Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

15.02.2023 в 22:03:01

BV написал: если я раньше мог обойтись скруткой под винтовой зажим

Хуже трудно придумать.

помнится, лет несколько тому назад в одной стране гейропы проверял подобные соединения скрутка, под 2 винта в винтовой клеммник никаких проблем не нашел, хотя это были уличные соединения (в коробке) и им было лет 10...15 т.ч. не нужно говорить, что все плохо, если у вас нет норм статистики (а то, что у нас используют в качестве таких клеммников - ну, их и монтируют и производят какие-то бандерлоги или им подобные. Беда)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
afg_vl

Местный

Регистрация: 10.01.2020

Александров

Сообщений: 1712

21.02.2023 в 21:23:25

А-ха-ха, жесть. Взял на пробу навигатор, аналог 222. Из 70 процентов зажимов провод выскакивает от небольшого усилия. 1,5 многожил, зачищен стриппером по инструкции с упаковки с псевдовагами. З.Ы. Держит если сложить 1,5 квадрата вдвое, причём минимальное сечение заявлено 0,08. ВВГ 2,5 гост тоже не держит.

0
Аватар пользователя
afg_vl

Местный

Регистрация: 10.01.2020

Александров

Сообщений: 1712

22.02.2023 в 08:53:37

Ну ещё бы что-то держало. Малюсенькое пятно контакта, непонятно есть там напайка, или нет, пружина. На 32А явно не тянет, 5А от силы.

0
Аватар пользователя
Sergey70

Местный

Регистрация: 29.03.2023

Москва

Сообщений: 2

29.03.2023 в 16:24:47

Этой скрутке 25 лет. С 1997г. Можно её оставить? Проводка алюминий 2.5 кв. , наращена медью метра 1,5. Какая медь я не понял - проводники вроде одного диаметра, но в изоляции медь по диаметру меньше чем алюминий. Подключён был года 2 морозильник на балконе, телек и приставка. Изоляция цвет не поменяла.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.11.2023 в 20:55:36

!#[https://www.youtube.com/shorts/0LWooCpkKIo] !#[https://www.youtube.com/shorts/tSkyf2Gbypo]

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.11.2023 в 20:56:42

!#[https://www.youtube.com/shorts/0LWooCpkKIo]!#[https://www.youtube.com/shorts/tSkyf2Gbypo]

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

21.11.2023 в 16:42:36

Добрый день. Предстоит подключение 2х16мм СИП, с которого планирую перейти в дом (кирпичный) на медь 2х10мм через ГАМ 16/10 (КВТ). В стене будет гофра либо гладкая труба с муфтами (снаружи - коробочка, внутри - щиток). Что будет правильнее через эту трубу на вводной автомат: ПВ-3 или всё- таки взять, например, КГввНГ ? Или есть ещё варианты? И ещё. С виду в медную часть ГАМ может влезть 16мм. Нормально десятка многопроволочнаяя обожмется?

0
Аватар пользователя
franzferdinand

Местный

Регистрация: 08.03.2020

Воронеж

Сообщений: 57

06.12.2023 в 17:17:35

Здравствуйте. Допустимо ли многожильный провод опаивать вместо обжима наконечником для: 1) крепления на шине под винт. 2) зажатие в пружинном клеммнике, например Ваго 221-615?

0
Аватар пользователя
afg_vl

Местный

Регистрация: 10.01.2020

Александров

Сообщений: 1712

06.12.2023 в 17:49:33

franzferdinand написал: 2) зажатие в пружинном клеммнике, например Ваго 221-615?

А зачем? Просто снимите изоляцию и подключите.

0
Аватар пользователя
franzferdinand

Местный

Регистрация: 08.03.2020

Воронеж

Сообщений: 57

06.12.2023 в 18:26:44

afg_vl написал:

franzferdinand написал: 2) зажатие в пружинном клеммнике, например Ваго 221-615?

А зачем? Просто снимите изоляцию и подключите.

afg_vl, да я не знал, что так можно. Думал многожильный кабель никуда нельзя вставлять/зажимать без предварительной подготовки. Тогда вопросов нет.

0
Аватар пользователя
afg_vl

Местный

Регистрация: 10.01.2020

Александров

Сообщений: 1712

06.12.2023 в 18:31:58

franzferdinand, это упаковка от 222 серии, но не суть. Никаких наконечников, или пайки.

Если позволите, небольшой совет. Не покупайте ваго на озоне и прочих площадках. Стопроцентно будет подделка. Только специализированные магазины.

0
Аватар пользователя
Forrkan

Местный

Регистрация: 16.12.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

16.12.2023 в 18:01:38

Подскажите можно ли подключить фотореле 10А с разъемами 1,5мм2 к магистрали освещения 180м сип 2*16, с общей мощностью светильников 180 Вт?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

16.12.2023 в 20:35:21

Forrkan написал: Подскажите можно ли подключить фотореле 10А с разъемами 1,5мм2 к магистрали освещения 180м сип 2*16, с общей мощностью светильников 180 Вт?

Forrkan, Можно. https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

29.12.2023 в 10:25:01

Сращивание двух моножил гильзой ГМЛ. Как можно, а как нельзя?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

29.12.2023 в 15:40:37

Шуруповерт написал: Сращивание двух моножил гильзой ГМЛ. Как можно, а как нельзя?

Шуруповерт,
3 вариант рабочий. остальное от лукавого.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу