Windy написал : Я все сомнениями гложусь по номиналу вводного автомата 25А достаточно или подумать о 32А...
У Вас в стояке (до счетчика) что стоит? если 25, то вводной автомат Вашем шкафу больше нет смысла ставить - он у Вас просто не сработает, и в случае чего каждый раз в стояк бегать надо будет.
Windy написал : Но идея со светом в кооридоре минуя узо мне понравилась, были мысли вывести свет вообще из-под узо.
правильная идея - освещение достаточно защитить только от КЗ и перегруза.
теперь по Вашей схеме. Мне кажется вы спутали диф-автомат и УЗО. Диф-автомат это два в одном УЗО+автомат, т.е. после него автоматы уже не ставятся? УЗО же обычно защищает группу автоматов.
Для информации по этому вопросу посмотрите например каталог шнайдера по "домовым", там все просто и понятно изложено
Windy написал : Разводку в щите планирую ВВГ 2х4 кв мм.
ПВ 1х4