30.01.2013 в 09:01:32
А то что все символы горят? Это что? Часы не настраиваются....((((
14.02.2013 в 00:02:47
добрый вечер пожалуйста подскажите. При замене терморегулятора devi 550 на DEVIreg Touch последний запрашивает мощности кабеля. К сожалению по прошествии 10 лет работы devi 550 информация утеряна. Во всех комнатах разные длины-мощности кабеля. Есть ли некая таблица соответствия мощности кабеля к его сопротивлению? Или другой способ определения мощности кабеля?
14.02.2013 в 01:23:49
Devireg Touch на сегодня считаю наилучшим смартрегулятором, воплотивший все современные передовые технологии. У других производителей не скоро появится, что-то подобное по функционалу и тем более с пятилетней гарантией. Мощность, которую запрашивает терморегулятор, нужна ему только для подсчета статистики потребления электроэнергии за период времени. Эта функция разработана для Вас, на работу терморегулятора не влияет. Вы можете потребляемую мощность системы определить по формулам, измерив сопротивление нагревательного кабеля или ток потребления. Мощность = квадрат напряжения в сети разделить на сопротивление кабеля или напряжение умножить на ток потребления.
27.03.2013 в 21:25:15
Проблема с devi 550: Было тепло и вращением ручки выключил регулятор ( появилась надпись OFF), через несколько дней обнаружил, что на регуляторе нет никакой индикации и он ни на что не реагирует. Сбросил 220V, не помогает, через пару дней сам по себе заработал!!!! Проработал дня 3 и завис, сейчас индикация присутствует, когда отключаешь 220 и снимаешь голову индикация остается но ни на что не реагирует и висит в одной поре, т.е завис Варианты исправления ситуации подскажите!!
28.03.2013 в 00:36:43
Сложно сказать. С такой проблемой регулятора никогда не встречался. Возможно и конденсатор такое чудит, низкое напряжение сглаживает для нормальной работы головы, замените его. А дальше будет видно, хуже не будет.
28.03.2013 в 15:15:05
вряд ли конденсатор, регулятор новый, покупался 6 месяцев назад
28.03.2013 в 15:19:38
Регулятор подлежит замене по гарантии 2 года.
28.03.2013 в 15:55:05
чек потерялся
16.09.2013 в 21:02:01
Здравствуйте! Прочитал всю тему, похожей проблемы как у меня не нашел. Есть три терморегулятора DEVIREG 550, 5 лет в эксплуатации, до этого без проблем. После лета включились только 2. Питание на них оставалось все лето. На третьем бледно моргает показание времени, время правильное. Маленький квадратик жирный, а вся шкала заданного времени и показание температуры очень-очень бледно, еле разглядеть можно. Температура 27,5 С и не регулируется. Частота моргания -прим. в три секунды появляется на 0,2 секунды. Если покрутить ручку и понажимать -реакции нет, только значки становятся еще бледнее, почти невидно, как будто аккумулятор подсаживается. Через 2-3 минуты если не трогать ручку - начинает снова мигать пожирнее. Есть предположение, что аккумулятор или вездесущий конденсатор. Кто что скажет? Заранее спасибо, Степан
16.09.2013 в 21:48:29
Аккумулятор в головной части служит только для сохранения настроек программирования и времени, не для подсветки индикации. Проверяется, если не держит информацию после выключения питания, то слабоват. Очень большая вероятность, что прошло 6лет и сел конденсатор, не хватает мощи по питанию для нормальной работы терморегулятора. Если версия V2, то возможно встал на защиту от детей и не можете изменить настройки. Нажимаете на центральную ручку и крутите нажатой влево до 0033.
17.09.2013 в 18:08:43
Проверить нет возможности-только начинаю крутить-нажимать ручку, сразу пропадает даже моргание. Минуты черези2 начинает опять блекло моргать. Заказал конденсатор, заменю, отпишу по результатам.
24.09.2013 в 20:28:48
Степан1977 написал : Здравствуйте! Прочитал всю тему, похожей проблемы как у меня не нашел. Есть три терморегулятора DEVIREG 550, 5 лет в эксплуатации, до этого без проблем. После лета включились только 2. Питание на них оставалось все лето. На третьем бледно моргает показание времени, время правильное. Маленький квадратик жирный, а вся шкала заданного времени и показание температуры очень-очень бледно, еле разглядеть можно. Температура 27,5 С и не регулируется. Частота моргания -прим. в три секунды появляется на 0,2 секунды. Если покрутить ручку и понажимать -реакции нет, только значки становятся еще бледнее, почти невидно, как будто аккумулятор подсаживается. Через 2-3 минуты если не трогать ручку - начинает снова мигать пожирнее. Есть предположение, что аккумулятор или вездесущий конденсатор. Кто что скажет? Заранее спасибо, Степан
Купил конденсатор, перепаял, все заработало!!! Спасибо огромное за консультацию и инструкцию Ilun и остальным! Сэкономил 5500 руб на новый регулятор. Цена вопроса в Москве: 60 руб в Чип и Дип. паяльник в руках не держал лет 15, но там все реально просто. Дети довольные поползли по теплому полу. Всем удачи!
17.10.2013 в 18:49:35
Здравствуйте! Есть DEVIREG 550. Перестал видеть датчик пола. После включения через некоторое время вывешивает ошибку 6 "Неисправность датчика. Обрыв датчика температуры пола. Вызовите специалиста (необходимо проверить датчик температуры пола и, при необходимости, заменить его)." Подключал новый датчик. Ошибка та же.
Посоветуйте что можно сделать, что проверить?