Peter1234
Peter1234
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 246

27.02.2006 в 16:52:32

BV написал : По ПУЭ магистральный PEN должен непосредственно крепиться на эту шину...

А в случае, если щиток переносится из подъезда в квартиру, может ли быть установлена в квартирном щитке шина PE и на нее протянут отдельный провод от корпуса щитка? Система TN-C. Магистральный ноль прикреплен к корпусу щитка в подъезде.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

27.02.2006 в 17:02:21

Peter1234 написал : квартирном щитке шина PE

Установить то вы можете, только вот что к ней будете подключать? Из PE, полученного из TNC нельзя делать дополнительную систему уравнивания потенциалов....

0
Peter1234
Peter1234
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 246

27.02.2006 в 17:44:46

BV написал : Установить то вы можете, только вот что к ней будете подключать? Из PE, полученного из TNC нельзя делать дополнительную систему уравнивания потенциалов....

Подключать зануление розеток. Это допускается? Я имею в виду правилами. Сторону безопасности при занулении в TN-C не затрагиваем.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

27.02.2006 в 18:20:13

2Peter1234
А вы правила рассматриваете отдельно от безопасности?

Тогда это не ко мне.... идите к дяде Васе в ЖЭК и он вам подключит...

0
Peter1234
Peter1234
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 246

27.02.2006 в 21:27:33

BV написал : 2Peter1234
А вы правила рассматриваете отдельно от безопасности?

Нет. По моим постам в других ветках это должно быть понятно. А в данном случае я имел в виду, что при ответе на мой вопрос нет необходимости уточнять состояние стояка, качество подключения проводников и т. п. Вопрос про организацию зануления в TN-C при переносе щитка из подъезда в квартиру. Пусть состояние стояка - отличное. Корпус щитка соединен с PEN. Щитки соединены между собой сваркой и с общей шиной на ВРУ. Допускается ли протянуть от корпуса щитка провод на изолированную колодку в щитке в квартире и от нее развести зануление на розетки?

BV написал : Тогда это не ко мне.... идите к дяде Васе в ЖЭК и он вам подключит...

А подключать я, кстати, не просил. Ни Вас, ни дядю Васю, ни кого бы то ни было еще.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

28.02.2006 в 10:36:13

2Peter1234 Судя по вашим постам вы умеете читать ПУЭ. Там и изложены правила. По правилам в квартире должен быть TNS или TNCS. Если это так, то PE подключается к корпусу квартирного щитка.

В случае с TNC я даже не знаю, что вам ответить - с одной стороны это PE, а с другой - такое PE нельзя использовать в дополнительной системе уравнивания потенциалов.

Подробно - здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=6187

0
Peter1234
Peter1234
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 246

28.02.2006 в 19:49:58

BV написал : 2Peter1234 Судя по вашим постам вы умеете читать ПУЭ.

Вот как раз сел и выписал из ПУЭ все, что относиться к системам заземления и защитным проводникам. Потом открыл ГОСТ Р 51628-2000 и увидел, что то, о чем я спрашивал - стандартное решение при присоединении квартирного группового щитка к этажному учетно-распределительному.

Итак, система TN-C. В этажном учентно-распределительном щитке разделяем PEN на PE и N согласно 1.7.135. И получаем защитный проводник в TN-C. После чего в соответствии со схемами щитков в приложении А ГОСТа Р 51628-2000 тянем три провода в квартирный групповой щиток. Там ставим УЗО в соответсвии с 1.7.80. И получаем шину нуля и шину PE, не связанные между собой, но вполне законные. По-моему, так.

1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

BV написал : По правилам в квартире должен быть TNS или TNCS.

По правилам (1.7.132) в квартире должен быть отдельный третий защитный проводник. А система может быть и TN-C. Или я что-то понимаю неправильно?

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

BV написал : Если это так, то PE подключается к корпусу квартирного щитка.

По ГОСТ щиток может быть класса II. Тогда к корпусу подключать не надо - он же не проводит?

BV написал : В случае с TNC я даже не знаю, что вам ответить - с одной стороны это PE, а с другой - такое PE нельзя использовать в дополнительной системе уравнивания потенциалов.

А если она не предусмотрена при постройке?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

28.02.2006 в 20:35:23

Peter1234 написал : А если она не предусмотрена при постройке?

Вопрос главе РАО ЕС - не ко мне... Похоже вы поленились дочитать ПУЭ до главы 7, где как раз и рассказано о электрике жилых зданий, причём недвусмысленно: "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S."

И где здесь TNC?! Ткните плиз пальцем....

Peter1234 написал : По ГОСТ щиток может быть класса II. Тогда к корпусу подключать не надо - он же не проводит?

Очень глубокая мысль! :) А я то дурак, пытался к пластиковому щитку землю подключить...

PS Продолжим, после того как вы дочитаете 7 главу: "7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания"; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2)"

0
Peter1234
Peter1234
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 246

04.03.2006 в 20:37:49

Прошу прощения, что долго не отвечал

BV написал : Похоже вы поленились дочитать ПУЭ до главы 7,

Почуму же поленился? Если бы я ленился, то не задавал бы вопросов, не читал ПУЭ вообще и не пытался бы разобраться.

BV написал : как раз и рассказано о электрике жилых зданий, причём недвусмысленно: "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

На сколько я понимаю, это относится к новым или реконструированным зданиям. Или к реконструируемой части электроустановки. Правильно? А то, о чем мы говорим под это, на сколько я понимаю, не подпадает.

Кстати, хочу заметить, что я с Вами не спорю, а пытаюсь разобраться. ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

06.03.2006 в 16:45:39

2Peter1234, 1.7.135. говорит о недопустимости обьединения после разделения

Peter1234 написал : По правилам (1.7.132) в квартире должен быть отдельный третий защитный проводник.

В старой редакции ПУЭ как раз не обязан, но может быть....

Peter1234 написал : А если она не предусмотрена при постройке?

Требовать реконструкцию электрики в здании или воспользоваться поиском по форуму, чтобы понять, что решение: 1) Индивидуально зависит от условий 2) Принимается на свой страх и риск с оговорками.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу