BV написал :
2Peter1234 Судя по вашим постам вы умеете читать ПУЭ.
Вот как раз сел и выписал из ПУЭ все, что относиться к системам заземления и защитным проводникам. Потом открыл ГОСТ Р 51628-2000 и увидел, что то, о чем я спрашивал - стандартное решение при присоединении квартирного группового щитка к этажному учетно-распределительному.
Итак, система TN-C.
В этажном учентно-распределительном щитке разделяем PEN на PE и N согласно 1.7.135. И получаем защитный проводник в TN-C. После чего в соответствии со схемами щитков в приложении А ГОСТа Р 51628-2000 тянем три провода в квартирный групповой щиток. Там ставим УЗО в соответсвии с 1.7.80. И получаем шину нуля и шину PE, не связанные между собой, но вполне законные. По-моему, так.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
BV написал :
По правилам в квартире должен быть TNS или TNCS.
По правилам (1.7.132) в квартире должен быть отдельный третий защитный проводник. А система может быть и TN-C. Или я что-то понимаю неправильно?
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
BV написал :
Если это так, то PE подключается к корпусу квартирного щитка.
По ГОСТ щиток может быть класса II. Тогда к корпусу подключать не надо - он же не проводит?
BV написал :
В случае с TNC я даже не знаю, что вам ответить - с одной стороны это PE, а с другой - такое PE нельзя использовать в дополнительной системе уравнивания потенциалов.
А если она не предусмотрена при постройке?