03.10.2020 в 23:34:15
Radio написал:
snumumbrik написал: Вот и подумал почему у меня получаемый результат не тот который требуется
С чего вы взяли, что не тот?
Radio, Читаю темы связанные с опрессовкой. После обжима точкой гильзы внутри не остается свободного пространства, то есть полностью забита. Для наглядности гильзу распиливали пополам. У меня же свободное пространство присутствует. Вот и сомнения возникли.
03.10.2020 в 23:36:59
snumumbrik,
Гост
Разумные люди уже отменили все эти снипы-хрипы, так что это слово в принципе ничего не означает.
Гильзу то померили? И это... разорвать соединение пробовали?
03.10.2020 в 23:39:56
snumumbrik написал: Читаю темы связанные с опрессовкой. После обжима точкой гильзы внутри не остается свободного пространства, то есть полностью забита
Не читайте глупости. Это не имеет никакого значения. Важно лишь, что между жилами образуется газонепроницаемый контакт, а он у вас отчетливо виден.
03.10.2020 в 23:46:51
Rumato написал: snumumbrik,
Гост
Разумные люди уже отменили все эти снипы-хрипы, так что это слово в принципе ничего не означает.
Гильзу то померили? И это... разорвать соединение пробовали?
Rumato, К сожалению пока не имею возможности. Но обязательно сделаю.
04.10.2020 в 09:11:07
Третье фото в первом ряду еще раз подтверждает- сечение не норма и не догма. Два теоретических диаметра проводов 1,78 + 1,78 = 3,56 мм должны плотно укладываться в такой же теоретический внутр. диаметр гильзы 3,56 мм при сечении 10 мм.кв. Кто врет?
04.10.2020 в 09:42:25
АлВас написал: теоретический внутр. диаметр гильзы 3,56 мм при сечении 10 мм.кв. Кто врет?
никто не врёт - почему вы решили, что у гильзы для обжима 10 квадратов проводов отверстие должно быть тоже площадью сечения 10?
04.10.2020 в 09:52:11
Radio написал: про какие гильзы идет речь?
а что - на другие гильзы "правила геометрии" действовать перестают? или медь у них резиновая?
04.10.2020 в 09:57:51
Marozoff написал: а что - на другие гильзы "правила геометрии" действовать перестают?
Они просто имеют другую геометрию. Всего-навсего.
04.10.2020 в 09:58:59
АлВас написал: Третье фото в первом ряду еще раз подтверждает- сечение не норма и не догма. Два теоретических диаметра проводов 1,78 + 1,78 = 3,56 мм должны плотно укладываться в такой же теоретический внутр. диаметр гильзы 3,56 мм при сечении 10 мм.кв. Кто врет?
Жила номинальным сечением 2.5мм2 совершенно не обязана иметь диаметр 1.78мм.
04.10.2020 в 10:08:49
Radio написал: другую геометрию. Всего-навсего
овальные? судя по табличке здесь
04.10.2020 в 10:10:51
Marozoff написал: но площадь сечения отверстия таки больше, чем площаь сечения проводов для которых они предназначены - иначе их туда не впихнуть - я об этом
Да, на целых полквадратных миллиметра. У автора же там места как на еще одну жилу, что и вызывает вопросы. Да и гильза овальная какая-то.
При такой загрузке гильза должна легко слетать с жил. На самом же деле 4х2,5 в гмлп 10 запихиваются достаточно плотно и с очень заметным усилием.
Но в то же время, как уже было сказано здесь и говорится на сайте производителя, нормальная загрузка гмлп 10 начинается от 6 кв. мм. Т.е. 3х2,5 или 4х1,5 уже спокойно можно жать.
04.10.2020 в 10:17:33
Radio написал: Да, на целых полквадратных миллиметра.
судя по табличке на том сайте внутренний диаметр гмл п 10 4,5мм 4,5х4,5х3,14/4=15,9 - считать не умеете? :a
04.10.2020 в 10:19:55
Marozoff написал: считать не умеете? :a
Таблицы изучите. Там считать ничего не надо. Написано русским языком: 6,0—10