18.05.2009 в 10:07:45
можно было бы калорифер немного опустить и глушитель вертикально поставить, чтобы убрать кучу отводов на 90 град.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.05.2009 в 10:31:47
пробовал, вернее прикидывал, чето по крепежу мне не понравилось, да и после печки отрезочек маленький получался, сегодня еще посмотрю, ............Блин не хочется переделывать..........
18.05.2009 в 10:33:49
Просто лишние отводы - лишние шумы
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.05.2009 в 10:34:37
вроде не шумит, а какие могут быть побочные явления???????????
А то я вчера как раненый обезьян там весь день лазил.
18.05.2009 в 10:37:42
Никаких, только шум, да жена Ваша Вам же может выписать за "дизайн" потолка ;) :) Я еще раз смотрю на установку, все таки сделал бы защиту от "грязного фильтра". Бил бы два зайца - это как раз про фильтр и второй - если скорость воздуха в канале мала то калорифер не включится. Это как раз еще одна защита калорифера от выгорания. Про это вроде как раньше, "на заре", писал. Делать-не делать - Ваше право, это доп расходы на датчик (дифманометр).
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.05.2009 в 11:29:51
Ким написал : жена Ваша Вам же может выписать за "дизайн" потолка
уже проведена разяснительная работа в массах, было сказано что по другому никак, и все, она поверила, хочешь чистый воздух будет так и никак иначе.....с этим мне проще.........
там еще глушитель лег в нишу пожарного люка, который я заварил, кстати могут меня натянуть за это пожарники?????????? или кто там еще....... ну типа вертай все в зад???????? просто у меня чуть болгарку не сперли таджики сверху............надомной еще 10 этажей и откуда они пришли не знаю.....
18.05.2009 в 11:58:49
Ким написал : сделал бы защиту от "грязного фильтра".
Ким написал : датчик (дифманометр).
чтобы поставить все это нужно сильно переделывать схему?????? и какой датчик посоветуете???????? где купить???????
18.05.2009 в 12:12:31
sver4ook написал : нужно сильно переделывать схему
нет, в разрыв питания катушки К2 (схема пост107) включаются контакты датчика и все. Проблемка будет с настройкой на минимальной скорости а так ничего сложного. Обычно использую DPS500 (стоит 44 евр.) от Арктики. А так можно любого производителя и желательно чтобы нижний предел был как можно меньше. У DPS он равен 50Па, а желательно поменьше.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.05.2009 в 12:25:14
понятно спасибо сегодня позвоню закажу.........
18.05.2009 в 16:04:28
sver4ook написал : еще.....правда пока не обклеивал, утеплителем..........
Мда.. Вы уж меня извините,вам самому нравится???Таких семерелипипедов я еще не видел...Если не трудно сказать-сколько уже потрачено денег и отдельно времени?
18.05.2009 в 17:21:13
Коллеги, долго смотрю на изыскания Cверчка по поводу щитка автоматики.
А не проще ли поставить готовый "Микропроцессорный регулятор для систем вентиляции РВТМ 2200" производства Нептун.
Аналог лиссантовского с 2мя крутилками, только есть допвход на отключение по сигналу от пожарного датчика (или диффманометра).
По цене - около 5 тыс рублей с датчиком температуры и выносным силовым блоком.
Таймер суточный нельзя привесить - нет входа разрешения запуска, но это специфика задачи...
В принципе можно рвать таймером слаботочную цепь от пульта к исполнительному устройству, но тогда в обход таймера с пульта принудительно вентиляцию не включить.
Документация
19.05.2009 в 12:16:07
ЛёлиГ написал : А не проще ли поставить готовый "Микропроцессорный регулятор для систем вентиляции РВТМ 2200" производства Нептун.
Возможно и проще, я не знаю, потому и спросил совета на форуме, люди посоветовали(спасибо им большое), а я будя дилетантом в этом деле просто воплотил их советы в жизнь, схема рабочая полностью, вчера включал вент на полную мощность, шума сильного нет просто ветерок задувает и все........
GEMINI написал : Мда.. Вы уж меня извините,вам самому нравится???
что именно??????? количество колен???????7 честно... не очень, но удобней монтировать и проще, блин мужики вы че на меня накинулись, ну по приколу мне заниматься этим, нравится мне, по поводу денег и времени сборка щитка автоматики: закупка пару раз съездить забрать вечером после работы. Да не дешево нынче приблуды АББ ну деньги позволяють пока, покрайней мере, сборка щита пара вечеров, сборка короба в квартире два выходных, щиток потянул около 15000р все остальное еще гдето на 10000р
более детально мой пост №51... там правда еще лишнего для других целей куплено, понимающий откинет. Но из того что стоит я уверен что это лучшее что мог выбрать, для себя я все это делаю, предки когда смотрят оху...ют, куда ты все это нагородил, а когда приводишь примеры о духоте дома и пластиковых окнах, как то нехотя но соглашаются, ну опять таки вы посмотрите в соседнюю ветку какую там автоматику собирают, жопа какаято, моя простенькая и рядом не стояла.... называйте это хобби, а как вы знаете хобби нынче не дешево стоит, вот.......
19.05.2009 в 13:14:03
sver4ook написал : блин мужики вы че на меня накинулись
Никто не накидывался, просто задали вопрос ;) :) насколько Вас это устраивает. Честно говоря, не хотелось подливать масла, но скорее всего получится.
Короче, насколько правильно понимаю Вам воздухозабор придется делать по полу. И кусок воздуховода получится приличный. А не расматривали вариант установки вента (фильтра и т.д.) ближе к фасадной стене, чтобы проще и покороче выйти на "улицу". Оборудование можно было бы поставить ниже окон а глушак само-собой - на потолке???
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
19.05.2009 в 15:14:03
Ким написал : И кусок воздуховода получится приличный
видите ли в чем дело на полу будет стоять фильтр, там и воздуховода почти не будет, заслонка и фильтр почти все место займут, а над фильтром я сделаю красивое сиденье, как сделаю обязательно покажу,..........
по поводу дифманометра все в силе позвоню Вам позднее придержите.... Спасибо.......
19.05.2009 в 15:33:42
sver4ook написал : а над фильтром я сделаю красивое сиденье,
Сам бог велел туда и вент отправить. Тогда вертикальный канал закрываете полностью и доступ нужен будет только к калориферу. P.S. А дифманометр валяется давно и дальше валяться будет.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу