d007 написал :
речь идет про большой объем аоды, а не про капли на руках...это совершенно разные вещи, если вы понимаете физику процесса.
Присоединяюсь. Опускал руки в ванну которая грелась "награвателем" из здоровых проволочных резисторов, и я, и приятель, и оба до сих пор живы:)
Valeryko написал :
и совсем недавно мне пришлось отговаривать хозяйку делать розетку рядом с душем (переделанным из ванны)
она именно феном в нем собиралась пользоваться...
таким ни что уже не поможет....
d007 написал :
Соотв если у него так же нет мозгов, то он подключит фен к розетке в ванной комнате и сядет в ванну волосы сушить... результат везде будет одинаковый.
abс написал :
Присоединяюсь. Опускал руки в ванну которая грелась "награвателем" из здоровых проволочных резисторов, и я, и приятель, и оба до сих пор живы
у меня под 6 килоВольт попал слегка пьяный дежурный электрик- остался жив- только куртка кожаная обгорела
и до сих пор жив- мы его сразу уволили...
наверное потому, что "капель воды не было"...
Вы лично можете хоть пальцы в розетку совать, но вот рекоменовать другим...
Савсем запутался. У меня стояк 4х проводный. Защитное зануление от корпуса электрощита протянуто до электроплиты, и третий провод резеток будет подключен тудаже. В ванной ситуация такая, стояки - металл. Никаких соединеий их с ванной или еще какими металлическими частями я не нашел. Но нашел в плинтусе провод 4мм2, который от корпуса щита шел в ванну. Правда, куда он подключался мне неизвестно, он обрезан старыми хозяевами. Разводка от стояков МП-трубы, т.е. по идее изолировано от стояков. Угрозой поражения электричеством является стиральная машина. Т.е. для обеспечения безопасности мне необходимо объеденить третий провод розетки СМ и металлические предметы в ванной комнате, и все это соеденить с корпусом щита? Этого достаточно при МП-трубах? А если потом трубы менять на металлические, то как быть, чтоб обезопасится от разности потенциалов между СМ и стояками?
УЗО+АВ ставить нужно на все приборы (стиралка, водогрей, розетки и т.д.) в сырых и влажных помещениях для того, чтобы при пробое на корпус УЗО сработало сразу, а не когда Вы схватитесь одновременно за смеситель и эл. прибор.
У меня был случай в моей квартире. Соседи сверху немного затопили вода пошла по потолку и стене ванной. Там горел свет. УЗО быстро сработало и не позволило потенциалу с фазы распространиться по мокрым стенам.
ВАС может ударить током если Потенциал идёт по водяному стояку/воде/мокрой стене и т.д.Защитой от такого случая - только экранирование(шунтирование потолка, стен и пола) помещений с подключением к шине PE этажного щитка проводом сечением равным межэтажным проводам.Но по мне -это уже маразм.
К чему стремить - всё давно прописано: ПУЭ
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция;
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) Электроустановки зданий. Часть 5. Требования по обеспечению безопасности. Заземляющие устройства и защитные проводники:
543.1.3. Во всех случаях сечение защитных проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее:
2,5 мм2 — при наличии механической защиты;
4 мм2 — при отсутствии механической защиты.
ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования по обеспечению безопасности. Ванные и душевые помещения.
http://www.electrik.org/modules.php?name=UpDownload&req=viewsdownload&sid=10
Описание схемы рисунка:
М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 — металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 — металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 - система отопления; С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 - металлическая ванна; С8 — сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 — арматура железобетонных конструкций; ГЗШ - главная заземляющая шина; Т1 - естественный заземлитель; Т2 - заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 - нулевой защитный проводник; 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 — токоотвод системы молниезащиты; 5 — контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 — проводник рабочего (функционального) заземления; 7 - проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 - заземляющий проводник