15.04.2014 в 13:39:15
Alexey77 написал : Ну Ваги до 32А есть, в том числе для алюмишек/меди с пастой.
На 32 А я вагу даже на медь не поставлю, не говоря уж про люминь..
15.04.2014 в 13:50:46
haramamburu написал : На 32 А я вагу даже на медь не поставлю, не говоря уж про люминь..
это точно. Практика показала, что медь на токах до 10 А в плоскопружинных зажимах весьма надёжно служит и нагрева не происходит. При повышении тока сверх этого значения возможны варианты.
Wago и алюминий - отдельная грустная песня. Заявленная производителем совместимость на практике зачастую опровергается.
Кстати, если посмотреть внимательно на клеммы, то заметим надпись уже совсем не 32 А, а всего 20 А и это для меди.
32 А - это серия 222 и она с алюминием не совместима
18.04.2014 в 17:40:53
Alexiy, 32А это 273 серия, до 4 кв.мм. 32А для меди и 24А для алюминия. Вопрос надежности такого - отдельный вопрос. Под нагрузку я также не рискну. Не говоря о замуровывании. :) Хотя и не электрик.
Относительно совместимости с алюминием - на 773-х световая проводка старыми алюмишками живет без проблем. Там нет большой нагрузки, конечно. Но никакой деградации не замечено (особенно в сравнении с винтовым клеммником, который начал "искрить" в итоге).
Ну и по поводу нагрева... У меня стоит водонагреватель. Мощный, т.к. места нет, ставили проточный. Он нагревает медный ПВС 6кв.мм. ощутимо теплее температуры тела. Так что контактное соединение с разным удельным сопротивлением будет нагреваться сильнее, имхо. В итоге будем иметь небольшой нагрев-остывание постоянные. Не знаю, насколько критична будет пайка разных металлов в таких условиях. Не экспериментировал никогда. Потому предполагаю.
23.04.2014 в 04:56:48
Господа, я правильно понял, что гильз для соединения 10 мм2 и 1.5 мм2 не существует и правильно будет брать гильзу на 10 квадратов с перегородкой, где с одной стороны вставить 10мм2, который обжать шестигранником, а с другой - нужный провод на 1.5 мм2 и добить его до 10 квадратов порядка еще 6 жил на 1.5мм2, которые обжать точкой?
23.04.2014 в 05:02:08
altuser, а зачем это делать?
23.04.2014 в 05:17:07
Johnny написал : altuser, а зачем это делать?
Вольтметру требуется на вход 1.5 мм2. Разводка в ЭОЩ выполнена 10мм2. Либо поискать в нашей деревне ABB S202 (или какой еще аналог с двойной клеммой), либо срастить два провода разного сечения. Экзотический вариант с обработкой 10мм2 напильником до 1.5 мм2 отбрасываю в сторону... :D
ЗЫ На данный момент сделано тупо скруткой десятки с полторашкой (обмотан 1.5 вокруг десятки, а десятка загнута, чтобы хорошо обжать полторашку), но это не комильфо, в планах на ближайших выходных сделать по-человечески. ;)
23.04.2014 в 05:24:09
altuser, моножила, видимо? Так надо было ПуГВ разводить - засунули бы в один наконечник 10 и 1.5. Вариант 1 (предпочтительный): поставить доп. автомат 6А на вольтметр. Вход 10, выход 1.5 Вариант 2: клеммник на дин-рейку. Вариант 3: спаять Вариант 4 (полубредовый): орешек
23.04.2014 в 05:32:05
Johnny написал : altuser, моножила, видимо? Так надо было ПуГВ разводить - засунули бы в один наконечник 10 и 1.5. Вариант 1 (предпочтительный): поставить доп. автомат 6А на вольтметр. Вход 10, выход 1.5
Хм... Пожалуй да. Заодно и провод защитится, хотя по сути это получается уже как провод после вилки, который в защите особой и не нуждается. Только на этой дин-рейке уже практически нет места (хотя один автомат, возможно, еще получится уместить). А переносить что-либо на другую (из этого ряда) - нарушать логичную картинку на рейке. ;)
ЗЫ Хотя останется еще вопрос с нулем... У меня в ЭРЩ есть только "лишняя" колодка на корпусе щитка. Можно, конечно, и на нее бросить ноль с вольтметра, наверное...
24.04.2014 в 14:35:34
Собственно нужна помощь в вопросе. Проверял состояние щитка, нагружал 7,5 кВт нагрузками на разные линии (автомат 40 А, провода в щитке разводка 6 мм2 меди обязаны держать), все бы хорошо, но вот один винтовой контакт в УЗО упорно греется. После нескольких минут работы в таком режиме 45-50 гр. Скажите. какой-то допустимый нагрев есть для подобных контактов? Примечательно что тот же ток идет еще через 7 аналогичных контактов с такими же проводами и они греются до 28-32 гр. В чем может быть дело? Затянуть не возможно многократно пробовал и так на максимуме, провод не вырвать оттуда вручную никак. Но греется.
И еще заметил странное: сильно большое падение напряжения на автоматах порядка 0,12-0,15В... Или с тестером не в порядке что-то. Разве такое может быть оно? Эдак при токе пусть 16 А уже имеем выделение мощности порядка 2,5 Вт. Да, еще общая просадка напряжения в сети при 7,5 кВт составила всего 8-9В, странно откуда тогда такие падения напряжения на ВСЕХ без исключения автоматах.
25.04.2014 в 10:48:04
Небольшой вопрос: есть распаячная коробка. В ней соединения уже сделаны (скрутка+пайка+изоляция) провода ВВГ 2,5кв.
Хотелось бы вывести из неё два провода (фаза, ноль) для присоединения светильника (2 лампы по 60Вт) Можно ли сделать отвод не разбирая соединения в коробке? Запас провода небольшой, чтобы обрезать соединения. Какие нибудь маленькие орехи или еще какие соединители?
25.04.2014 в 11:06:15
alexVS, зачем обрезать? Накрутите провода поверх соединений и пропаяйте еще раз.
25.04.2014 в 12:54:27
alexVS написал : Можно ли сделать отвод не разбирая соединения в коробке?
да. Той же пайкой - идеальный вариант.
26.04.2014 в 11:19:22
Буду сегодня в коробке делать из одного NYM 3x2,5 три. Чем лучше соединить? СИЗами или Wago "с рычажками"?
26.04.2014 в 11:41:26
eugene138 написал : Буду сегодня в коробке делать из одного NYM 3x2,5 три.
Это как? :)
26.04.2014 в 12:00:24
Видимо, раветвление одной линии на 3 :)