2Valerych
В описании УЗО наверное ошибка - не 300 а 30 мА ?
И ещё подскажите - ваши СМ и котёл бывало работали одновнеменно - не вышибало АВ?
Мне кажется что "коэффициент одновременности" тем правильнее используется чем больше потребителей завязано. Касаемо одной квартиры - рассматриваю использование двух и более тарифных счётчиков, когда стираться и греть бак выгоднее оставлять на ночь. СМ 2.2 кВт + бак 2кВт - (не берем программирование техники по времени) - превышение нагрузки в 1,2 раза => ~ через 16 минут (хар-ка "С") должен сработать тепловой расщепитель автомата. В принципе за 16 минут стиральная машина в баке воду нагреет и перестанет потреблять полную мощность, но как поведёт себя при превышении нагрузки УЗО - не знаю.