homjak
homjak
Местный

Регистрация: 08.11.2006

Липецк

Сообщений: 101

09.10.2008 в 09:31:47

  1. Что произойдет если во время эксплуатации на входе в квартирный щиток поменяются местами фаза и нуль. Как будут функционировать автоматы и УЗО. Есть ли модули позволяющие открыть щиток и увидеть данную ситуацию (в прайсе увидел световой индикатор фаз, он не для этого?).

  2. У меня в ванной комнате водонагреватель и стиральная машина. Я хочу выходы с их автоматов по 16А пустить на общее для них УЗО. Как я почитал на форуме УЗО нужно на ток 32 или 40А (что лучше?) и ток утечки 10мА, тип А (из-за стиралки). Проводку поменял на той ветке на медную 2,5. Не мало 10мА? Не будет срабатывать, а то бойлер все таки грубое животное? (И с номенклатурой такой - тип А, 10 мА - проблема, нет ее нигде, у нас всех обзвонил есть только в одном магазине АВВ (А) , но 30 ма, за 2300руб.). Есть маленький ребенок.

  3. Посоветуйте мультиметр. Недорогой и хороший :) . Так вроде бы Мастер М890G понравился. Но разброс цен по городу от 300 до 600 рублей напрягает.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

09.10.2008 в 10:02:46

homjak написал :

  1. Что произойдет если во время эксплуатации на входе в квартирный щиток поменяются местами фаза и нуль.

Отключив все автоматы, всё равно будете иметь все проводки и приборы под напряжением. УЗО это не ощутит. Только в случае коммутации двух проводов-фазы и нуля всеми автоматами, ситуация только изменится для выключателей освещения-контакты в патронах светильников после выключения света останутся под напряжением.

0
filippov
filippov
Местный

Регистрация: 04.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 215

09.10.2008 в 10:13:28

homjak написал : УЗО нужно на ток 32 или 40А (что лучше?) и ток утечки 10мА, тип А

не найдёте. в москве под заказ - астро-узо типа А 25/10 - предел. берите 16/10

0
homjak
homjak
Местный

Регистрация: 08.11.2006

Липецк

Сообщений: 101

09.10.2008 в 10:23:44

А критично не 10мА, а 30ма

0
filippov
filippov
Местный

Регистрация: 04.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 215

09.10.2008 в 10:26:24

насколько я понял, для взрослого - может быть критичным, для ребенка - однозначно критично

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

09.10.2008 в 10:31:08

homjak написал : Есть ли модули позволяющие открыть щиток и увидеть данную ситуацию (в прайсе увидел световой индикатор фаз, он не для этого?).

  • Уже и многие электросчетчики имеют такую индикацию.

homjak написал :

  1. Что произойдет если во время эксплуатации на входе в квартирный щиток поменяются местами фаза и нуль. Как будут функционировать автоматы и УЗО
  • С учетом того, что старые щитки соединены с нулем и заземлены, ничего не будет- сработает защита и подъезд останется без света

homjak написал :

  1. У меня в ванной комнате водонагреватель и стиральная машина. Я хочу выходы с их автоматов по 16А пустить на общее для них УЗО. Как я почитал на форуме УЗО нужно на ток 32 или 40А (что лучше?) и ток утечки 10мА, тип А (из-за стиралки).
  • УЗО на такие токи и с такой утечкой не слишком хорошо применять- утечки у мощных приборов тоже бОльшие, поэтому еще их суммировать и ставить малый ток срабатывания- это гарантировать себе проблемы...
0
homjak
homjak
Местный

Регистрация: 08.11.2006

Липецк

Сообщений: 101

09.10.2008 в 10:53:26

То есть лучше УЗО только на стиралку? Водонагреватель высоко висит и на отдельной линии, так что если его не трогать то и не шарахнет.

0
homjak
homjak
Местный

Регистрация: 08.11.2006

Липецк

Сообщений: 101

09.10.2008 в 11:00:05

Электросчетчика нет и при таких тарифах не будет, жрем мы очень много. Световой индикатор фаз подойдет? Как я понял он просто в разрыв провода становится. Но блин дорогой 444руб. А щиток этажный - это что-то. Три рубильника на обгоревших проводах. Ночью идешь - корпус искрит, красотища блин. Защиты нету тама никакой!!!!!!!!!!!! при к.з. ничего не происходит.

0
homjak
homjak
Местный

Регистрация: 08.11.2006

Липецк

Сообщений: 101

09.10.2008 в 11:03:16

Ну если представить теоретически (а я это легко могу представить!!!) что-то в щитке должно сработать? Ведь в модулях указывается куда подключать ноль, а куда фазу. А это получается как-будто некорректное подключение.

0
homjak
homjak
Местный

Регистрация: 08.11.2006

Липецк

Сообщений: 101

09.10.2008 в 17:02:11

Еще один вопрос. Если использовать 2хполюсный автомат, то при срабатывании он разрывает сразу оба провода?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.10.2008 в 17:08:56

homjak написал : Если использовать 2хполюсный автомат, то при срабатывании он разрывает сразу оба провода?

Да, даже если перегрузка или КЗ были только по одному полюсу.

0