Чайник22
Чайник22
Новичок

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 64

06.11.2008 в 00:02:05

1) Имеется кабель рассчитанный на номинальное напряжение 660В Будет использоваться в сети 220В 2) УЗО 40A. Будет использоваться в цепи 16А

Полноценно будут работать в данном случае?

Такая избыточность имеет свои минусы?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.11.2008 в 00:13:02

Чайник22 написал : Такая избыточность имеет свои минусы?

Ни одного. Правда, вы забыли упомянуть сечение кабеля и номинал автомата.

0
Чайник22
Чайник22
Новичок

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 64

06.11.2008 в 00:21:55

Но ведь качественная работа элементов гарантируется производителем только для номинальных значений токов и напряжения. Низкие значения - это тоже отклонения.

Кабель 3x4мм. Но не будет подключаться к УЗО.

УЗО будет подключаться к 3x2,5мм. Автомат естественно ниже по номинальному току. Просто, в будущем, при полной замене проводки и ввода полноценного щитка в квартире, планируется использование данного УЗО уже на токе соответствующему номиналу 40А.

Получается некий "УЗО с возможностью апгрейда".

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.11.2008 в 00:28:26

Чайник22 написал : Просто, в будущем, при полной замене проводки и ввода полноценного щитка в квартире

А что Вы тогда в квартире рассчитывали подключить к 660 В?!

Чайник22 написал : качественная работа элементов гарантируется производителем только для номинальных значений токов и напряжения.

Не выше максимально допустимых.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.11.2008 в 00:30:13

Чайник22 написал : качественная работа элементов гарантируется производителем только для номинальных значений токов и напряжения. Низкие значения - это тоже отклонения.

Это гогда речь идет про пальто "на вырост". В поднятом вами вопросе речь уже идет про повышение надежности.

Чайник22 написал : Кабель 3x4мм. Но не будет подключаться к УЗО.

Переведите.

Чайник22 написал : Автомат естественно ниже по номинальному току.

avmal написал : номинал автомата

?

Чайник22 написал : планируется использование данного УЗО уже на токе соответствующему номиналу 40А.

Тогда будет лучше увеличить номинал УЗО до 63А.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.11.2008 в 00:39:55

Чайник22 написал : Имеется кабель рассчитанный на номинальное напряжение 660В

ПВС?

0
Чайник22
Чайник22
Новичок

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 64

06.11.2008 в 00:44:51

Ладно, обрисую ситуацию. Имеется квартира в панельный доме начала 80-ых Алюминий. Линия к плите. Линия на свет. Линия для розеток (кольцевая, как я понял). Добавлена медная линия от щитка к стиральной машине.

Ремонт на кухне. Перенос некоторых розеток. Добавление розеток. От щитка с архаичными автоматами линия к плите и линия для розеток вела на кухню к точке с двумя розетками. Одна для печки с землей, вторая ("розеточная") для какого-то устройства, тоже с землей и далее на все розетки в квартире уже без земли. Вот, на месте этой розетки планируется сделать минищиток (на схеме выделил красным).

От щитка -----2,5мм-----ВА16А----УЗО40А/30мА -----2,5мм----- (кольцевая для розеток на всю квартиру) ------------------------------------------ | ------------------------------------------ |---ВА16А-----2,5мм----- (ответвление для разеток на кухне для чайника, микроволновки и миксеров)

В идеале УЗО бы поставить и на печь и на стиралку, но: 1) Естествено нет места в советском щите 2) В коридоре УЗО сопрут, ибо денег стоит.

P.S. Как продолжение этой темы http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=65095

0
Чайник22
Чайник22
Новичок

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 64

06.11.2008 в 00:45:59

Пъ написал : ПВС?

ПРКС. Для плиты. Открытым способом.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.11.2008 в 08:12:55

Чайник22 написал : От щитка -----2,5мм-----ВА16А----УЗО40А/30мА -----2,5мм----- (кольцевая для розеток на всю квартиру) ------------------------------------------ | ------------------------------------------ |---ВА16А-----2,5мм----- (ответвление для разеток на кухне для чайника, микроволновки и миксеров)

Зачем одинаковые автоматы перед и после УЗО?

Чайник22 написал : ПРКС. Для плиты. Открытым способом.

ПРКС 3х6? :a

0
Чайник22
Чайник22
Новичок

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 64

06.11.2008 в 10:00:04

avmal написал : Зачем одинаковые автоматы перед и после УЗО?

Первый для защиты УЗО в цепи (советскому в щите не доверяю), второй для отключения розеток над столешницей (для чайника, например).

avmal написал : ПРКС 3х6?

3x4

1) 3х6 не найдешь в продаже 2) 3x4 рекомендован производителем плиты (хотя производитель кабеля на таком сечении обещает только 9кВт, против ~10кВт плиты)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.11.2008 в 10:08:19

Чайник22 написал : 3x4 рекомендован производителем плиты

Это для соединения плиты с розеткой, но никак не для стационарной проводки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу