barut написал :
стойка со стороны петли тоже выступает почти так-же как и с другой стороны
т е они обе выступают сверху на 5 и снизу на 14 мм, с одной и той же стороны дверного проёма (по стороне открывания)? при этом петлевая стойка не в уровне? Коробка по выступающей части хоть в одном месте прилегает к плоскости стены (заподлицо), если да то в каком(их).
barut написал :
допускается ли завалить короб по стене с отклонением в 8-9 мм от вертикали и как это отразится на эксплуатации двери?
По правилам нет, петлевая стойка должна быть установлена в уровень, по двум плоскостям. Большинство (особенно работающих от магазина) устанавливает только по уровню, дабы в последствии избежать претензии. Я работаю сам на себя, поэтому в таких случаях обычно спрашиваю зака по стене ставить или по уровню, есно предупреждая о последствиях неправильной установки.
barut написал :
бедет ли она самопроизвольно открыватся при таком отклонении
будет
barut написал :
как это отразится на эксплуатации двери?
Более быстрый износ петель. Перераспределение массы полотна, будет происходить в основном на его верх, в следствии чего по идее может его повести более неравномерно. Но это всё домыслы, какая картина будет у вас никто не знает.