15.10.2008 в 09:25:28
Добрый день!
Заранее прошу прощения, если не заметил похожей темы в конференциях...
Условия:
Есть дом (недалеко от Воскресенска)- проконопаченный сруб 6х6, плюс утепленная веранда 3х6, из веранды лестница на 2-й этаж - 6х9. общее кол-во окон (дерево, двойное остекление) - сруб - 4шт., веранда - 5шт., второй этаж - 3шт. (окна прибл. 1м х 1м).
Баня 3х6 м.
Наличие эл-ва: 5кВт
Задача: Разместить эл. конвекторы по дому, поддерживать постоянную температуру +20С в осенне-зимний период на рабочей неделе, в выходные приезжать, топить печку, камин.
Разместить конвектор в бане, поддерживать т-ру +2 - +5С.
Вопросы:
Заранее благодарен !!! (особенно за развернутые ответы))), у меня тех. образование, но увы, все забыл за 7 лет...)
15.10.2008 в 17:52:44
В доме 6*6 отопление конв. NOBO, штука классная, прошлую зиму ставил 2*1.5 Квт, 2 этажа на +10 держали. А так примерно 1квт на 10 м2 при нормальном утеплении и потолках не более 3 метров, на 2 этаже 1.25 квт нагоняет за 20 при морозе комнату примерно 15.0 м2 легко, но там у меня высота небольшая и утепление сам делал. Вообще с запасом обогреватели. если будет больше, чаще будут выключаться, а единовременная нагрузка будет только в момент разогрева, потом может единоразово и не выйдет 5 кВт. Единственное, на работе пыхнул такой обогреватель, сгорела схемка и контакт, так что про абсолютную безопасность говорить не приходится, оставлять стремно.
16.10.2008 в 08:52:57
Большое спасибо! Скажите пожалуйста, а можно поподробне насчет "пыхнул"? Не выдержала проводка? Я ведь так понимаю, в этот момент мгновенно должно выбить автомат и обесточить все? Был открытый огонь?
16.10.2008 в 09:12:37
Добрый день. Пыхнул не при мне, поэтому сказать ничего не могу. Электрика в здании новая, правда временно стоят ИЭКи, не знаю срабатывали или нет. Пластмасса у NOBO внутри черная. Сначала думали сгорел блок управления, купили новый, разобрали, а там оплавленная плата, все черное, расплавилось не хило. Расстроился, потому что считал их наиболее безопасными (а у NOIROT вообще заземления даже нет :eek: , говорят абсолютно безопасный), не стал покупать разное китайское г... Хотя всю зиму у меня отработали, нет проблем, как уже писал, сначала 2*1.5, потом зашил на 2 эт. комнату 15 м2, 1.25 кВТ, и сейчас там греет.
16.10.2008 в 09:16:15
Не думаю, что проводка не выдержала, розетка подгорела, наверно что то внутри обогревателя замкнуло. Хотя странно, влажности здесь никакой нет, может до меня здесь его поливали:eek:
16.10.2008 в 15:36:29
Покупайте нормальные конвекторы ( Siemens, Stiebel Eltron) и проблем не будет. А с Pawasonic, Akaiwa и Soni так всегда бывает.
16.10.2008 в 17:03:08
25.12.2008 в 00:30:37
А какой серии Nobo пыхнул: Nordic (C4E) или Viking (C2F/C4F)?
25.12.2008 в 22:29:37
Горят у всех платы электронных термостатов. И горят, в основном, из-за плохих паек на плате. Контакты силовых симисторов не облужены практически. Малейший неконтакт и идет локальный нагрев платы переходящий в небольшой пожар. Автомат может вообще не сработать, т.к. перегрузки по току и не будет поначалу. Просто вся мощность будет выделяться в плате, а не в ТЭНе. В этом плане механика надежнее, хотя и щелкает.
25.12.2008 в 22:57:02
А УЗО не сработает при пожаре на плате, если конвектор заземлен?
26.12.2008 в 15:45:21
УЗО замечает только неравенство токов в фазовом и нулевом проводах, что типично при пробое НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ. В случае КЗ токи в нулевом и фазном проводах равны и УЗО не срабатывает. Тут должен сработать автомат. Я же написал, что проблема в том, что КЗ в чистом виде появляется только на последней стадии. А в начале идет нагрев платы в месте плохого контакта. А ток ограничен мощностью ТЗНов. Только когда 2 Квт начинают выделяться вместо ТЭНов в маленькой плате, то очень быстро от нее остаются одни угли.
26.12.2008 в 15:52:53
А у Stiebel Eltron механический термостат?