19.07.2013 в 08:15:26
Sergos написал : сиз -это колпачки что ли?
раньше были изолирующие колпачки - это совсем другое. СИЗ - специальное изделие с пружинным зажимом внутри.
19.07.2013 в 09:09:19
Простые изолирующие колпачки из полиэтилена раньше часто использовались для изоляции сварных алюминиевых скруток
19.07.2013 в 09:14:24
ksiman написал : Простые изолирующие колпачки из полиэтилена раньше часто использовались для изоляции сварных алюминиевых скруток
вот они, видны
19.07.2013 в 12:08:23
Sergos написал : ... пробил проводку когда сверлил. ...сейчас... один на один,чтоб оба конца двумя винтами зажать ...обычные 220,... медь,как бы 2,5,моножила.
Всё правильно ? Концы НЕ "встык", наложили оба провода друг на друга (можете кусочек третьего туда вложить), сделали бандаж (такая "пружинка", виток к витку... :) ), пропаяли + изолента/термосадка. В чём проблема ? В этом :
паять -не умею,
в подъезде никто не умеет ? Это :
,да и пайка от температуры может развалиться.
это - вообще г0ниво.
19.07.2013 в 16:16:28
TiMg33 написал : это - вообще г0ниво.
Поддерживаю :) Самый легкоплавкий припой из наиболее популярных монтажных - ПОС-61 имеет температуру плавления около 190. При такой температуре ПВХ изоляция будет повреждена и пайка уже не нужна...
19.07.2013 в 19:52:19
сделали бандаж (такая "пружинка", виток к витку..-не очень выресовывается в голове((( если спрошу какие провода использовать при монтаже проводки между автоматами -поможете?(или мне в другую ветку с этим вопросом?)
19.07.2013 в 21:54:16
долго думал куда это - в юмор , или сюда..
надо было от опрессованных скруток люминия , сделать отвод на розетку . получилась вот такая порнография :D
делал другу .. долго с ним угарали с этого сюрреализма..
возможно был способ покомпактнее и проще ? :)
19.07.2013 в 23:48:08
Metall написал : делал другу .. долго с ним угарали с этого сюрреализма..
Мда.... Вые....лись! Бывает когда из подручных средств и под пиво!
19.07.2013 в 23:57:18
Sergos написал : если спрошу какие провода использовать при монтаже проводки между автоматами -поможете?
Используйте шину, но если это невозможно сделать, то провод ПВ-3 или ПВ-4, сечение выбирается по нагрузке (хотя, их нужно опрессовывать, а у вас с опрессовкой туго... тогда используйте монолитную жилу кабеля ВВГ или ПВ-1 без разрыва - получится что-то вроде шины) .
20.07.2013 в 00:30:40
333vs333 написал : Используйте шину, но если это невозможно сделать, то провод ПВ-3 или ПВ-4, сечение выбирается по нагрузке (хотя, их нужно опрессовывать, а у вас с опрессовкой туго... тогда используйте монолитную жилу кабеля ВВГ или ПВ-1 без разрыва - получится что-то вроде шины) .
шина? сейчас стоит как электрик посоветовал,фаза входит в один автомат и тут же выходит во второй.(параллельно,да?)но проводку новую хочу ,поэтому буду добавлять автоматы. шину знаю только нулевую))) и вот на розетки хочу ввг 2,5 на свет 1,5,между автоматами какое сечение пустить?
20.07.2013 в 00:40:33
Sergos написал : между автоматами какое сечение пустить?
Создайте новую тему, ибо хотите все и сразу в теме про соединения :)
20.07.2013 в 07:51:15
у меня вот так
20.07.2013 в 09:54:55
Sergos написал : у меня вот так
Провода нужно обжать.
А как у вас вводной провод подсоединяется? Или он тоже многопроволочный?
Sergos написал : а с общего автомата на шину нулевую обязательно?или там с узо?
С вводного автомата не на нулевую шину, а на PE. И такая схема вам не подходит.
Sergos написал : надо делать?
Колхоз, но как вариант. В чем проблема использования шины или монолитной жилы?
20.07.2013 в 13:49:30
Metall, я бы гильзу срезал и клеммником зафигачил..
20.07.2013 в 16:48:47
Johnny27 написал : Metall, я бы гильзу срезал и клеммником зафигачил..
каким?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.