05.01.2016 в 15:37:16
ebf написал: только трудоёмкость и цена кабеля
Плюс цена гильз и клещей для опрессовки.
05.01.2016 в 15:39:27
Alex___dr написал: Плюс цена гильз и клещей для опрессовки.
Это всё равно уже купил :)
05.01.2016 в 15:41:38
ebf написал: Костян челяб, Спасибо,те с точки зрения надёжности без разницы,только трудоёмкость и цена кабеля
делать можно и тем и другим , но пугв в ншви надёжней контакт , ибо ншви увеличивает сечение в месте подсоединения , плюс расплющивается при затяжке винтов ав ! Площадь контакта в почти два раза больше при сечении 10 кв мм , чем меньше сечение тем меньше разница ! При том пугв в ншви 2 ещё идёт ! А 2 пува - фиговый контакт легко можно сделать ! Так что пугв Болие универсально и надёжно ! Также гильза в разы меньше окисляется чем голый конец пува !
05.01.2016 в 15:46:37
Димон114 написал: цена гильз плюс клещей- нечего по сравнению с Болие качественным контактом !
Но далеко не все это понимают... Иначе не было бы темы "Осторожно!!! Лже-''электрики''!!!"...
05.01.2016 в 15:51:40
Alex___dr написал:
Димон114 написал: цена гильз плюс клещей- нечего по сравнению с Болие качественным контактом !
Но далеко не все это понимают... Иначе не было бы темы "Осторожно!!! Лже-''электрики''!!!"...
Да именно не понимают ! Цена вполне рабочих прессклещей кВт примерно в районе косаря , а гильзы вообще ерунда ! Для особо экономных и поштучно взять можно )
05.01.2016 в 15:54:16
Edf - проводу сечением в 2.5 кВ мм в щите впринципе не место ! С 4 кВ мм стоит начинать щитовые сечения ! Для разводки именно в щите , разница копейки !
05.01.2016 в 15:56:27
Димон114 написал: Цена вполне рабочих прессклещей кВт примерно в районе косаря
Пресс-клещи ПК-16у (КВТ) 1 716,65
Пресс-клещи ПКВк-10 (КВТ) 1 884,34
Пресс- клещи СТК- 03 (КВТ) 1 007,09
Вот такие цены у нас
05.01.2016 в 16:00:09
ebf написал: Вот такие цены у нас
Всё то же самое...
05.01.2016 в 16:01:30
Димон114 написал: С 4 кВ мм стоит начинать щитовые сечения ! Для разводки именно в щите , разница копейки !
Вопрос,мне надо соединить автомат с клеммой,от клеммы к потребителю.Потребители освещение и розетки.Зачем 4 кв мм в щите,между автоматом и клеммой?
05.01.2016 в 16:01:59
пусть даже 3 косаря - это нечего посравнению с электробезопасностью edf
05.01.2016 в 16:04:54
ebf, да уже не катайте вату то. Берите жесткий провод и делайте. Хоть 2.5, хоть 4. Площади контакта хватало всегда. Особенно, если подвижная часть клеммы полукруглая.
05.01.2016 в 16:09:35
ebf написал:
Димон114 написал: С 4 кВ мм стоит начинать щитовые сечения ! Для разводки именно в щите , разница копейки !
Вопрос,мне надо соединить автомат с клеммой,от клеммы к потребителю.Потребители освещение и розетки.Зачем 4 кв мм в щите,между автоматом и клеммой?
Площадь контакта 4 ки в наконечнике или без наконечника гораздо больше ! В щите куча соединений , зачем снижать надёжность щита ? Я использую в щитах сечения следующего порядка 4 ; 6; 10;16 кВ мм по меди и неодного прожога я не помню ! 2.5 кВ мм проводки подгорают есле проспать протяжку ! 4 кВ провод в этом плане Болие щадящий вариант !
05.01.2016 в 16:13:59
Костян челяб, Димон114, 4 ка из нормальных заводов(Кольчугино,РЭК),только ПуГВ ,соответственно буду заказывать его.Если конечно вы меня не отговорите.Спасибо
05.01.2016 в 16:15:50
Костян челяб написал: ebf, да уже не катайте вату то. Берите жесткий провод и делайте. Хоть 2.5, хоть 4. Площади контакта хватало всегда. Особенно, если подвижная часть клеммы полукруглая.
в клеммах которые собирается использовать edf - сама клемма квадрат !
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу