СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5646

04.10.2020 в 13:24:45

Marozoff, попытайтесь уяснить, что сечение гильзы и суммарное сечение помещаемых в эту гильзу жил - суть не одно и то же.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

04.10.2020 в 13:40:49

Вопрос- зачем в таблице про гильзы есть две колонки с типами проводов? Может, таки не все так просто впихуемое?

0
Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1667

04.10.2020 в 13:50:02

СтранникXXI написал: Marozoff, попытайтесь уяснить,

:eek: эммм... так это вроде как я пытаюсь донести именно эту мысль до вопрошавшего

АлВас написал: Кто врет?

и площадь сечения отверстия гильзы не "слегка" побольше а больше на ~59% (для обсуждаеиой гмл-п 10), чем максимальная площадь сечения проводов, которые в ней можно обжать по ея "официальным техпараметрам"

0
Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1667

05.10.2020 в 08:18:48

Radio написал: Разве это имеет какое-либо значение? Нет ни малейшей нужды

совершенно верно - ваши сообщения в нашей дискуссии не имеют никакого значения, по причине того, что их смысл абсолютно мимо темы обсуждаемого :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21021

05.10.2020 в 08:28:15

Marozoff написал: абсолютно мимо темы обсуждаемого :)

А вы тему обсуждаемого хорошо усвоили? Сомневаюсь, ибо как-то всё от вас невпопад исходит :popcorn

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21021

05.10.2020 в 08:28:53

Marozoff написал: абсолютно мимо темы обсуждаемого :)

А вы тему обсуждаемого хорошо усвоили? Сомневаюсь, ибо как-то всё от вас невпопад исходит :popcorn

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21021

05.10.2020 в 08:33:17

Marozoff написал: больше на ~59% (для обсуждаеиой гмл-п 10), чем максимальная площадь сечения проводов, которые в ней можно обжать по ея "официальным техпараметрам"

Разве провода, которые в ней можно обжать, способны заполнить гильзу полностью и без просветов? Вы отказываетесь думать головой напрочь? :eek: Для всех вроде бы очевидно, что круглые жилы завести в круглое же отверстие без зазоров между ними невозможно. Г - геометрия.

0
Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1667

05.10.2020 в 08:35:47

Radio написал: ибо как-то всё от вас невпопад исходит :popcorn

я говорил про нашу с вами дискуссию, когда вы начали отвечать на мой пост для АлВас - здесь вы абсолютно мимо темы! но признавать это почемуйто не желаете...

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21021

05.10.2020 в 08:38:12

Marozoff написал: я говорил про нашу с вами дискуссию

Я вроде с вами в дискуссию не вступал. :a

0
Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1667

05.10.2020 в 08:39:56

Radio написал: Для всех вроде бы очевидно, что круглые жилы завести в круглое же отверстие без зазоров между ними невозможно. Г - геометрия.

так я об этом и сказал, и табличку с размерами привёл, когда АлВас написал

АлВас написал: должны плотно укладываться в такой же теоретический внутр. диаметр гильзы 3,56 мм при сечении 10 мм.кв. Кто врет?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21021

05.10.2020 в 08:42:07

Marozoff, так он глупость написал, как обычно. Что я могу поделать? :confused:

Две жилы могут уложиться в такой диаметр, четыре - уже нет. Это вполне очевидно даже для младших школьников. Не очень понимаю, что вас в этом так зацепило, что вы аж взялись за это обсуждать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.