Гocть.
Гocть.
Резидент

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

25.02.2015 в 09:32:27

Мегавольт. написал : так что реклама определённых брендов на лицо.

Чего то он щиток синим шуриком собирал. Даже не Хилти. Айяяй ему.

0
yushkin
yushkin
Новичок

Регистрация: 25.07.2013

Москва

Сообщений: 19

25.02.2015 в 09:38:11

u3_KOJIbTA написал : Купил в начале ремонта кабель "ВВГ нг (А) LS 3х2.5 Провод-К", выглядит добротно, толстая изоляция, а сечение вчера померил микрометром (тот который 0.01 мм точность), диаметр провода 1.6, еле еле 2.0 мм2, а у 3х1.5 - 1.13, а провода уже в стенах и заштукатурены и зашпаклеваны. Такие дела.

Не повезло. Я перед ремонтом купил бухту (200м) нормального кабеля (Кольчугино). Запас карман не тянет.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

25.02.2015 в 12:57:44

u3_KOJIbTA написал : Такие дела.

Еще один. Какое отношение это имеет к СОЕДИНЕНИЮ проводов? И методам?

0
u3_KOJIbTA
u3_KOJIbTA
Местный

Регистрация: 01.10.2014

Иркутск

Сообщений: 118

25.02.2015 в 19:38:31

Изучил всю ветку, пришел к выводу что лучше соединять методом опрессовки в ГМЛ, раньше хотел все на ваго делать, передумал.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21017

26.02.2015 в 18:23:40

u3_KOJIbTA написал : Изучил всю ветку, пришел к выводу что лучше соединять методом опрессовки в ГМЛ, раньше хотел все на ваго делать, передумал.

Объективно ваго лучше. Просто тут пропаганда против них жуткая. Сказки, небылицы, фотографии...

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

26.02.2015 в 18:43:41

Radio написал : Объективно ваго лучше. Просто тут пропаганда против них жуткая. Сказки, небылицы, фотографии...

В соединении главное - его качество, поэтому опрессовка в разы лучше.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

27.02.2015 в 00:19:11

Radio написал : Объективно ваго лучше. Просто тут пропаганда против них жуткая. Сказки, небылицы, фотографии...

Radio, все хорошо к месту и ко времени. По мне, так Ваги 222 хороши на времянки, а 224 - идеальны для светильников. Для соединения "сделал и забыл" идеальна пайка. Это мое ИМХО и я его никому не навязываю. 773 и 2273 - как альтернатива для успокоения совести, поскольку "производитель допускает". Ну еще 2273 хороши в подрозетниках под выключателями. Но, опять же, не на розетки!

0
Alyoka
Alyoka
Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

01.03.2015 в 12:45:03

Собираю квартирный эл. щит на 36 модулей. Хочу использовать нулевую шину и шину заземления с пружинными зажимами, вместо традиционных винтовых. Причина - хочу упругие соединения для подсоединения жил 1,5мм^2 и 2,5мм^2. Нашёл wago http://www.etm.ru/cat/nn/7326594/, но слишком дорого за ответвления 3 жил, а мне нужно отвод на 15 нулевых жил и столько проводников защитного заземления.

Есть ли альтернатива?

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

01.03.2015 в 14:03:56

Alyoka написал : Причина - хочу упругие соединения

Чтобы это значило?! ;) Есть щитовые пружинно-зажимные шины. Производители, естественно, нормальные, отсюда и цены будут соответствующие.

0
Alyoka
Alyoka
Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

01.03.2015 в 14:39:27

333vs333 написал : Чтобы это значило?! ;) Есть щитовые пружинно-зажимные шины. Производители, естественно, нормальные, отсюда и цены будут соответствующие.

Можно ссылку с примером, по цене ниже Wago.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

01.03.2015 в 14:42:30

Alyoka написал : Можно ссылку с примером, по цене ниже Wago.

По ценам не ориентируюсь, не было нужды. Гугл вроде работает еще. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.