Монтажер написал : через заземление если оно будет на нуле
Давайте договоримся так: сначала вы читаете раздел 1.7 ПУЭ, а затем переформулируете свой вопрос используя технические термины: PEN, PE, N, шина раздела итд.
23.10.2008 в 18:14:02
Монтажер написал : через заземление если оно будет на нуле
Давайте договоримся так: сначала вы читаете раздел 1.7 ПУЭ, а затем переформулируете свой вопрос используя технические термины: PEN, PE, N, шина раздела итд.
24.10.2008 в 00:39:51
пока читаю пуэ есть большая просьба к практикующим электрикам читающим этот форум - ситуация задана - что бы вы делали на моем месте если бы это вас позвали делать проводку в такой ситуации - в частности вопрос о заземлении - неужели никто практически не сталкивался с подобной ситуацией \проэкта нет и не будет\ но людям там жить поэтому делать надо и лучше если сделать правильно - спасибо всем кто ответит
24.10.2008 в 01:16:30
2Монтажер У меня такое смутное подозрение, что сбыт поставил в опечатанном боксе счетчик и двухполюсный автомат, рвущий также и ноль. И ноль ДО автомата не доступен без опасности проблем со сбытом. Потому... ТТ напрашивается. См.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.10.2008 в 09:59:46
так и есть на входе герм бокс и стоит 2х пол аско на 63 а -- доступ только к флажку автомата------по пуэ п 1.7.39 в сетях с глух заз нейтр до 1 кв надо делать зануление - заземление без зануления запрещено -- а если мой ноль и фаза на входе рвется автоматом можно ли этот ноль сажать на заземление - у меня пуэ шестое может есть поновее щас поищу
24.10.2008 в 10:15:31
Монтажер написал : если мой ноль и фаза на входе рвется автоматом можно ли этот ноль сажать на заземление
Нельзя - остаётся ТТ. УЗО уже есть. :)
Следование моим советам вредит кошельку
24.10.2008 в 10:25:17
Монтажер написал : у меня пуэ шестое может есть поновее щас поищу
Наши новые ПУЭ практически полностью повторяют российские.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.10.2008 в 13:39:43
Заземлювальні пристрої електроустановок напругою до 1 кВ в електричних мережах з глухозаземленою нейтраллю 1.7.91 В електроустановках з глухозаземленою нейтраллю нейтральну або середню точку чи один з виводів джерела живлення необхідно надійно приєднувати до заземлювача за допомогою заземлювального провідника. Не допускається використовувати PEN (PE- або N-)-провідники, які з'єднують нейтраль з розподільним щитом, як заземлювальні. Якщо в PEN-провіднику, який з'єднує нейтраль джерела трифазного струму з шиною PEN розподільного щита напругою до 1 кВ, установлено трансформатор струму, то заземлювальний провідник слід приєднувати не до нейтралі джерела безпосередньо, а до PEN-провідника і, за можливості, відразу за трансформатором струму. У такому випадку поділ PEN-провідника на РЕ- і N-провідники в системі TN-S слід виконувати також поза трансформатором струму. Трансформатор струму треба розташовувати якомога ближче до виводу нейтралі джерела живлення. Виведення PEN або N- провідника від нейтралі джерела на розподільний пристрій слід здійснювати: у разі виведення фаз шинами – шиною на ізоляторах; у разі виведення фаз кабелем (проводом) – жилою кабелю (проводу). Провідність PEN- або N- провідника від нейтралі джерела до розподільного пристрою повинна бути не меншою ніж 50 % провідності вивідного фазного провідника. 1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Цей опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до PEN(PE)-провідника, якщо кількість відхідних ліній не менша двох. Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, повинен бути не більшим за 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму (див. також 1.7.96). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------правильно ли я понял что PEN не может выполнять функции заземления в сетях ТТ и TNC-кто то может обьяснить какую систему выбирать TT или TNC
24.10.2008 в 13:55:41
1.7.81 Для захисного автоматичного вимикання живлення можна використовувати пристрої захисту, які реагують на надструми або на диференційний струм (ПЗВ). Пристрої ПЗВ можна встановлювати в колах окремих електроприймачів, групових колах і на вводі в електроустановку (див також 1.7.164).
ПЗВ не слід застосовувати в електроустановках із системою TN-C. Не допускається застосовувати ПЗВ у колах, раптове вимикання яких може призвести за технологічних причин до виникнення ситуацій, небезпечних для користувача і обслуговуючого персоналу, відключення пожежної, охоронної сигналізації тощо.
В електроустановках із системою TN- C-S приєднувати PE-провідник до PEN-провідника необхідно з боку живлення відносно ПЗВ.
1.7.82 У системі TN час автоматичного вимикання живлення в групових колах з робочим струмом до 32 А не повинен перевищувати значень, поданих у табл. 1.7.1.
Таблиця 1.7.1 – Найбільший допустимий час захисного автоматичного вимикання живлення в групових колах
з робочим струмом до 32 А
Номінальна напруга між лінійним провідником і землею U0,, В Час вимикання, с, в електроустановках
змінного струму постійного струму
127 0,8 –
230 0,4 5,0
400 0,2 0,4
Понад 400 0,1 0,1
Для розподільних кіл, які живлять розподільні, групові та інші щити і щитки, а також групових кіл з робочим струмом більше 32 А час автоматичного вимикання не повинен перевищувати 5 с.
Зазначені вище вимоги виконуються за дотриманням умови:
ZIn U0, (1.7.1)
де Z – повний опір кола замикання (кола «фаза-нуль»), Ом;
Іп – струм спрацювання пристрою автоматичного вимикання живлення за час, зазначений у табл. 1.7.1, або час, не більший ніж 5 с, для умов, в яких це допускається (наприклад, для розподільних кіл, що живлять розподільні, групові, поверхові та інші щити і щитки тощо), А;
U0 – номінальна напруга між лінійним провідником (фазою) і землею (діюче значення), В.
1.7.83 У системі IT допустимий час автоматичного вимикання живлення в разі подвійного замикання на відкриті провідні частини електроустановки не повинен перевищувати значень, наведених у
табл. 1.7.1.
1.7.84 Основна система зрівнювання потенціалів у електроустановках до 1 кВ повинна з'єднувати між собою такі провідні частини:
1) PE (PEN)-провідники електроустановки;
2) заземлювальний провідник повторного заземлення на вводі в електроустановку (якщо виконується повторне заземлення);
3) металеві труби комунікацій (водопостачання, каналізації, теплофікації тощо). Якщо якийсь трубопровід має ізолювальну вставку на вводі в будівлю, то до основної системи зрівнювання потенціалів приєднують тільки ту частину трубопроводу, що знаходиться з боку будівлі відносно ізолювальної вставки;
4) металеві частини будівельних конструкцій;
5) систему блискавкозахисту, якщо вона є, а нормативні документи, які стосуються блискавкозахисту, не забороняють приєднувати її до захисного заземлення;
6) металеві частини централізованих систем вентиляції і кондиціонування.
За наявності децентралізованих систем вентиляції і кондиціонування металеві повітропроводи слід приєднувати до PE-шини щитів живлення вентиляторів і кондиціонерів;
7) заземлювальний провідник функціонального заземлення, якщо воно є, і відсутні обмеження на приєднання мережі функціонального заземлення до заземлювального пристрою захисного заземлення;
8) металеві оболонки телекомунікаційних кабелів.
Провідні частини, які входять у будівлю ззовні, слід з'єднувати якнайближче до точки їхнього введення в будівлю.
Для з'єднання з основною системою зрівнювання потенціалів усі зазначені частини слід приєднувати до ГЗШ (1.7.126–1.7.130) за допомогою провідників системи зрівнювання потенціалів (1.7.148–1.7.150).
Приєднувати провідники основної системи зрівнювання потенціалів до заземлювачів блискавкозахисту і природних заземлювачів слід у різних місцях.
1.7.85 Додаткову систему зрівнювання потенціалів у електроустановках до 1 кВ необхідно виконувати, якщо вимоги до часу захисного вимикання живлення не забезпечено. Вона може охоплювати всю електроустановку або будь-яку її частину і повинна з'єднувати між собою всі одночасно доступні дотику (1.7.74) відкриті провідні частини стаціонарного електрообладнання і сторонні провідні частини, включаючи доступні для дотику металеві частини будівельних конструкцій, а також захисні провідники всього електрообладнання, включаючи захисні провідники штепсельних розеток.
Для деяких приміщень із підвищеною небезпекою виконання додаткової системи зрівнювання потенціалів може бути обов'язковим, якщо це зазначено в нормативних документах, які стосуються електроустановок цих приміщень.
Для зрівнювання потенціалів можна використовувати спеціально передбачені провідники (1.7.150) або відкриті і сторонні провідні частини, якщо вони відповідають вимогам 1.7.132 до захисних провідників щодо провідності і неперервності електричного кола.
1.7.86 Якщо час автоматичного вимикання живлення в окремих частинах електроустановки напругою до 1 кВ не відповідає вимогам 1.7.82 для системи TN i 1.7.83 для системи IT, то захист у разі непрямого дотику до цих частин можна здійснювати за допомогою інших заходів захисту шляхом застосування: електрообладнання
24.10.2008 в 14:01:23
1.7.81 -ПЗВ СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ---------
24.10.2008 в 14:09:41
ВОТ СХЕМА дома упрощенная \вводной авт и счетч опломбир доступа нет-кто то может сказать пункт пуэ гда определяется TT или TNC делать
24.10.2008 в 14:12:33
схема
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу