1) Имеется кабель рассчитанный на номинальное напряжение 660В Будет использоваться в сети 220В 2) УЗО 40A. Будет использоваться в цепи 16А
Полноценно будут работать в данном случае?
Такая избыточность имеет свои минусы?
06.11.2008 в 00:02:05
1) Имеется кабель рассчитанный на номинальное напряжение 660В Будет использоваться в сети 220В 2) УЗО 40A. Будет использоваться в цепи 16А
Полноценно будут работать в данном случае?
Такая избыточность имеет свои минусы?
06.11.2008 в 00:13:02
Чайник22 написал : Такая избыточность имеет свои минусы?
Ни одного. Правда, вы забыли упомянуть сечение кабеля и номинал автомата.
06.11.2008 в 00:21:55
Но ведь качественная работа элементов гарантируется производителем только для номинальных значений токов и напряжения. Низкие значения - это тоже отклонения.
Кабель 3x4мм. Но не будет подключаться к УЗО.
УЗО будет подключаться к 3x2,5мм. Автомат естественно ниже по номинальному току. Просто, в будущем, при полной замене проводки и ввода полноценного щитка в квартире, планируется использование данного УЗО уже на токе соответствующему номиналу 40А.
Получается некий "УЗО с возможностью апгрейда".
06.11.2008 в 00:28:26
Чайник22 написал : Просто, в будущем, при полной замене проводки и ввода полноценного щитка в квартире
А что Вы тогда в квартире рассчитывали подключить к 660 В?!
Чайник22 написал : качественная работа элементов гарантируется производителем только для номинальных значений токов и напряжения.
Не выше максимально допустимых.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.11.2008 в 00:30:13
Чайник22 написал : качественная работа элементов гарантируется производителем только для номинальных значений токов и напряжения. Низкие значения - это тоже отклонения.
Это гогда речь идет про пальто "на вырост". В поднятом вами вопросе речь уже идет про повышение надежности.
Чайник22 написал : Кабель 3x4мм. Но не будет подключаться к УЗО.
Переведите.
Чайник22 написал : Автомат естественно ниже по номинальному току.
avmal написал : номинал автомата
?
Чайник22 написал : планируется использование данного УЗО уже на токе соответствующему номиналу 40А.
Тогда будет лучше увеличить номинал УЗО до 63А.
06.11.2008 в 00:39:55
Чайник22 написал : Имеется кабель рассчитанный на номинальное напряжение 660В
ПВС?
06.11.2008 в 00:44:51
Ладно, обрисую ситуацию. Имеется квартира в панельный доме начала 80-ых Алюминий. Линия к плите. Линия на свет. Линия для розеток (кольцевая, как я понял). Добавлена медная линия от щитка к стиральной машине.
Ремонт на кухне. Перенос некоторых розеток. Добавление розеток. От щитка с архаичными автоматами линия к плите и линия для розеток вела на кухню к точке с двумя розетками. Одна для печки с землей, вторая ("розеточная") для какого-то устройства, тоже с землей и далее на все розетки в квартире уже без земли. Вот, на месте этой розетки планируется сделать минищиток (на схеме выделил красным).
От щитка -----2,5мм-----ВА16А----УЗО40А/30мА -----2,5мм----- (кольцевая для розеток на всю квартиру) ------------------------------------------ | ------------------------------------------ |---ВА16А-----2,5мм----- (ответвление для разеток на кухне для чайника, микроволновки и миксеров)
В идеале УЗО бы поставить и на печь и на стиралку, но: 1) Естествено нет места в советском щите 2) В коридоре УЗО сопрут, ибо денег стоит.
P.S. Как продолжение этой темы
06.11.2008 в 00:45:59
Пъ написал : ПВС?
ПРКС. Для плиты. Открытым способом.
06.11.2008 в 08:12:55
Чайник22 написал : От щитка -----2,5мм-----ВА16А----УЗО40А/30мА -----2,5мм----- (кольцевая для розеток на всю квартиру) ------------------------------------------ | ------------------------------------------ |---ВА16А-----2,5мм----- (ответвление для разеток на кухне для чайника, микроволновки и миксеров)
Зачем одинаковые автоматы перед и после УЗО?
Чайник22 написал : ПРКС. Для плиты. Открытым способом.
ПРКС 3х6? :a
06.11.2008 в 10:00:04
avmal написал : Зачем одинаковые автоматы перед и после УЗО?
Первый для защиты УЗО в цепи (советскому в щите не доверяю), второй для отключения розеток над столешницей (для чайника, например).
avmal написал : ПРКС 3х6?
3x4
1) 3х6 не найдешь в продаже 2) 3x4 рекомендован производителем плиты (хотя производитель кабеля на таком сечении обещает только 9кВт, против ~10кВт плиты)
06.11.2008 в 10:08:19
Чайник22 написал : 3x4 рекомендован производителем плиты
Это для соединения плиты с розеткой, но никак не для стационарной проводки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу