Монтажер
Монтажер
Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

23.10.2008 в 01:24:44

дачный участок с капитальными домами - на торцах домов герм. ящики с счетчиком и автоматом 63а. в доме куча быт техн от кондишн до стир и бойлеров - хозяин был против того что мы ему предложили сделать заземляющий контур во дворе\уголок 50мм -треуг со стор 3 метра\всвязи с тем что ктото ему сказал о будущих проблемах с контролерами\ничего конкретного но он испугался и попросил у нас ссылку на какойнибудь документ который разьясняет этот вопрос-если кто реально сталкивался с таким - интересно послушать - а если ссылку на пуэ или на что то еще так было бы вообще хорошо - заземление только для подсоединения к нему заземляющих контактов розеток

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

23.10.2008 в 07:22:44

Монтажер написал : заземление только для подсоединения к нему заземляющих контактов розеток

Система ТТ? Тогда обязательна установка УЗО на все линии (хотя бы и одного на весь дом).

0

Следование моим советам вредит кошельку

evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

23.10.2008 в 09:27:46

А, как то проскакивало - сделали заземление, но подключили его только и непосредственно к корпусу техники (то ли котел, то ли бойлер). А в розетках контакт заземления "занулили" от вводного кабеля. В результате из-за разницы потенциалов ток начал "стекать" с мощного вводного кабеля на заземление дома - через котел/бойлер. Ну и соответственно погорел там и провод, и блок питания.

Поэтому важный момент - или мощный ввод (не менее 10 кв.мм меди или 16 кв.мм алюминия), и заземление непосредственно входящего "нулевого" проводника PEN с разделением на N и PE. Или заземление по схеме ТТ - когда заземление всего, что есть в доме, отделено от рабочего нулевого проводника.

0
Монтажер
Монтажер
Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

23.10.2008 в 09:34:48

ввод хоть и мощный порядка 10кв медь а от столба 16кв алюм но на ноль землю не садим т.к. если отгорит ноль между нами и подстанцией то через наше заземление нагрузиться все дома - понятно что провода отгорят-- интересно услышать мнение спецов ведь если люди живут в таких домах значит не к одному мне обращались

0
Монтажер
Монтажер
Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

23.10.2008 в 09:41:03

после вводного автом 63а стоит узо 100а -100ма- кухня свое узо 63а -30 ма после него автом 16а проводка сила ввг 3 на 2.5 свет 3 на 1.5 ---стир и ванна свое узо 63а - 30 ма

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

23.10.2008 в 11:28:57

Монтажер написал : попросил у нас ссылку на какойнибудь документ который разьясняет этот вопрос

Системы заземления описаны в ПУЭ, у нас это глава 1.7. Применение системы ТТ вместо TN нуждается в обосновании, но сбытовая организация этим вряд ли заинтересуется.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.10.2008 в 12:20:15

ВТБ! написал : Системы заземления описаны в ПУЭ, у нас это глава 1.7.

... и система "двухпроводка без земли" там не предусмотрена. А значит - вне закона :)

Монтажер написал : ввод хоть и мощный порядка 10кв медь а от столба 16кв алюм но на ноль землю не садим т.к. если отгорит ноль между нами и подстанцией то через наше заземление нагрузиться все дома - понятно что провода отгорят

Даже в худшем случае, когда полный перекос нагрузок по фазам и по нулю течет большой рабочий ток, ток через местное ЗУ после обрыва нуля будет ограничен суммой сопротивлений местного ЗУ и общего сопротивления ЗУ КТП и ВЛ до обрыва. А также разделится между местным ЗУ и повторными заземлениями ВЛ после места обрыва. В абсолютном большинстве случаев ток через местное ЗУ будет безопасен для провода 10 мм2 меди.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

23.10.2008 в 13:07:01

Kamikaze

При чём тут старая "добрая" двухпроводка - речь, вроде бы, о новой электроустановке? Значит, третий провод есть... Должен... Надеюсь...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.10.2008 в 13:12:41

2ВТБ! У меня сложилось впечатление, что хозяин вообще колеблется делать или нет заземление, что в моем понимании - быть или не быть трехпроводке. А! Упомянуты трехжильные кабеля. Стало быть вопрос - задействовать/ не задействовать третью жилу. Или как ее задействовать... Бррр. Сам запутался :o

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Монтажер
Монтажер
Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

23.10.2008 в 14:50:49

трехпроводка заложена в доме всвязи с наличием бытовой техники требующей заземления -- по дачному участку \балабино для камикадзе может был там\вдоль улицы по столбам идет 3 фазы и ноль --никаких заземлений от тп не идет- от ближайшего к дому столба идет 2 по 16мм алюм ----------- мне интересно это факт или предположение что если ноль у тп отгорит то через заземление если оно будет на нуле не потечет сильно большой ток \ это как то проверяется или если сиситема тт то нельзя делать индивидуальное заземление - неужели пуэ молчит

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

23.10.2008 в 17:15:54

Монтажер написал : это факт или предположение что если ноль у тп отгорит то через заземление если оно будет на нуле не потечет сильно большой ток

Единицы ампер при обрыве нулевого провода, до десятков при обрыве в сочетании с перехлёстом фазы на ноль.

или если сиситема тт то нельзя делать индивидуальное заземление

Система ТТ - это и есть индивидуальное заземление. ПУЭ не молчат - они требуют обоснования. В случае обоснованности - обязательного применения УЗО.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.