Ну вот, сегодня схему доработал в соответствии с потребностями. Всё закупил и установил. Прикладываю фото на всеобщее обозрение. Пояснение к фото:

  • автомат 6А на освещение и розетку коридора
  • автомат 10А весь остальной свет в квартире
  • диф. автомат 16А 30мА на стиральную машину и водонагреватель
  • УЗО 32а 30 мА на группу следующих автоматов:
  • 1й автомат 16А розетка на кухне (чайник, вытяжка)
  • 2й автомат 16А розетка на кухне (микроволновка, комбайн, тв)
  • 3й автомат 16А розетки в 1 комнате
  • 4й автомат 16А розетки в 2 комнате
0
Вложение
Windy
Windy
Новичок

Регистрация: 05.09.2008

Архангельск

Сообщений: 62

08.11.2008 в 22:08:09

Вообще насколько критичен ток утечки 10мА для ванных комнатых против обычных 30мА? Установка УЗО или диффов с током утечки 10мА для влажных помещений регламентируется чем-нибудь?

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

09.11.2008 в 16:48:43

2Windy

Windy написал : Вообще насколько критичен ток утечки 10мА для ванных комнатых против обычных 30мА?

допустим вы пользуетесь феном, бритвой и т.п. - "сухим" прибором, во "влажном" или сухом помещении. в первом случае конечно лучше 10мА, во втором 30 нормально. если же Вы в той же ванной пользуетесь прибором с естественным контактом воды - стиральная машина, бойлер и т.п. у них естественный ток утечки может быть больше 10мА (это еще зависит от технического состояния самого прибора) и в этом случае Ваше УЗО всегда будет срабатывать ложно - ни постирать, ни прокипятить.

0
Windy
Windy
Новичок

Регистрация: 05.09.2008

Архангельск

Сообщений: 62

09.11.2008 в 18:47:12

2x.tra, т.е. в моем случае 30мА дифф. на ванну установлен правильно? Кстати, как Вам такой вариант компоновка щитка как на моем фото, замечания есть?

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

09.11.2008 в 22:35:43

  1. думаю в Вашем случае правильно.
  2. нормально, внешне аккуратненько все. режет взгляд разнобой производителей, лично я предпочитаю работать в одном шкафу с каким-нибудь одним брендом... но это так, придирки - молодец вобщем:applause:

P.S. Да, и все-таки зря свет и розетка в коридоре на одном автомате, при том что даже чистые 6А для цепей розеток применять не совсем правильно... а тут еще минус свет... вобщем в темноте Вам в щиток теперь лазать если что :)

0
Windy
Windy
Новичок

Регистрация: 05.09.2008

Архангельск

Сообщений: 62

10.11.2008 в 11:28:12

2x.tra

x.tra написал : P.S. Да, и все-таки зря свет и розетка в коридоре на одном автомате, при том что даже чистые 6А для цепей розеток применять не совсем правильно... а тут еще минус свет... вобщем в темноте Вам в щиток теперь лазать если что

Если честно - не хватило автомата 10А (промахнулся с количеством при покупке), поэтому планирую заменить в скором времени. Розетка будет изредко нужна только для пылесоса, да и разводка там ВВГ 2х1.5, поэтому думаю 10А будет в самый раз. А насчет темноты - рядом розетка ванной, так что переноску будет куда включить.

0
Windy
Windy
Новичок

Регистрация: 05.09.2008

Архангельск

Сообщений: 62

11.11.2008 в 21:37:34

Чтобы не плодить новых тем спрошу здесь: Не на все розетки в квартире в настоящее время разведен новый кабель. Я планировал ВВГ 2х2.5, думал проложить где-то под плинтус, где-то под пол. Пол в квартире - половая доска на лагах, сверху фанера, а дальше где ламинат, где ковролин. И вот я немного засомневался - а может лучше для таких целей использовать кабель NYM 2x2.5? Он не поодерживает горение и считается более надежным, в тоже время он толче аналогичного ВВГ. Какой же оптимальный выбор сделать в моих условиях?

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

12.11.2008 в 11:21:30

2Windy специально для этого есть кабель ВВГнг NYM лучше использовать для открытой проводки

0
tehdir
tehdir
Новичок

Регистрация: 11.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

13.11.2008 в 01:05:37

полная жесть и бред .была савдэпия и сделали непнятно какие цели преследуя.

0
Windy
Windy
Новичок

Регистрация: 05.09.2008

Архангельск

Сообщений: 62

13.11.2008 в 15:25:50

2tehdir

tehdir написал : полная жесть и бред .была савдэпия и сделали непнятно какие цели преследуя.

Хотелось бы узнать, Уважаемый, это Вы о чем и в чей адрес?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25095

13.11.2008 в 15:30:09

Windy написал : о чем

О сочетании наполнения щитка со способом прокладки линий.