ПPOPAБ написал : Я и до сих пор- такого мнения.

Трёхфазный счётчик можно заставить и больше считать. Нужно умудриться векторную "умно" положить. Однако, это возможно при очень ёмкостной или сильно индуктивной нагрузке, когда угол между током и напряжением достаточно велик. Было такое в практике. В голове линии считало в разы больше чем в конце. Линия - несколько км кабеля 10 кВ, питает одно малонагруженное и маломощное ТП. Народ, думая что характер нагрузки индуктивный (а из-за длинного кабеля и мизерной активной нагрузки ток оказался ёмкостным), так выкрутил начала-концы и чередование, что не сразу разобрался что к чему.

NeonMEGA написал : Горсеть при измерениях могла накосячить?

Могли, конечно. Там же тоже люди.