avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.10.2008 в 02:57:49

RVL написал : фото что-то не прикладывается.

Вообще-то его урезать поначалу надо до не более 1000х1000. А потом, чего на него смотреть, на колпачек с торчащими проводами? А то, что минусов не видите, так может кайф ловите, с остервенением вращая СИЗ и скрипя зубами от напряжения ... :a

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.10.2008 в 11:48:20

nddn написал : А где профильная тема по окончанию проводов? Или читать опрессовку?

Нету. Хотите - сформулируйте вопросы и создайте тему. Поддержим :)

0
nddn
nddn
Новичок

Регистрация: 05.10.2008

Москва

Сообщений: 69

11.10.2008 в 12:45:06

Раз поддержите, спасибо :) Только сначала про штробу закончу тему, потом и окончания обсудим.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

11.10.2008 в 12:54:45

nddn написал : Раз поддержите, спасибо Только сначала про штробу закончу тему, потом и окончания обсудим.

-все же "оконцевание", наверное...

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

23.10.2008 в 11:10:14

Ещё про одну тему вспомнил
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=59768 2Kamikaze Может во второе сообщение вставите?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.10.2008 в 11:18:20

2Smily Сделал.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Zoro
Zoro
Новичок

Регистрация: 10.04.2006

Краснодар

Сообщений: 76

09.11.2008 в 11:09:13

насчет соединения гибкого и не гибкого кабеля, пробывал 1) скрутку 2) винтовые зажимы 3) пайка 4) сварка... везде провод 2,5квадрата токи 10А в пике, 5А постоянно 1, 2 вариант сгорели через полгода.. 3,4 вариант работает до сих пор (2 года)... оба варианта делаются путем скрутки(моно-жила больше на 1см, и потом загибается на 180град и прижимается пасатижами) с последующей пайкой - сваркой.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

28.12.2008 в 19:07:32

Valeryko написал : тут было фото с инструкцией приведено, что СИЗЫ на скрутки МОЖНО накручивать

Специально для вас скриншот из каталого производителя СИЗов.

0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

28.12.2008 в 19:18:46

Очень интересная тема - СКРУТКА.

Valeryko написал : я и мои "орлы" скрутку делают и фиксируют винтовым клеммником- это СООТВЕТСТВУЕТ всем нормативам

Скажите, а каким нормативам это соответствует? Ну скрутка с винтовыми клемниками? Как профессионал, вы наверное знаете этот норматив наизусть. Там ведь должно быть написанно сколько проводов, какого сечения и какой скруткой соединять. Как подготавливать жилы, какой длинны скрутка, максимальное и минимальное общее сечение скрутки (ну не 240 кв соединять-же скруткой), допустимые механические нагрузки на скрутку, ну и контроль качества скрутки.
Ещё, соотношение сечения винтового клемника и скрутки (не фиксировать-же скрутку 2х1,5 клемником на 240 кв), какому нормативу должны соответствовать клемники, усилие затяжки в зависимости от материала, ну и тот-же контроль качества.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

05.02.2009 в 21:18:53

Народ! Требуется Хелп от специалистов , конечно особая надежда на корифеев и аксакалов форума ну и вообще всех. Сегодня пролазил полдня в сети - пока ничего не нашел, и на сегодня - сдался..
Суть проблемы. Небольшое производственное помещение, около 30 квадратных метров. Три-четыре трехфазных нагрузки по киловатту, пара столов со светильниками несколько однофазных розеток. Вся проводка в стальных трубах. Я собирался ложить ВВГ 3*1,5 и 3*2,5. Но специалистам-монтажникам попались две бухты ПВ-3(белого) 1.5 и 2.5, они ближе лежали на складе (блин :) ). В общем имеем проводку, выполненную ПВ3 в стальных трубах. Криминального вроде ничего нет, сечение соответствует, но при беглом осмотре обнаружены следующие косяки: 1) Маркировка проводников отсутствует как класс.(Аргумент: А зачем? Всё правильно сделано!:) ) 2) Соответственно рабочий и защитный нулевые проводники подключены к шинам как попало (Всё равно соединяются!) 3) Кое-где проложена двухпроводка.. (Смутились.. но не искренне :) ) 4) Соединения в коробках: Скрутка, сверху надет и затянут винтовой клеммник. (да знаете такие, с двумя винтами,и в полиэтилене) 5) Присоединение к автоматам и шинам - вставлено и зажато! Есственно никаких гильз, Ваго и т.п..

Если по первым трем пунктам понятно - прямое нарушение ПУЭ, будут переделывать без разговоров.:mad: То по 4 и 5 могут возникнуть сложности. Я должен убедить этих людей, что они неправы, делая так. Т.е. чтобы сделать это убедительно, мне нужны Документы: 1) О невозможности использования винтовых клеммников при соединении многожильных проводников. 2) О необходимости оконцовывания многожильных проводников. ( т.е. почему нельзя многожилку просто засовывать в автомат) Т.е. то, о чем постоянно говорится на форуме.. перерыл кучу тем, ссылок не нашел..:swoon
В общем-то кое что уже нашел, сейчас оформлю чуть позже отдельным постом. Но однозначности нет..

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

05.02.2009 в 21:42:33

Итак, ПУЭ: 2.1.21 "Соединение,ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производится при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке." Что это за инструкции? :eek:
**ГОСТ Р 50571.15-97:526.***"1 Соединения проводников между собой, а также их присоединение к оборудованию должны обеспечивать постоянную электропроводность цепи и соответствующую механическую прочность и защиту. 526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать:

  • материал проводника и его изоляцию;
  • количество и форму проволок, формирующих проводник;
  • сечение проводника;
  • количество проводников, которые будут соединяться вместе;
  • условия среды и зоны помещений по взрыво- и пожароопасности. Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8)." ГОСТ 10434-82 (На который ссылаются ПУЭ):2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться: жил сечением до 16 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами; жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386, ГОСТ 7387, ГОСТ 9581 или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт. 2.1.11 Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться: жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386, ГОСТ 9688, ГОСТ 22002.1, ГОСТ 22002.2 - ГОСТ 22002.4, ГОСТ 22002.6, ГОСТ 22002.7 - ГОСТ 22002.11, ГОСТ 22002.14 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами: жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386, ГОСТ 7387, ГОСТ 9581, ГОСТ 22002.1, ГОСТ 22002.2, ГОСТ 22002.6, ГОСТ 22002.7."* Вот и все серьёзные документы, которые пока нашлись. Попадаются ещё по мелочи, либо недействующие либо непонятные. Например, какую силу имеют такие рекомендации?: http://forca.ru/knigi/oborudovanie/montazh-i-ekpluataciya-kabelei_28.html Написано хорошо.
0