11.10.2008 в 02:57:49
RVL написал : фото что-то не прикладывается.
Вообще-то его урезать поначалу надо до не более 1000х1000. А потом, чего на него смотреть, на колпачек с торчащими проводами? А то, что минусов не видите, так может кайф ловите, с остервенением вращая СИЗ и скрипя зубами от напряжения ... :a
11.10.2008 в 11:48:20
nddn написал : А где профильная тема по окончанию проводов? Или читать опрессовку?
Нету. Хотите - сформулируйте вопросы и создайте тему. Поддержим :)
11.10.2008 в 12:45:06
Раз поддержите, спасибо :) Только сначала про штробу закончу тему, потом и окончания обсудим.
11.10.2008 в 12:54:45
nddn написал : Раз поддержите, спасибо Только сначала про штробу закончу тему, потом и окончания обсудим.
-все же "оконцевание", наверное...
23.10.2008 в 11:10:14
Ещё про одну тему вспомнил
23.10.2008 в 11:18:20
2Smily Сделал.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
09.11.2008 в 11:09:13
насчет соединения гибкого и не гибкого кабеля, пробывал 1) скрутку 2) винтовые зажимы 3) пайка 4) сварка... везде провод 2,5квадрата токи 10А в пике, 5А постоянно 1, 2 вариант сгорели через полгода.. 3,4 вариант работает до сих пор (2 года)... оба варианта делаются путем скрутки(моно-жила больше на 1см, и потом загибается на 180град и прижимается пасатижами) с последующей пайкой - сваркой.
28.12.2008 в 19:07:32
Valeryko написал : тут было фото с инструкцией приведено, что СИЗЫ на скрутки МОЖНО накручивать
Специально для вас скриншот из каталого производителя СИЗов.
28.12.2008 в 19:18:46
Очень интересная тема - СКРУТКА.
Valeryko написал : я и мои "орлы" скрутку делают и фиксируют винтовым клеммником- это СООТВЕТСТВУЕТ всем нормативам
Скажите, а каким нормативам это соответствует? Ну скрутка с винтовыми клемниками?
Как профессионал, вы наверное знаете этот норматив наизусть.
Там ведь должно быть написанно сколько проводов, какого сечения и какой скруткой соединять. Как подготавливать жилы, какой длинны скрутка, максимальное и минимальное общее сечение скрутки (ну не 240 кв соединять-же скруткой), допустимые механические нагрузки на скрутку, ну и контроль качества скрутки.
Ещё, соотношение сечения винтового клемника и скрутки (не фиксировать-же скрутку 2х1,5 клемником на 240 кв), какому нормативу должны соответствовать клемники, усилие затяжки в зависимости от материала, ну и тот-же контроль качества.
05.02.2009 в 21:18:53
Народ! Требуется Хелп от специалистов , конечно особая надежда на корифеев и аксакалов форума ну и вообще всех. Сегодня пролазил полдня в сети - пока ничего не нашел, и на сегодня - сдался..
Суть проблемы. Небольшое производственное помещение, около 30 квадратных метров. Три-четыре трехфазных нагрузки по киловатту, пара столов со светильниками несколько однофазных розеток. Вся проводка в стальных трубах. Я собирался ложить ВВГ 3*1,5 и 3*2,5. Но специалистам-монтажникам попались две бухты ПВ-3(белого) 1.5 и 2.5, они ближе лежали на складе (блин :) ). В общем имеем проводку, выполненную ПВ3 в стальных трубах. Криминального вроде ничего нет, сечение соответствует, но при беглом осмотре обнаружены следующие косяки:
1) Маркировка проводников отсутствует как класс.(Аргумент: А зачем? Всё правильно сделано!:) )
2) Соответственно рабочий и защитный нулевые проводники подключены к шинам как попало (Всё равно соединяются!)
3) Кое-где проложена двухпроводка.. (Смутились.. но не искренне :) )
4) Соединения в коробках: Скрутка, сверху надет и затянут винтовой клеммник. (да знаете такие, с двумя винтами,и в полиэтилене)
5) Присоединение к автоматам и шинам - вставлено и зажато!
Есственно никаких гильз, Ваго и т.п..
Если по первым трем пунктам понятно - прямое нарушение ПУЭ, будут переделывать без разговоров.:mad: То по 4 и 5 могут возникнуть сложности. Я должен убедить этих людей, что они неправы, делая так. Т.е. чтобы сделать это убедительно, мне нужны Документы:
1) О невозможности использования винтовых клеммников при соединении многожильных проводников.
2) О необходимости оконцовывания многожильных проводников. ( т.е. почему нельзя многожилку просто засовывать в автомат)
Т.е. то, о чем постоянно говорится на форуме.. перерыл кучу тем, ссылок не нашел..:swoon
В общем-то кое что уже нашел, сейчас оформлю чуть позже отдельным постом. Но однозначности нет..
05.02.2009 в 21:42:33
Итак, ПУЭ: 2.1.21
"Соединение,ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производится при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке."
Что это за инструкции? :eek:
**ГОСТ Р 50571.15-97:526.***"1 Соединения проводников между собой, а также их присоединение к оборудованию должны обеспечивать постоянную электропроводность цепи и соответствующую механическую прочность и защиту.
526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать: