2Windy

Windy написал : Я все сомнениями гложусь по номиналу вводного автомата 25А достаточно или подумать о 32А...

У Вас в стояке (до счетчика) что стоит? если 25, то вводной автомат Вашем шкафу больше нет смысла ставить - он у Вас просто не сработает, и в случае чего каждый раз в стояк бегать надо будет.

Windy написал : Но идея со светом в кооридоре минуя узо мне понравилась, были мысли вывести свет вообще из-под узо.

правильная идея - освещение достаточно защитить только от КЗ и перегруза.

теперь по Вашей схеме. Мне кажется вы спутали диф-автомат и УЗО. Диф-автомат это два в одном УЗО+автомат, т.е. после него автоматы уже не ставятся? УЗО же обычно защищает группу автоматов. Для информации по этому вопросу посмотрите например каталог шнайдера по "домовым", там все просто и понятно изложено http://www.schneider-electric.ru/Attachment.aspx?Id=3419 также посмотрите типовые схемы и сразу поймете логику и по порядку установки и по номиналам [URL="http://www.schneider-electric.ru/Attachment.aspx?Id=3423"]http://www.schneider-electric.ru/Attachment.aspx?Id=3423

Windy написал : Разводку в щите планирую ВВГ 2х4 кв мм.

ПВ 1х4

0
Windy
Windy
Новичок

Регистрация: 05.09.2008

Архангельск

Сообщений: 62

08.11.2008 в 00:52:47

x.tra написал : У Вас в стояке (до счетчика) что стоит? если 25,

Все электрохозяйство у меня в квартире, на лест. площадке щита нет. В квартире просто сделан отвод от стояка сразу на счетчик (не меняю), а затем на вводной автомат 25 А.

x.tra написал : Мне кажется вы спутали диф-автомат и УЗО.

Действительно, тут я немного сглупил, извиняюсь. Спасибо за ответ!

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

08.11.2008 в 01:08:26

2Windy

Windy написал : Все электрохозяйство у меня в квартире, на лест. площадке щита нет. В квартире просто сделан отвод от стояка сразу на счетчик (не меняю), а затем на вводной автомат 25 А.

для алюминия 2х4 больше 25А все равно не положено по ПУЭ

0
Windy
Windy
Новичок

Регистрация: 05.09.2008

Архангельск

Сообщений: 62

08.11.2008 в 01:21:00

to x.tra А исходя из ограниченного числа мест в боксе (2 полюс. автомат + УЗО 30мА + УЗО 10 мА = 6 мест занято) возможно ли в моем случае объеденить некоторые линии? Например, водогреем пользуемся только летом, чайник - это временная нагрузка. Что скажите?

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

08.11.2008 в 01:31:33

Давайте посчитаем.

  1. Вводной автомат АВ 25А - 1мод
  2. Освещение комнат АВ 10А - 1мод
  3. Освещение прочее АВ 10А - 1 мод
  4. УЗО на розетки 25А/30мА - 2 мод
  5. Розетки комнат АВ 16А 1мод
  6. Прочие розетки АВ 16А 1 мод
  7. Стиральная машина + водогрей диф-автомат 16А/30мА 2 мод Итого 9 модулей Это минимум все остальное можете дофантазировать. например с двухполюсным вводом соответственно будет уже 10 модулей
0
Windy
Windy
Новичок

Регистрация: 05.09.2008

Архангельск

Сообщений: 62

08.11.2008 в 01:40:33

To x.tra, нормально у Вас так вышло :applause:
Сам тоже думал сейчас и пришл к выводу, что на СМ и водогрей (1800 Вт и 1500 Вт = 3300 Вт) можно установить диф. автомат. Вот только по току утечки 30 мА настораживает, может для влажных помещений поискать 10 мА? Что скажите? Да еще вводной автомат хотелось бы оставить двухполюсный - 2 модуля.

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

08.11.2008 в 01:47:20

2Windy

Windy написал : Вот только по току утечки 30 мА настораживает, может для влажных помещений поискать 10 мА? Что скажите?

не стоит Вам ждать чудес от УЗО в отсутствие нормального заземления. Вместе с тем, думаю 10мА у Вас чаще ложно срабатывать будет как раз из-за естественного уровня влажности самих приборов. Так что 30мА оптимально

0
Windy
Windy
Новичок

Регистрация: 05.09.2008

Архангельск

Сообщений: 62

08.11.2008 в 01:56:28

To x.tra, еще раз спасибо за Ваш ответ! В таком случае не лучше ли будет после вводного автомата поставить общее узо 32А/30мА, через которое пустить все необходимые автоматы. Из-под узо вывести только один автомат 10 А на освещение в корридоре?

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

08.11.2008 в 02:06:52

2Windy
можно и так попробовать, однако, естественный фоновый ток утечки всех Ваших потребителей в сумме может превысить 30мА в таком случае все равно понадобится либо второй упомянутый диф, либо комбинация УЗО+АВ, что по функционалу то же самое, а по деньгам кстати дешевле. кроме того смысла оставлять под УЗО освещение комнат все равно нет.

0
Windy
Windy
Новичок

Регистрация: 05.09.2008

Архангельск

Сообщений: 62

08.11.2008 в 09:44:16

Всё же почитал форум и не нашел точного отвта, почему на вход в квартиру нельзя ставить дифф. автомат. Наоборот, в некоторых случаях даже советуют его устанавливать, нпр., при нехватке места в боксе (мой случай). А УЗО на влажныепомещения (ванну) даже на сайтах производителей рекомендуется не более 10мА. Поэтому наверное буду выбирать из вариантов:

  1. Дифф 25А 30мА на вводе на ванну автомат 16А, затем УЗО 25 А 10мА.
  2. Вводной 2полюсный автомат на вводе, затем общее УЗО 32А 30мА, на ванну автомат 16А, затем УЗО 25 А 10мА или лучше (если найду) дифф автомат 16А 10мА. Остальная начинка не изменится: розетки - 16А, свет - 10А.
0
Auri
Auri
Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 646

08.11.2008 в 14:49:51

Windy написал : Всё же почитал форум и не нашел точного отвта, почему на вход в квартиру нельзя ставить дифф. автомат.

Ну почему ж нельзя... Просто когда выбивает обычный автомат, понятно что где то замыкание, когда выбивает УЗО, понятно что где то утечка, а когда выбивает диф, иногда сложно установить причину его срабатываний. Так как от срабатывает в обоих случаях.