sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.10.2008 в 12:34:33

2Перец Шутить изволите?... ;) А как Вы относитесь к тому, что в оригинале схемы после УЗО 16/0,01 стоят 2 АВ по 16А? А после второго УЗО 2 АВ по 10А?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

14.10.2008 в 12:44:48

2sergey_sav А как Вы относитесь, что за верхним УЗО 63А/30 ма стоят пять С16???

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

14.10.2008 в 12:57:12

Розетка туалет фен, бритва. Розетка ванна фен, бритва Тут следует ожидать суммарный ток 20 А? И далее то же самое. Смешно?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.10.2008 в 13:05:07

Перец написал : А как Вы относитесь, что за верхним УЗО 63А/30 ма стоят пять С16???

Вы о чём это???

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Brem
Brem
Новичок

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 6

14.10.2008 в 14:21:17

Выношу на Ваш суд измененную схему. По совету avmal УЗО решил оставить 16/0,1- всетаки вана:) , Только вот хватит ли двух С6А и кабеля 1мм на освещение квартиры? И можно ли дополнительную линию С16А для духового шкафа убрать под УЗО 63/0,3 (если суммарный ток по этой группе превысит 50А то должен сработать автомат на вводе 50А, и спасти жизнь УЗО 63/0,3) или лучше на линию духового шкафа поставить ДИФ 16/0,3?

0
Вложение
SergoHill
SergoHill
Новичок

Регистрация: 08.09.2008

Москва

Сообщений: 22

14.10.2008 в 15:07:49

Есть таблица специальная, в которой написано - номинальное значение УЗО должно быть равно или больше значению одного автомата или сумме значений автомата... С16 * 5 штук = 80А Автоматы обычно до 63А С16 * 4 = 64А (вот тут и разрешается 63А, хотя 63 не удовлетворяет условию (63 >= 64)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.10.2008 в 15:11:50

Brem написал : Выношу на Ваш суд измененную схему.

Мне уже больше нравится, чем первая.:)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.10.2008 в 15:13:23

SergoHill написал : номинальное значение УЗО должно быть равно или больше значению одного автомата или сумме значений автомата...

Ну, и что вы считаете, если на вводе 50А стоит автомат?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.10.2008 в 16:49:35

Brem написал : Только вот хватит ли двух С6А и кабеля 1мм на освещение квартиры?

Кабель у Вас всё равно будет 3*1,5. А под каждый С6А Вы спокойно можете поставить более 20 ламп накаливания по 60Вт. Хватит этого?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Brem
Brem
Новичок

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 6

14.10.2008 в 17:02:46

Спасибо за помощь всем кто принял участие!

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

14.10.2008 в 17:27:17

sergey_sav написал : Вы о чём это???

Вот и другой человек обратил внимание.

SergoHill написал : Есть таблица специальная, в которой написано - номинальное значение УЗО должно быть равно или больше значению одного автомата или сумме значений автомата... С16 * 5 штук = 80А
Автоматы обычно до 63А С16 * 4 = 64А (вот тут и разрешается 63А, хотя 63 не удовлетворяет условию (63 >= 64)

2sergey_sav Или мы с Вами рассматриваем разные схемы (вопрос, как это получается?) или Вы просто дурачитесь. Есть ещё вариант. Вы мало что в этом смыслите. Без обид.;)

0