastOn Electric
Новичок

Регистрация: 06.12.2021

Северодонецк

Сообщений: 100

29.12.2021 в 23:15:51

СтранникXXI, эту инструкцию вообще нельзя считать документом. Я просмотрел ее "по диагонали" и нашел столько опечаток, нестыковок и откровенного бреда... Она писалась левой ногой, на от@бись, чтобы срубить бабла за написание. Серьезные документы для начала вычитываются и только после этого отдаются в печать. И чтобы уже вообще добить. Вы мне здесь тычите инструкциями ГОСТами, а сами-то вы их выполняете???!!! Как там написано? "Жилу зачистить до металлического блеска", сомневаюсь, что кто-либо каждую жилу в распредкоробке зачищает шкуркой до металлического блеска.))) Ибо:

FastOn Electric, если Вам нравится выполнять бессмысленные, бестолковые и бесполезные операции - выполняйте, кто ж запретит-то? Подмигивание И да, это не просто второй обжим, это ничем не обоснованное и совершенно излишнее удвоение времени и сил на выполнение этой операции.

Чо-та ржу...))) Все, надоело переливать из пустого в порожнее.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

29.12.2021 в 23:21:12

СтранникXXI, зачем вы тратите время на трамвайное хамло? :)

0
FastOn Electric
FastOn Electric
Новичок

Регистрация: 06.12.2021

Северодонецк

Сообщений: 100

29.12.2021 в 23:26:04

Radio написал: СтранникXXI, зачем вы тратите время на трамвайное хамло? :)

Radio, ответьте, положа руку на сердце, Вы зачищаете каждую жилу в распредкоробке, перед тем, как обжать? )))

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.01.2022 в 12:40:50

FastOn Electric, Radio ещё ни кому не удалось переубедить. Не воюйте с ветряными мельницами.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Nikolaev
Nikolaev
Новичок

Регистрация: 20.07.2017

Николаев

Сообщений: 6

05.01.2022 в 00:44:19

Dron/9K, Плотность заполнения гильзы обеспечивает очень важное условия долговечности соединения - газонепроницаемость. Вам, пожалуй, в начало темы этой нужно, там - основы успешной опрессовки, иначе будете верить - откуда ветер подует. Я паял скрутки много лет, потом эту тему дважды прошел, пока пресс выбрал, гильзы... А количество обжимов - смотрите лучше в инструкции к прессу, КВТ пишет.

0
Nikolaev
Nikolaev
Новичок

Регистрация: 20.07.2017

Николаев

Сообщений: 6

05.01.2022 в 00:55:05

FastOn Electric написал: dokar, тебе религия запрещает обжимать два раза? ))) Или твое время настолько ценно, что ты боишься потерять пять секунд? Или настолько изможден, что уже не хватает сил на второй жим? ))) В чем проблема???

FastOn Electric, В инструкции производителя пресса и размере гильзы: посмотрите на гильзы ведущих брендов - Klauke, Haupa и т.д. Они такой длины, что второй обжим негде ставить, только с 10 квадратов длина начинается 10мм, а до 10 - еще меньше! По их примеру я из 1й ГМЛ 3 делаю.

0
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

05.01.2022 в 01:08:06

Nikolaev, Слушайте, если следовать методическим рекомендациям, то провод 10мм² в наконечнике ТМЛ откровенно болтается и никто не предлагает добивать объем лишними жилами. Да и простые скрутки медь-алюминий живут десятилетиями если не встречают негативных факторов типа воды или вибраций.

Так что информацию из форумов нужно хорошенько фильтровать :)

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

05.01.2022 в 01:34:04

Dron/9K написал: Слушайте, если следовать методическим рекомендациям, то провод 10мм² в наконечнике ТМЛ откровенно болтается

Dron/9K, Причем тут количество обжимов вдоль гильз или наконечников, и соответствие внутренних диаметров сечению проводников ? Окститесь .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.