14.10.2008 в 14:21:17
Выношу на Ваш суд измененную схему. По совету avmal УЗО решил оставить 16/0,1- всетаки вана:) , Только вот хватит ли двух С6А и кабеля 1мм на освещение квартиры? И можно ли дополнительную линию С16А для духового шкафа убрать под УЗО 63/0,3 (если суммарный ток по этой группе превысит 50А то должен сработать автомат на вводе 50А, и спасти жизнь УЗО 63/0,3) или лучше на линию духового шкафа поставить ДИФ 16/0,3?
14.10.2008 в 15:07:49
Есть таблица специальная, в которой написано - номинальное значение УЗО должно быть равно или больше значению одного автомата или сумме значений автомата... С16 * 5 штук = 80А Автоматы обычно до 63А С16 * 4 = 64А (вот тут и разрешается 63А, хотя 63 не удовлетворяет условию (63 >= 64)
14.10.2008 в 15:11:50
Brem написал : Выношу на Ваш суд измененную схему.
Мне уже больше нравится, чем первая.:)
14.10.2008 в 15:13:23
SergoHill написал : номинальное значение УЗО должно быть равно или больше значению одного автомата или сумме значений автомата...
Ну, и что вы считаете, если на вводе 50А стоит автомат?
14.10.2008 в 16:49:35
Brem написал : Только вот хватит ли двух С6А и кабеля 1мм на освещение квартиры?
Кабель у Вас всё равно будет 3*1,5. А под каждый С6А Вы спокойно можете поставить более 20 ламп накаливания по 60Вт. Хватит этого?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
14.10.2008 в 17:02:46
Спасибо за помощь всем кто принял участие!
14.10.2008 в 17:27:17
sergey_sav написал : Вы о чём это???
Вот и другой человек обратил внимание.
SergoHill написал : Есть таблица специальная, в которой написано - номинальное значение УЗО должно быть равно или больше значению одного автомата или сумме значений автомата... С16 * 5 штук = 80А
Автоматы обычно до 63А С16 * 4 = 64А (вот тут и разрешается 63А, хотя 63 не удовлетворяет условию (63 >= 64)
2sergey_sav Или мы с Вами рассматриваем разные схемы (вопрос, как это получается?) или Вы просто дурачитесь. Есть ещё вариант. Вы мало что в этом смыслите. Без обид.;)
14.10.2008 в 18:36:04
Brem написал : И можно ли дополнительную линию С16А для духового шкафа убрать под УЗО 63/0,3
Зачем Вам два УЗО 63А на 30мА хватит и одного его защищает автомат 50А цепь последовательная.
14.10.2008 в 18:50:06
Перец написал : Вот и другой человек обратил внимание.
Если не заметили, то этого человека уже поправили.
Перец написал : Или мы с Вами рассматриваем разные схемы…
Я рассматривал первоначальную схему автора, как впрочем и Вы. Повторяю УЗО должно быть защищено по току от перегрузки. Для УЗО 16/0,01 должен быть предусмотрен автомат защиты с током не более 16А, на что Вы заявили
Перец написал : За ними же стоят С16.
При этом почему то, не учли что их два... то есть максимальный ток, протекающий через УЗО превысит допустимый и может составить 32А. Для второго УЗО ток может составить 20А, так как там два АВ по 10А. Теперь я достаточно доходчиво объяснил о чём шла речь? Если и теперь в непонятках, то без обид... Вы мало смыслите в электрике и к тому же дурачитесь.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
14.10.2008 в 18:56:38
filvik написал : Зачем Вам два УЗО 63А на 30мА хватит и одного
Я так подозреваю, чтобы при утечке на кухонной линии и в комнатах свет не погас. Все-таки, очутиться в полной темноте во всей квартире будет менее комфортно, чем в части квартиры.:)
14.10.2008 в 19:10:20
avmal Часто попадаются битые конфорки, отключаешь выключателем плиты и нет проблемы, за то информативно, исключительно быстро определяется источник сработки.
14.10.2008 в 19:32:18
filvik написал : исключительно быстро определяется источник сработки
А если бы после УЗО еще и автоматы поставить леграновские 1Р+N, так и вообще бы проблем не было в поиске и отключении неисправной линии. :)
14.10.2008 в 19:52:28
avmal Автоматов хватает 1Р, не подключеная часть устройства не имеет утечки, т.к. только практиш прямое замыкание N и PE отрубает УЗО, а это встречается (у меня, может у Вас не так) только в процесе монтажа и демонтажа.
14.10.2008 в 19:59:20
filvik написал : Автоматов хватает 1Р, не подключеная часть устройства не имеет утечки
Не понял ...:confused:
14.10.2008 в 20:02:33
avmal Если применительно к плите. то пока горелка не включена выключателем плиты нет утечки и т.д.(фазы нет и нет утечки).:confused:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.