13.02.2014 в 21:37:34
ларусик Провода не должны замыкаться между собой. Соединили синий с синим - заизолировали. Так же и со вторым.
13.02.2014 в 21:44:26
Подскажите, пожалуйста, почему не рекомендуется соединять в распаечной коробке РЕ проводник с помощью зажимов ВАГО ? Слышал где-то такой негативный отзыв, и не один. И чем их тогда лучше соединять?
13.02.2014 в 21:46:59
Kosmit написал : И чем их тогда лучше соединять?
Не слышал о таких "нерекомендациях" и не вижу в них смысла. Методы соединения: опрессовка, сварка, винтовые клеммы. На освещение использую Wago.
13.02.2014 в 22:30:48
Kosmit написал : Подскажите, пожалуйста, почему не рекомендуется соединять в распаечной коробке РЕ проводник с помощью зажимов ВАГО ? Слышал где-то такой негативный отзыв, и не один. И чем их тогда лучше соединять?
Есть такое мнение, что при прогрузке линии соединенной этими клемами, отпускает метал пружины и соответственно падает прижимная сила, а следовательно растет переходное сопротивление. Другое дело, что вероятность прогрузки линии на максимум низкая. Для PE это конечно не актуально.
14.02.2014 в 09:10:18
Kosmit написал : Подскажите, пожалуйста, почему не рекомендуется соединять в распаечной коробке РЕ проводник с помощью зажимов ВАГО ? Слышал где-то такой негативный отзыв, и не один.
да тут не одну сотню копий сломали и ни один лоб в спорах расшибли по поводу применения Wago.
В действительности, 90% проблем возникали с Wago именно на алюминиевой проводке. С медью всё намного лучше, однако, при длительном токе свыше 10 А в закрытой коробке плоскопружинные зажимы нагреваются до обжигающего руку состояния.
Пайка/сварка/опрессовка с последующим тщательным изолированием - вот достойные варианты, однако и повозиться с ними придётся на порядок больше, специнструменты и оборудование нужно, а также изоляция. Всё это значительно проявляет человеческий фактор. Wago же даже дурак чётко воткнуть способен.
14.02.2014 в 11:05:00
В ПУЭ написано, что защитный проводник должен присоединяться тем же способом, что и рабочие. Почему вы решили для него сделать исключение вопреки ПУЭ и здравому смыслу?
14.02.2014 в 11:06:10
Alexiy написал : Wago же даже дурак чётко воткнуть способен.
Вот я бы не сказал.
14.02.2014 в 11:10:50
современные Wago - прозрачные. Недотык даже дураку очевиден.
Не нужно ни длину дуги, ни температуру жала, ни усилие сжатия контролировать, а ещё об изолировании можно забыть То есть, когда нет специнструмента по тем или иным причинам, то Wago - вполне конкурентный вариант
14.02.2014 в 11:14:39
Alexiy написал : Почему вы решили для него сделать исключение вопреки ПУЭ и здравому смыслу?
По РЕ ток нагрузки не течет, потечет только ток КЗ в аварийной ситуации. Соответственно и греться это соединение постоянно не будет.
14.02.2014 в 11:27:37
А ему и 1 КЗ хватит чтоб отгореть. Ага? А про вероятные уравнивающие токи при повреждении системы уравнивания потенциалов в здании забыли? Всяко может быть. Именно поэтому PE ни в коем случае не должен иметь надёжность ниже рабочих проводников. Если рабочий проводник оборвётся - максимум вы без обеда и в темноте останетесь, а если PE, то имеете шансы оказаться в деревянном костюмчике.
14.02.2014 в 11:34:25
wago-от слова...))) даже не знаю)))
14.02.2014 в 14:20:27
ларусик написал : Всем привет.кто подскажет как подключать бра к шнуру???один проводочик черный другой синий у бра и шнура,соединила черный с черным,синийс синим,все пеекрутила изолентой, вставила в розетку вырубило пробки)))как делать???почему их вырубило???? кто подскажет???
осмелюсь предположить, что вы соединились шнуром от розетки с выключателем от бра, но там должны быть ещё провода в этом случае... попросите рукодельного соседа это сделать, не рискуйте сами
соединила черный с черным,синийс синим,все пеекрутила изолентой
то есть вы их по отдельности не изолировали??????
однозначно в этом случае обратитесь к тому, кто разбирается
14.02.2014 в 16:08:36
Alexiy написал : А ему и 1 КЗ хватит чтоб отгореть. Ага?
Сами то в это верите? :) Ересь, да и только. Не успеет такое соединение отгореть при исправных АВ. А при неисправных что угодно может отгореть, вплоть до оплавления и возгорания кабеля. В итоге вы сами себе противоречите: сначала говорите, что используете ваго на освещение, а потом, что такое соединение отгорит при КЗ. "Ну не понятно же..:confused: (с)"
14.02.2014 в 16:18:01
333vs333 написал : Не успеет такое соединение отгореть при исправных АВ.
если оно предварительно несколько лет грелось, окислялось и подгорало, то очередной КЗ может его добить
Если соединение гарантированно не перегревалось (автомат 10 А), то надёжность у него на порядок выше.