Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

19.04.2009 в 23:52:16

Кажется я вспоминаю что бы было дополнительное письмо, указывающее на запрет пайки, надо искать...Вернее, там было написанно: нежелательность. Как то так...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.04.2009 в 23:58:19

Комментатор написал : Вернее, там было написанно: нежелательность. Как то так...

Не рекомендована ...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.04.2009 в 23:58:23

sergey_sav написал : ГОСТ Р 50571.15-97 .... Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей. ....Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8). Опять таки "не рекомендуется" и "избегать", но прямого запрета нет.

Хочу лишь добавить, что квартирная проводка относится к осветительным проводкам, а не силовым.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

20.04.2009 в 00:04:26

2Kamikaze СПАСИБО!Теперь буду паять дальше:)Как пайку запретят-дайте знать,а то до Молдавии новая мода не скоро может дойти.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.04.2009 в 00:08:31

Комментатор написал : Кажется я вспоминаю что бы было дополнительное письмо, указывающее на запрет пайки, надо искать...

Не ищите, не было такого. Есть только рекомендация ГОСТа избегать применения пайки в силовых цепях, но ....> Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий

Упс... опоздал...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

20.04.2009 в 00:09:14

avmal написал : Не рекомендована ...

да, точно. Вот только забыл где это написанно было.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

20.04.2009 в 00:10:24

Kamikaze написал : Хочу лишь добавить, что квартирная проводка относится к осветительным проводкам, а не силовым

И варочная панель например в 7 кВт? )))

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.04.2009 в 00:12:28

Комментатор написал : И варочная панель например в 7 кВт? )))

А к чему еще ее можно формально отнести, когда она питается от того же Щитка Осветительного, что и все остальное? Да и что такое 7кВт по сравнению с мировой революцией? :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

20.04.2009 в 00:14:34

А почему: щитка осветительного, а не щитка распределительного ? )))

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

20.04.2009 в 00:22:16

Раздел 6 Электрическое освещение, в составе:

  • глава 6.1. Общая часть;

  • глава 6.2. Внутреннее освещение;

  • глава 6.3. Наружное освещение;

  • глава 6.4. Световая реклама, знаки и иллюминация;

  • глава 6.5. Управление освещением;

  • глава 6.6. Осветительные приборы и электроустановочные устройства. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок:

  • глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий; Как видите, плита не входит в освещения, а входит в электроустановки бытовых помещений ))

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.04.2009 в 00:23:31

Комментатор написал : А почему: щитка осветительного, а не щитка распределительного ? )))

Статус распределительного щита предполагает, что под ним будут другие щитки, например, групповые, ИМХО.

Вот, косвенно:

ПУЭ написал : 3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.

Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:

осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах;

Кроме того, наводит на мысли наличие в РАЗДЕЛЕ 6 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ пункта > 6.6.21. Требования, приведенные в 6.6.22—6.6.31, распространяются на устройства (выключатели, переключатели и штепсельные розетки) для номинального тока до 16 А и напряжения до 250 В, а также на штепсельные соединения с защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.

и т.д. 63А это даже поболее 7кВт.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу