Priest
Priest
Новичок

Регистрация: 14.03.2012

Челябинск

Сообщений: 17

10.04.2012 в 13:29:09

MersGM написал : to Priest

Куда идёт заземляющий(жёлто-зелёный) провод(от силового кабеля)? На фото не очень понятно.

Он вообще заглушен ...т.е. отрезан и загнут в обратку на фото ...т.е. болтается

0
Ilun
Ilun
Старожил

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

10.04.2012 в 19:56:11

По Вашим данным с кабелем все в порядке, хотя он странно подключен. При утечке тока в поврежденном кабеле наверняка срабатывала защитная автоматика. В терморегуляторе, при нормальном пороге переключения реле на нагрев, контакты реле не включают фазу на нагревательный кабель. Видно подгорели контакты. Вырежьте пластмассу сверху реле и почистите контакты. При включении красного светодиода будет видно, как срабатывает реле, может оно перегрелось и не дотягивает контакты. Думаю, что основная проблема в реле терморегулятора можно недорого заменить. Но очень смущает датчик на проводе, который не прозванивается и наверно замурован в стене, а не в гофру заведен для замены. Нормальное сопротивление датчика при 25С 15кОм. Можно на крайний случай припаять обычное термосопротивление на 15 кОм и оставить возле терморегулятора, чтобы управлял по температуре воздуха в помещении. Т.е. из 130 переделываем 131, который работает по датчику воздуха. На шкале регулировки терморегулятора на практике работает от 3 до 4 или 23-30С Летом будет презентация нового терморегулятора DeviTouch с сенсорным экраном, который может работать с любыми датчиками любых производителей теплого пола. Т.е. универсальный полнофункциональный программируемый терморегулятор.

0
Priest
Priest
Новичок

Регистрация: 14.03.2012

Челябинск

Сообщений: 17

11.04.2012 в 14:18:50

Ilun Можно купить у вас это реле ....??? обзвонил всю Россию..не могу найти Разобрал я его действительно обгорели контакты...но тут еще такой момент ...там с боков 2 пластмассовые палочки которые двигают контакт Одна палочка сломана ...и двигается плохо ...думаю надо менять реле

0
Ilun
Ilun
Старожил

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

11.04.2012 в 15:48:05

Попробуйте найти подобное на 24В. Если не получится, тогда напишите в личку, я постараюсь помочь. И определите сопротивление датчика, может и его нужно менять.

0
Priest
Priest
Новичок

Регистрация: 14.03.2012

Челябинск

Сообщений: 17

11.04.2012 в 17:18:10

Ilun я все таки хочу поставить терморезистор .....чтобы пол не долбить

0
Priest
Priest
Новичок

Регистрация: 14.03.2012

Челябинск

Сообщений: 17

12.04.2012 в 09:49:29

вроде нашел ....вот такое реле...

терморезистор осталось подыскать ....а если без датчика поставить будет в постоянку греть ??

Если вот такой поставить B57703-M 103-G Производитель: Epcos NTC термистор (2%) 10кОм ???

0
Вложение
Ilun
Ilun
Старожил

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

13.04.2012 в 00:10:06

Сопротивление датчика 15кОм при 25С. Если 10кОм, такие ставлю для BITICINO, будет большая погрешность. Без датчика регулятор будет работать постоянно.

0
Vitaliy_17
Vitaliy_17
Местный

Регистрация: 26.02.2007

Киев

Сообщений: 141

15.04.2012 в 16:19:31

Ilun, подскажите - можно из 132 сделать 130 (по логике работы - только от датчика пола) ?

0
Ilun
Ilun
Старожил

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

15.04.2012 в 16:48:15

Я неправильно написал выше. В 132 основной датчик воздуха, а ограничение от перегрева кабеля по датчику пола. Регулировка ограничения внутри регулятора 20-50С . Но можно попробовать уставить хоть на максимум ручку по воздуху, а ограничитель внутри регулятора выставить к примеру на 30С. Регулятор не должен включать кабель на нагрев выше этого порога.

0
Priest
Priest
Новичок

Регистрация: 14.03.2012

Челябинск

Сообщений: 17

16.04.2012 в 08:19:29

Ilun т.е. получается мне датчик все равно менять ??? т.е. терморезистор не поможет в этом случае ??

0
Ilun
Ilun
Старожил

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

16.04.2012 в 11:14:40

Priest, У Вас 130 регулятор, работающий по одному выносному датчику пола на проводе. Паяйте термосопротивление, если замурован датчик. И регулятор будет работать по температуре воздуха, определяемой датчиком на проводе, расположенным в месте установки терморегулятора.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.