27.10.2019 в 01:38:54
Cloud, усеченная 4-ка, или жирная 2.5, можете в гофре или кабель-канале использовать
27.10.2019 в 19:02:40
Cloud написал: Померил толщину провода в изоляции и без него, фото прилагаю. Маркировки никакой нет. На последнем фото для сравнения приложил ВВГнг-LS 3х2,5.
Cloud,
без проверки качества изоляции мегаомметром использовать ваш провод в сетях 230/400в нельзя
по виду - оч неплохой, но я бы послал фото нескольким крупным производителям кабелей - м.б. кто и ответит/подскажет марку
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
15.12.2019 в 21:59:31
17.12.2019 в 21:53:01
По-моему, шт/цирк. немного врет, т.к. диаметр 2 мм никуда не укладывается в ряд по сечению 1,5; 2,5; 4,0 и т.д, а вот если жила имела бы 1,75...1,8 мм, то было бы почти точно 2,5 мм.кв.
02.02.2020 в 22:01:28
Здравствуйте! Подскажите, как решить проблему. Я не электрик, просто нужно немного в квартире изменить освещение. Суть - надо соединить 4 провода, 3 из них медные одножильные, а 4 (патрон MR 11 для потолочного светильника) алюминиевый многожильный. Напрашивается клемник WAGO, тогда на многожильный алюминий нужен наконечник штырьевой. Но, как я понял, они все для медного кабеля. А те, что под алюминий, здоровые и форма другая совсем, для клемника не подходят Как быть в данной ситуации?
02.02.2020 в 22:05:14
ShyraL, То что Вы называете алюминиевым проводом является лужёной медью.
02.02.2020 в 22:05:50
ShyraL, почему вы решили, что он алюминиевый?
02.02.2020 в 22:12:59
Rumato написал: является лужёной медью
То то я и смотрю как эта лужёная медь к отвёртке намагниченной липнет :yu: Rumato, возился со светильником маде ин оттуда ( родина вируса ) и так сильно удивился что жилки стали липнуть к отвёртке , точно - оказалось сталька :confused:
И это пройдёт ...
02.02.2020 в 23:14:47
Rumato написал: ShyraL, То что Вы называете алюминиевым проводом является лужёной медью.
Rumato,
Как можно проверить?
Еще пара вопросов появилось. Сейчас все освещение через трансформаторы, лампочки на 12 вольт. Трансформаторы что-то глючить начали на одной из двух линий - произвольно свет то пропадает, то появляется. Это происходит на двух парах светильников, у них что-то типа череды, то одна пара дурить начинает, то другая, то обе одновременно. Трансформаторы ставил новые, ничего не изменилось, в итоге устал с ними бороться. Проблема в проводке? Не думаю, так как лет 8-9 работало все без проблем. Задумал перейти на светодиоды 220 вольт, чтобы уйти от трансформаторов. В ванную комнату сильно плохо 220?
Один трансформатор стоит на 2 светильника. Кабель 1,5 кв. идет до входа трансформатора, а от первого светильника ко второму уже идет многожильный и на глаз 1,0 кв. Для четырех (правда на другой линии еще 9 лампочек, видимо последовательно, их тоже планирую заменить) светодиодных лампочек по 6-7 ватт не будет проблемой такое сечение? Знаю, что для освещения надо 1,5 квадрата.
03.02.2020 в 02:59:08
ShyraL написал: Сейчас все освещение через трансформаторы, лампочки на 12 вольт. Трансформаторы что-то глючить начали на одной из двух линий - произвольно свет то пропадает, то появляется. Это происходит на двух парах светильников, у них что-то типа череды, то одна пара дурить начинает, то другая, то обе одновременно. Трансформаторы ставил новые, ничего не изменилось, в итоге устал с ними бороться. Проблема в проводке?
в соединениях проводов.... там наверняка или клеммники с винтиками белые, или скрутка
03.02.2020 в 08:16:49
serj12, Верю. Но и алюминием этот сплав назвать нельзя, а значит нечего переживать.
03.02.2020 в 08:18:32
ShyraL, Никак Вы не проверите, поэтому не забивайте себе голову. Используйте WAGO 221 серии.
03.02.2020 в 12:27:22
BV написал:
ShyraL написал: Сейчас все освещение через трансформаторы, лампочки на 12 вольт. Трансформаторы что-то глючить начали на одной из двух линий - произвольно свет то пропадает, то появляется. Это происходит на двух парах светильников, у них что-то типа череды, то одна пара дурить начинает, то другая, то обе одновременно. Трансформаторы ставил новые, ничего не изменилось, в итоге устал с ними бороться. Проблема в проводке?
в соединениях проводов.... там наверняка или клеммники с винтиками белые, или скрутка
BV,
В трансформатор заходит NYM 2х1,5, а вот выходят из него многожильные на винте. Если только в этом косяк... Все соединения на WAGO 222.
Rumato написал: ShyraL, Никак Вы не проверите, поэтому не забивайте себе голову. Используйте WAGO 221 серии.
Rumato,
Понял, спасибо!