Олег 1774 написал : должно ли нагреваться или нет

да, конечно должно

Олег 1774 написал : Если на кухне поменять на медь,нагрузка на распредкоробку спадет?

нет, скорее всего наоборот. Тонкое место с кухни уйдёт в вашу несчастную распаечную коробку

Олег 1774 написал : следить за тем,чтоб много потребителей не было включено?

автоматический выключатель должен следить. Wago - это 10 А максимум.

Олег 1774 написал : Что такое группы?

это линии под защитой одного автоматического выключателя или предохранителя

Олег 1774 написал : Выходы из счетчика?

нет. у счётчика один выход, а групп в квартире 2 или несколько

Олег 1774 написал : А защита как я понимаю-это когда тепловое в пакетнике в счетчике отключает все от перегрузки?

ни в счётчике, ни тем более в пакетнике нет никакой тепловой защиты. Тепловая защита есть в автоматическом выключателе, в плавкой вставке...

Олег 1774 написал : Не срабатывает,наверное по причине старости счетчика...

обычный счётчик только считает и отключать не умеет

Олег 1774 написал : 3 пакетника в счетчике

3 автоматических выключателя в распределительном щитке?

Вы с вашей терминологией и уровнем знаний никогда нормальную проводку смонтировать не сможете, а мы вам даже адекватно ничего посоветовать не можем, ибо наглухо теряемся в догадках - с ваших слов ничего разобрать невозможно, графической принципиальной схемы нет, фотографий нет... Обратитесь-ка лучше к специалисту...

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

27.04.2013 в 10:22:27

Alexiy, Ну не нервничайте вы так, ну еще один кандидат на Дарвиновскую премию. Естественный отбор, такскать

0
Weld
Weld
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Одесса

Сообщений: 1480

27.04.2013 в 11:18:53

Alexiy написал : Wago - это 10 А максимум.

Чего это вдруг?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

27.04.2013 в 18:31:07

Alexiy написал : Вы с вашей терминологией и уровнем знаний никогда

да чего он простых людей ждать когда некоторые *профи* называют шит 24 модуля ЩИТОВОЙ)))))

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.04.2013 в 19:24:19

greg111 написал : да чего он простых людей ждать

Стоп, стоп, стоп... Доктор не требует от вас правильного латинского названия симптома вашей болезни. Но он будет тыкать в вас пальчиком или даже чем нибудь железным. И вы не будете возмущаться сему действу.

greg111 написал : некоторые *профи* называют шит 24 модуля ЩИТОВОЙ)))))

Это другая тема. Лже-дохтуры также существуют.

0
jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

28.04.2013 в 00:40:38

А если скрутки СИЗами колпачками обжимать, так надежно очень по идее получается ?

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

28.04.2013 в 01:59:41

jud-suss написал : А если скрутки СИЗами колпачками обжимать, так надежно очень по идее получается ?

СИЗы предназначены для соединения моножил,и скручивать их перед наворачиванием СИЗа не следует.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

28.04.2013 в 02:04:59

volchenok написал : и скручивать их перед наворачиванием СИЗа не следует

гы... наоброт

0
jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

28.04.2013 в 02:05:44

volchenok написал : СИЗа не следует

То есть обычный ВВг нг не скручивая, соединяем СИЗом ? почему не следует -можно повредить провода ?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.04.2013 в 02:07:53

volchenok, вполне допустимо - сначала плотно скрутить пассатижами, откусить лишнее. а потом накрутить сиз (с усилием)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.04.2013 в 06:24:39

jud-suss написал : А если скрутки СИЗами колпачками обжимать, так надежно очень по идее получается ?

Да, вполне надежно. Только размер СИЗа должен соответствовать сечению соединяемых жил.

volchenok написал : и скручивать их перед наворачиванием СИЗа не следует.

Можно конечно и не скручивать но это не удобно и при большом числе жил менее надежно.

jud-suss написал : То есть обычный ВВг нг не скручивая, соединяем СИЗом ?

Пробовал- затруднительно удерживать в требуемом положении все жилы одновременно. Если соединять шесть жил- среднюю можно просто вытащить из СИЗа(хоть и с некоторым усилием).

jud-suss написал : почему не следует -можно повредить провода ?

Некоторые считают это лишней операцией.

andrewkhv написал : вполне допустимо - сначала плотно скрутить пассатижами, откусить лишнее. а потом накрутить сиз (с усилием)

Именно так и поступаю, третий десяток лет. Один нюанс: скрутка должна быть "по солнышку" (по часовой стрелке).