14.11.2008 в 10:19:45
Alex2110 написал : фраза вызвала небольшое замешательство
"Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям... из сгораемых материалов... Непосредственно... Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов..."
Так что, на мой взгляд, можно проводку в ПВХ-изоляции - включая ВВГ (провода рассматривать не буду). Но не в жилых или офисных помещениях: "7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять ... открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п."
17.11.2008 в 21:25:24
*7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замо-ноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.*
А какой толщины слой штукатурки, или цементного раствора должен отделять кабель (без гофры) от горючих материалов (линолеум, ламинат, деревянный плинтус)?
19.11.2009 в 20:24:51
Чайник22 написал : А какой толщины слой штукатурки, или цементного раствора должен отделять кабель (без гофры) от горючих материалов (линолеум, ламинат, деревянный плинтус)?
присоединяюсь к давно заданному вопросу. У меня схожая ситуация, панельный дом, подвесных потолков нет, на полу голая плита. Спасти положение может только неглубокое горизонтальное штробление между полом и несущей стеной. Насколько можно безопасно углубиться в заштукатуренную щель между плитами для закладки плоского ВВГ 3х2.5?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу