15.04.2014 в 13:39:15

Alexey77 написал : Ну Ваги до 32А есть, в том числе для алюмишек/меди с пастой.

На 32 А я вагу даже на медь не поставлю, не говоря уж про люминь..

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.04.2014 в 13:50:46

haramamburu написал : На 32 А я вагу даже на медь не поставлю, не говоря уж про люминь..

это точно. Практика показала, что медь на токах до 10 А в плоскопружинных зажимах весьма надёжно служит и нагрева не происходит. При повышении тока сверх этого значения возможны варианты. Wago и алюминий - отдельная грустная песня. Заявленная производителем совместимость на практике зачастую опровергается. Кстати, если посмотреть внимательно на клеммы, то заметим надпись уже совсем не 32 А, а всего 20 А и это для меди. http://zametkielectrika.ru/wp-content/uploads/2012/07/klemmnikiwago%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8wago%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE_5-600x455.jpg Для алюминия - там ещё меньше написано

32 А - это серия 222 и она с алюминием не совместима

0
Аватар пользователя
Alexey77

Местный

Регистрация: 09.04.2014

Москва

Сообщений: 127

18.04.2014 в 17:40:53

Alexiy, 32А это 273 серия, до 4 кв.мм. 32А для меди и 24А для алюминия. Вопрос надежности такого - отдельный вопрос. Под нагрузку я также не рискну. Не говоря о замуровывании. :) Хотя и не электрик.

Относительно совместимости с алюминием - на 773-х световая проводка старыми алюмишками живет без проблем. Там нет большой нагрузки, конечно. Но никакой деградации не замечено (особенно в сравнении с винтовым клеммником, который начал "искрить" в итоге).

Ну и по поводу нагрева... У меня стоит водонагреватель. Мощный, т.к. места нет, ставили проточный. Он нагревает медный ПВС 6кв.мм. ощутимо теплее температуры тела. Так что контактное соединение с разным удельным сопротивлением будет нагреваться сильнее, имхо. В итоге будем иметь небольшой нагрев-остывание постоянные. Не знаю, насколько критична будет пайка разных металлов в таких условиях. Не экспериментировал никогда. Потому предполагаю.

0
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

23.04.2014 в 04:56:48

Господа, я правильно понял, что гильз для соединения 10 мм2 и 1.5 мм2 не существует и правильно будет брать гильзу на 10 квадратов с перегородкой, где с одной стороны вставить 10мм2, который обжать шестигранником, а с другой - нужный провод на 1.5 мм2 и добить его до 10 квадратов порядка еще 6 жил на 1.5мм2, которые обжать точкой?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

23.04.2014 в 05:02:08

altuser, а зачем это делать?

0
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

23.04.2014 в 05:17:07

Johnny написал : altuser, а зачем это делать?

Вольтметру требуется на вход 1.5 мм2. Разводка в ЭОЩ выполнена 10мм2. Либо поискать в нашей деревне ABB S202 (или какой еще аналог с двойной клеммой), либо срастить два провода разного сечения. Экзотический вариант с обработкой 10мм2 напильником до 1.5 мм2 отбрасываю в сторону... :D

ЗЫ На данный момент сделано тупо скруткой десятки с полторашкой (обмотан 1.5 вокруг десятки, а десятка загнута, чтобы хорошо обжать полторашку), но это не комильфо, в планах на ближайших выходных сделать по-человечески. ;)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

23.04.2014 в 05:24:09

altuser, моножила, видимо? Так надо было ПуГВ разводить - засунули бы в один наконечник 10 и 1.5. Вариант 1 (предпочтительный): поставить доп. автомат 6А на вольтметр. Вход 10, выход 1.5 Вариант 2: клеммник на дин-рейку. Вариант 3: спаять Вариант 4 (полубредовый): орешек

0
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

23.04.2014 в 05:32:05

Johnny написал : altuser, моножила, видимо? Так надо было ПуГВ разводить - засунули бы в один наконечник 10 и 1.5. Вариант 1 (предпочтительный): поставить доп. автомат 6А на вольтметр. Вход 10, выход 1.5

Хм... Пожалуй да. Заодно и провод защитится, хотя по сути это получается уже как провод после вилки, который в защите особой и не нуждается. Только на этой дин-рейке уже практически нет места (хотя один автомат, возможно, еще получится уместить). А переносить что-либо на другую (из этого ряда) - нарушать логичную картинку на рейке. ;)

ЗЫ Хотя останется еще вопрос с нулем... У меня в ЭРЩ есть только "лишняя" колодка на корпусе щитка. Можно, конечно, и на нее бросить ноль с вольтметра, наверное...

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

24.04.2014 в 14:35:34

Собственно нужна помощь в вопросе. Проверял состояние щитка, нагружал 7,5 кВт нагрузками на разные линии (автомат 40 А, провода в щитке разводка 6 мм2 меди обязаны держать), все бы хорошо, но вот один винтовой контакт в УЗО упорно греется. После нескольких минут работы в таком режиме 45-50 гр. Скажите. какой-то допустимый нагрев есть для подобных контактов? Примечательно что тот же ток идет еще через 7 аналогичных контактов с такими же проводами и они греются до 28-32 гр. В чем может быть дело? Затянуть не возможно многократно пробовал и так на максимуме, провод не вырвать оттуда вручную никак. Но греется.

И еще заметил странное: сильно большое падение напряжения на автоматах порядка 0,12-0,15В... Или с тестером не в порядке что-то. Разве такое может быть оно? Эдак при токе пусть 16 А уже имеем выделение мощности порядка 2,5 Вт. Да, еще общая просадка напряжения в сети при 7,5 кВт составила всего 8-9В, странно откуда тогда такие падения напряжения на ВСЕХ без исключения автоматах.

0
Аватар пользователя
alexVS

Местный

Регистрация: 14.10.2011

Москва

Сообщений: 170

25.04.2014 в 10:48:04

Небольшой вопрос: есть распаячная коробка. В ней соединения уже сделаны (скрутка+пайка+изоляция) провода ВВГ 2,5кв.

Хотелось бы вывести из неё два провода (фаза, ноль) для присоединения светильника (2 лампы по 60Вт) Можно ли сделать отвод не разбирая соединения в коробке? Запас провода небольшой, чтобы обрезать соединения. Какие нибудь маленькие орехи или еще какие соединители?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

25.04.2014 в 11:06:15

alexVS, зачем обрезать? Накрутите провода поверх соединений и пропаяйте еще раз.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.04.2014 в 12:54:27

alexVS написал : Можно ли сделать отвод не разбирая соединения в коробке?

да. Той же пайкой - идеальный вариант.

  1. прогреваете скрутки паяльником и снимаете лишний припой
  2. добавляете в скрутку проводник (по возможности предварительно облуженный)
  3. и снова пропаиваете скрутку
  4. изолируете скрутки и убираете обратно в коробку
0
Аватар пользователя
eugene138

Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

26.04.2014 в 11:19:22

Буду сегодня в коробке делать из одного NYM 3x2,5 три. Чем лучше соединить? СИЗами или Wago "с рычажками"?

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

26.04.2014 в 11:41:26

eugene138 написал : Буду сегодня в коробке делать из одного NYM 3x2,5 три.

Это как? :)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

26.04.2014 в 12:00:24

Видимо, раветвление одной линии на 3 :)

0