homjak написал : Что бы УЗО закрыть противопожарное
Оно уже и так защищено вводным С50, установка второго не требуется.
10.10.2008 в 10:54:41
homjak написал : Что бы УЗО закрыть противопожарное
Оно уже и так защищено вводным С50, установка второго не требуется.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.10.2008 в 10:58:38
Спасибо. Не учел.
А что по поводу а 16А 10мА типА (стиралка 2100Вт) + 16А 10мА типАС (водонагр 1500Вт) скажете?
10.10.2008 в 10:59:38
И землю надо на корпус ванной и водопроводные трубы сажать? А то все по разному что-то говорят
10.10.2008 в 11:03:46
я сейчас обзвонил магазины УЗО на 100 мА проблема, есть на 300мА. Это критично?
10.10.2008 в 11:05:43
homjak написал : А что по поводу а 16А 10мА типА (стиралка 2100Вт) + 16А 10мА типАС (водонагр 1500Вт) скажете?
Идеальный вариант. Но не бюджетный.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.10.2008 в 11:11:25
homjak написал : И землю надо на корпус ванной и водопроводные трубы сажать?
В ванной комнате ставится коробка с шиной РЕ, соединённая с шиной РЕ щитка, к ней подключаете ванну, трубы и также контакты РЕ розеток.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
10.10.2008 в 11:16:27
sergey_sav написал : В ванной комнате ставится коробка с шиной РЕ, соединённая с шиной РЕ щитка, к ней подключаете ванну, трубы и также контакты РЕ розеток.
Только в новострое или в домах после реконструкции стояка, если есть уверенность в наличии и исправности СУП в подвале!!!
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.10.2008 в 11:25:36
Kamikaze - 10-10-2008, 11:05
Цитата: Сообщение от homjak А что по поводу а 16А 10мА типА (стиралка 2100Вт) + 16А 10мА типАС (водонагр 1500Вт) скажете?
Идеальный вариант. Но не бюджетный.
А как побюджетнее?
10.10.2008 в 11:27:33
20А 10мА типА (стиралка+ водонагр)?
10.10.2008 в 11:53:21
Kamikaze написал : Только в новострое или в домах после реконструкции стояка...
Я отвечаю на основании представленной схемы. Там РЕ есть.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
10.10.2008 в 11:56:43
Есть смысл ставить автоматы на 6кА (или можно 4,5кА )
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу